Měření proudu stringů
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Měření proudu stringů
Abych mohl sledovat proud jednotlivých stringů, tak jsem si pořídil několik měřících modulů založených na senzoru ACS770 konkrérně tyto https://www.aliexpress.com/item/4000750043884.html.
Jelikož mám zapojení FV pole 8P3S tak řeším jak moduly zapojit. Nabízejí se dvě možnosti:
1) Jednotlivé stringy připojovat samostatně na sběrnici, ze které povede výstup do MPPT regulátoru, takže každý modul bude měřit jen proud připojeného stringu.
2) Sběrnici udělat propojením na měřících modulech, takže první modul by měřil proud prvního stringu, druhý modul prvního a druhého stringu atd.
Jaké zapojení by jste doporučili?
Jelikož mám zapojení FV pole 8P3S tak řeším jak moduly zapojit. Nabízejí se dvě možnosti:
1) Jednotlivé stringy připojovat samostatně na sběrnici, ze které povede výstup do MPPT regulátoru, takže každý modul bude měřit jen proud připojeného stringu.
2) Sběrnici udělat propojením na měřících modulech, takže první modul by měřil proud prvního stringu, druhý modul prvního a druhého stringu atd.
Jaké zapojení by jste doporučili?
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Měření proudu stringů
V žádném případě bych nedělal tu blbost co máš označenou jako 2.
Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Protože když já jsem to měřil tak nemusí být nějaké extra mraky a proud z panelů kolísá takže k nějakému použití jde snad použít pouze celé A a tak stejně napětí jednou tam je 30V a jednou 58V.
Podle mě je to blbost to měřit.
Daleko spolehlivější je měřit co se bere z DS co leze z měniče a napětí a proud z baterky a z toho počítat výsledky....
Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Protože když já jsem to měřil tak nemusí být nějaké extra mraky a proud z panelů kolísá takže k nějakému použití jde snad použít pouze celé A a tak stejně napětí jednou tam je 30V a jednou 58V.
Podle mě je to blbost to měřit.
Daleko spolehlivější je měřit co se bere z DS co leze z měniče a napětí a proud z baterky a z toho počítat výsledky....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Měření proudu stringů
Nemám úplně nové panely, takže tohle měření bude sloužit k detekci případných vadných panelů v jednotlivých stringách.Soban píše:Dále myslíš že to bude fungovat ? A k čemu to má být dobré?
Daleko spolehlivější je měřit co se bere z DS co leze z měniče a napětí a proud z baterky a z toho počítat výsledky....
Měření spotřeby z DS, měniče a baterek mám samozřejmně taky.
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Měření proudu stringů
Tak pokud to má být pouze orientačně zda string funguje tak ok.
Potom každý samostatně.
Potom každý samostatně.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Měření proudu stringů
Presne meranie prudov a napati z panelov je zaklad, ak chcem vediet,
kde sa mi energia straca, ako ucinne mi funguje MPPT.
Ak mam z 3 kWp stratu 2 alebo 4 % cely den, tak si spocitajte
kolko energie vyhodim na ohrievanie MPPT, kablov, poistiek, prepojov.
Vidite kolko problemov tu maju ludia s cinskymi menicmi / MPPT,
kde pre cinana +- 2 A je nic, alebo 60 A MPPT da max 37 A / merane Flukom, UNI-T /.
ANi Victron Shunty neukazuju presne ale o 3 % menej.
kde sa mi energia straca, ako ucinne mi funguje MPPT.
Ak mam z 3 kWp stratu 2 alebo 4 % cely den, tak si spocitajte
kolko energie vyhodim na ohrievanie MPPT, kablov, poistiek, prepojov.
Vidite kolko problemov tu maju ludia s cinskymi menicmi / MPPT,
kde pre cinana +- 2 A je nic, alebo 60 A MPPT da max 37 A / merane Flukom, UNI-T /.
ANi Victron Shunty neukazuju presne ale o 3 % menej.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 7688
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Měření proudu stringů
Zapoj to samostatně, string po stringu. Celkem drastická cena za dvě ACS po padesátikoruně v krabičce. Ten OZ tam prakticky k ničemu není...
ACS v jakékoliv variantě: to je indikace, ne měření. Měl jsem měření s ACS712 20, 10cm daleko bistabilní relátka pro odpínání stringů a dělalo to paseku. Dráty, kterými teče proud v okolí ACS to ovlivňují, relátko, i 10cm daleko změní hodnotu u 20A ACS712 o 200-400mA, tady to bude chyba měření ještě vyšší díky malé citlivosti. a díky tomu vyšší chybě měření ADC arduina, nebo k čemu to napojíš.
Proud se měří bočníkem a nějakým INA2xx, to už je měření. Ale není to galvanicky oddělený (ale dá se to řešit)
ACS v jakékoliv variantě: to je indikace, ne měření. Měl jsem měření s ACS712 20, 10cm daleko bistabilní relátka pro odpínání stringů a dělalo to paseku. Dráty, kterými teče proud v okolí ACS to ovlivňují, relátko, i 10cm daleko změní hodnotu u 20A ACS712 o 200-400mA, tady to bude chyba měření ještě vyšší díky malé citlivosti. a díky tomu vyšší chybě měření ADC arduina, nebo k čemu to napojíš.
Proud se měří bočníkem a nějakým INA2xx, to už je měření. Ale není to galvanicky oddělený (ale dá se to řešit)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Měření proudu stringů
Presnost ACS758 je 4.6 mA, len to treba dobre naporgramovat.
https://www.youtube.com/watch?v=RixTz_AXZ_E
.
https://www.youtube.com/watch?v=RixTz_AXZ_E
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Měření proudu stringů
Měření bude v samostatném DC rozvaděči, kde nebude nic jiného a dostatečně daleko od AC. Co se týče měření napětí z ACS modulu budu používat toto https://www.abelectronics.co.uk/p/65/ad ... -converter připojené na Aruino Yún 2, kde arduino část bude řešit měření a Linuxová část bude řešit posílání do databáze.kodl69 píše:Zapoj to samostatně, string po stringu. Celkem drastická cena za dvě ACS po padesátikoruně v krabičce. Ten OZ tam prakticky k ničemu není...
ACS v jakékoliv variantě: to je indikace, ne měření. Měl jsem měření s ACS712 20, 10cm daleko bistabilní relátka pro odpínání stringů a dělalo to paseku. Dráty, kterými teče proud v okolí ACS to ovlivňují, relátko, i 10cm daleko změní hodnotu u 20A ACS712 o 200-400mA, tady to bude chyba měření ještě vyšší díky malé citlivosti. a díky tomu vyšší chybě měření ADC arduina, nebo k čemu to napojíš.
Proud se měří bočníkem a nějakým INA2xx, to už je měření. Ale není to galvanicky oddělený (ale dá se to řešit)
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Měření proudu stringů
udelej pro ty acs vlastni napajeni. Pres linearni stabilizator. Nevim jak tu malinu bydudes napajet ale muzes vzit jejich 5v a linearni stabilizator 3.3v. to acs jede na 3.3 jen jjsou jine kalibracni konstanty. Dost jsem se s tim v jednom projektu pral, strasne merena hodnota "sumela" - napajel jsem to ze step down zdroje, co napajel rovnou esp32. Po oddeleni napajeni se to vyrazne zlepsilo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 1963 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 14 Odpovědi
- 1704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 7 Odpovědi
- 2238 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
- 12 Odpovědi
- 2681 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od RadekCX
-
- 24 Odpovědi
- 4096 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas