Správné uzemnění zařízení
Ahoj,
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem
Je to takto dostatečné a správné?
Děkuji za rady
T.
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem
Je to takto dostatečné a správné?
Děkuji za rady
T.
-
- Příspěvky: 351
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Správné uzemnění zařízení
Pokiaľ pred chladničkou nie je chránič, tak to máš podľa mňa OK, všetko prizemniť s domovým PE a prepojku na "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění" pokiaľ to teda znamená spojenie uzemnenia PE a N.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Správné uzemnění zařízení
Chránič před ledničkou sice být z nějakých důvodů nemusí, ale doporučuje se, protože jí používá laik.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm
Re: Správné uzemnění zařízení
Chránič před ledničkou nemám, takže to bude OK. Pánové děkuji za pomoc.
T.
T.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od plhy
-
- 5 Odpovědi
- 1072 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse
-
- 12 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
od rva » » v HomeAssistant
Migrace HomeAssistant prostředí na jiné zařízení
- 58 Odpovědi
- 5064 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 11 Odpovědi
- 1805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ClaudeKlein