Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha

Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
eMeF
Příspěvky: 6
Registrován: úte úno 15, 2022 12:52 am

Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova plocha

Příspěvek od eMeF »

Dobry den,
chtel bych vas pozadat o nazor na parametry systemu pro ohrevu TUV, ktery mame instalovany v bytovem dome. Jedna se o dva fototermicke panely, kazdy cca 1,8m2 plochy, orientovane na JJZ. Puvodne jsme meli bojler o objemu 250l s plochou vymeniku 1,45m2. Pri nedavne vymene nam dodavatel dodal novy bojler se stejnym objemem nicmene s plochou vymeniku 2,5m2.

Jsem laik a nektere veci nedoakazu domyslet, ale pokud jsem spravne pochopil tak tyto dva prvky by mely byt spravne dimenzovane, tak ze na 0,25-0,35m2 plochy vymeniku by mel pripadat 1m2 plochy kolektoru (https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/ ... -kolektory). Puvodni konfigurace tomu odpovida, ale nova uz nikoliv.

Je to takto v poradku s novym bojlerem? Pripadne pokud je to spatne tak jak se to projevi? Nizsi ucinnost v zimnich mesicich? Da se to pripadne optimalizovat nastavenim teplot pro spinani cerpadla?

Jiank prenos tepla je prostrednictvim nejakeho media, jsme 3 clenna rodina se spotrebou 350l/d.

Dekuji za radu.

Michal
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od kybos »

Nový boiler s větší teplosměnnou plochou bude fungovat lépe než starý, účinnost přenosu tepla bude vyšší. Mezní teploty není potřeba měnit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
PetrDubi
Příspěvky: 1555
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od PetrDubi »

Čím větší plocha výměníku, tím lepší. Problém není když je plocha velká, ale když je malá - potom se nepředá všechno teplo a část tepla se zbytečně vrací zpátky do panelů. V zimě to bude celkem jedno, ale v létě se může s malým výměníkem stát, že když už je bojler docela nahřátý, tak se voda v panelech bude už skoro vařit.
Takže bych se toho určitě nebál.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eMeF
Příspěvky: 6
Registrován: úte úno 15, 2022 12:52 am

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od eMeF »

Super, moc dekuji za informace!
eMeF
Příspěvky: 6
Registrován: úte úno 15, 2022 12:52 am

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od eMeF »

Zdravim, chtel bych navazat na predchozi dotaz. Nasadil jsem na boiler teplotni sondu a vsimnul jsem si poklesu teploty kdyz se rano spusti cerpadlo od fototermiky. Premyslim jestli je to ok.

Trochu konkretneji: Rano je v horni casti bojleru cca 50 stupnu. V dolni je kolem 15 stupnu (to v grafu neni). Na panelu je kolem 20 stupnu takze se spusti cerpadlo. Medium zacne proudit vymenikem a ohrivat vodu v dolni casti bojleru. Medium nicmene proudi celou vyskou bojleru takze v horni casti se naopak zacne zahrivat a postupne odvadi teplo zpet do panelu. Pokles teploty v bojleru je kolem 15 stupnu behem jedne hodiny. Cast z toho se vrati zpet do boileru a postupne ohreje vodu v dolni casti, ale predpokladam, ze tam budou zbytecne ztraty. Toto je popis toho co se deje v uvodni casti grafu, to co je dal uz je ovlivnene spotrebou TUV apod.

Co si o tom myslite? Je to vporadku? Co to bude delat v zime? Puvodni bojler mel vyminik pouze v dolni casti fungoval pro predehrev, ale tady si stale nejsem jisty.
Přílohy
Screenshot 2022-07-19 at 20.20.06.png
Neo
Příspěvky: 264
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od Neo »

Naši předci věděli co je teplotní stratifikace a proto měl původní bojler výměník jen v dolní části.
Bohužel v zimě budou asi větší tepelné ztráty v potrubí mezi boilerem a solárním panelem či trubicemi.
++
eMeF
Příspěvky: 6
Registrován: úte úno 15, 2022 12:52 am

Re: Teplosměnná plocha výměníku bojleru vs kolektorova ploch

Příspěvek od eMeF »

A na samotnem panelu ztraty nebudou? Dejme tomu, ze jej slunce zahreje na 20 stupnu a pritece tam medium, ktere bude mit 35.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek