nabíjení baterie bez regulace
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 11, 2019 6:47 am
nabíjení baterie bez regulace
Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
Nie. Tu sú poväčšine zodpovední ľudia, ktorí neohrozujú hardware ani ľudí na zdraví a živote.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 11, 2019 6:47 am
Re: nabíjení baterie bez regulace
Takže podle vás je proudové přizpůsobení fv k baterii nezodpovědné a ještě životu nebezpečné? Ptám se tedy proč?
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Re: nabíjení baterie bez regulace
Jednoho času jsem zkoušel připojit články Ni-cd ( Kpm 360 ) přímo na cca 500wp. panelů s napětím cca 18v v zátěži.
Tak nějak to fungovalo.
Články se dostaly při nabíjení na 1.7v a velice prudce vařily.
Dělal jsem to z důvodu eqalizace, protože můj regulátor takto vysoké napětí neumožňuje.
Dá se to udělat i s olovem.
Ale na stálo bych to nikdy nenechával.
Možná jen v situaci že to bude nějaká jeta autobaterie někde u ovcí pro elektrický ohradník.
K té bych dal 50wp. panel klidně napřímo.
Tak nějak to fungovalo.
Články se dostaly při nabíjení na 1.7v a velice prudce vařily.
Dělal jsem to z důvodu eqalizace, protože můj regulátor takto vysoké napětí neumožňuje.
Dá se to udělat i s olovem.
Ale na stálo bych to nikdy nenechával.
Možná jen v situaci že to bude nějaká jeta autobaterie někde u ovcí pro elektrický ohradník.
K té bych dal 50wp. panel klidně napřímo.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: nabíjení baterie bez regulace
Internet je plný informací, chtělo by si to něco vyhledat, pochopit a pak se případně zeptat.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: nabíjení baterie bez regulace
Pokud se zajistí odpojení baterie po nabití, tak to bude fungovat.
Předpokládám vhodnou kombinaci panelu a baterky
Předpokládám vhodnou kombinaci panelu a baterky
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
To som nepovedal. Len som komentoval situáciu, keď sa pripojením panela napriamo k olovenej batérii nedá dodržať postup nevyhnutný k správnemu a úplnému nabitiu.kralpetrr píše:Takže podle vás je proudové přizpůsobení fv k baterii nezodpovědné a ještě životu nebezpečné? Ptám se tedy proč?
Musíte dodať dostatok energie bez toho, aby sa batéria prebíjala, potom musíte zaistiť primeranú výdrž na napätí absorpcie a nakoniec znížiť napätie na úroveň float. A to bez regulátora nejde. Hrozí prebíjanie batérie a tvorba výbušných plynov.
Len výnimočne by sa batéria s malým a nepodstatným vybíjaním dala trvale udržiavať panelom, ktorý dá akurát napätie float. To nie je vlastne možné dosť dobre ani teoreticky, je to fikcia.
Ani Lubíkova varianta nie je korektná. Nepovedal, kedy by batéria bola správne nabitá a "odpojenie" je už regulácia nabíjania, mimo dotazu.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: nabíjení baterie bez regulace
Dotaz zněl
MPPT nebo PWM regulace?
Autor bohužel nenapsal proč tam nechce dát nějaký regulátor, tak je těžké radit. Třeba to má na nějakou lampičku nebo odradnik. Určitě to není bez regulátoru dobrý nápad
MPPT nebo PWM regulace?
Autor bohužel nenapsal proč tam nechce dát nějaký regulátor, tak je těžké radit. Třeba to má na nějakou lampičku nebo odradnik. Určitě to není bez regulátoru dobrý nápad
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
hele, patrim k tem, kteri maji pro strach udelano... nazor svatych beru jen jako posledni variantu. takze jaksi taksi pod dozorem to cosi delat bude. taky uz mam podobne cislo za sebou. problemek nastava, kdyz u toho zrovna nebudes a posviti poradne slunicko ... proste furt dobry, najednou situace jak z komiksu, a uz to vari.
jak rikal kolega prede mnou, olovo nekde u ohradniku, napalit do toho malej panel, v poho. velka baterka, 1kwp, aby napeti souhlasilo, dejme tomu jako nouzovka ... ja mel 6 baterek na 2S polykrystalu = VOC nekde pod 80V (= 6x 13V akku) ... bude to udrzovat akku v jakemsi stavu, kdyz zrovna bude vybitej a posviti, bude se dat mluvit o nabijeni, ale fakt nouzovka. ty baterky to dlouho nevydrzi, a poradne je to nenabije. efektivita = fakt nouze.
kdyz bys tam dal alespon nejakej regulator DC DC s regulaci proudu a max napeti, pak uz by se dalo mluvit o zivotaschopnem zarizeni. ale nenapsal jsi ani velikost akku ani panelu. takze varim z vody.
jak rikal kolega prede mnou, olovo nekde u ohradniku, napalit do toho malej panel, v poho. velka baterka, 1kwp, aby napeti souhlasilo, dejme tomu jako nouzovka ... ja mel 6 baterek na 2S polykrystalu = VOC nekde pod 80V (= 6x 13V akku) ... bude to udrzovat akku v jakemsi stavu, kdyz zrovna bude vybitej a posviti, bude se dat mluvit o nabijeni, ale fakt nouzovka. ty baterky to dlouho nevydrzi, a poradne je to nenabije. efektivita = fakt nouze.
kdyz bys tam dal alespon nejakej regulator DC DC s regulaci proudu a max napeti, pak uz by se dalo mluvit o zivotaschopnem zarizeni. ale nenapsal jsi ani velikost akku ani panelu. takze varim z vody.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
To nie si schopný interpretovať význam jednoriadkovej vety ? Dotaz znel ..... bez regulácie....?Lubik píše:Dotaz zněl
MPPT nebo PWM regulace?
To sa potom nediskutuje, ale mláti slama.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 11, 2019 6:47 am
Re: nabíjení baterie bez regulace
Dotaz zněl bez klasické regulace MPPT nebo PWM to neznamená úplně bez regulace. Pokud se budeme bavit v základu o jednom panelu a jedné baterii tak přizpůsobení aby se baterie nabila naplno by mělo být vcelku jednoduché i když pro baterii díky nestabilnímu nabíjecímu proudu ne zrovna nejlepší. pochopitelně na konci baterii odpojit(třeba komparátorem) a není co dál řešit. Ještě zde vyvstává jedna otázka, nabije se vůbec doplna čistě stejnosměrným napětím?
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
Je to o správném nastavení napětí. Regulátor není nutně potřeba v situaci, kdy panel má třeba 32 V a vy tam dáte dvě olověné 12V baterky do série. V takovém případě se samozřejmě napětí na pólech nenabitých bateriích automaticky sníží na to jejich (zbytek výkonu z panelu se prostě zahodí) a po nabití dosáhne maximálně 16V, což sice baterky budou trochu vařit, ale rozhodně je to nezničí. Elektřina funguje jako voda. Kde je nižší napětí (hladina), tam teče. Pokud se napětí srovnají, žádná elektřina (proud) tam netečou.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
To je tu kecov a kecov celá hromada. Odpoviem celou vetou, ako sa v škole patrí.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
Nie, nikto tu neriešil dobíjanie ( rozumie sa opakované ) olovených akumulátorov priamo z panelov bez klasickej MPPT alebo PWM regulácie, pretože neposkytol batériam potrebné režimy na správne a úplné nabíjanie, ktoré vyžadujú.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: nabíjení baterie bez regulace
Toto se dá aplikovat na NiCd, pokud mám panely Ump 16,8 voltu. Ale můj názor zní - stejně je to prasárna.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 11, 2019 6:47 am
Re: nabíjení baterie bez regulace
Myslíte že existuje jen MPPT a PWM? Jsou i jiné regulace.vlkazajac píše:To je tu kecov a kecov celá hromada. Odpoviem celou vetou, ako sa v škole patrí.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
Nie, nikto tu neriešil dobíjanie ( rozumie sa opakované ) olovených akumulátorov priamo z panelov bez klasickej MPPT alebo PWM regulácie, pretože neposkytol batériam potrebné režimy na správne a úplné nabíjanie, ktoré vyžadujú.
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: nabíjení baterie bez regulace
Pánové, králpetrr si z nás dělá srandu, zadal zcela nesmyslné a neúplné zadání a teď nás poučuje co všechno mu na základě toho radíme špatně. Možná je čas na něj přestat reagovat.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: nabíjení baterie bez regulace
Ne, takovou kravinu tu neřešíme, dej sem jiný a smysluplný dotaz.kralpetrr píše:Dobrý den, řešil zde někdo dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: sob kvě 11, 2019 6:47 am
Re: nabíjení baterie bez regulace
Nikdo nepoučuje nikdo neradí. Jen s kámošem hledáme další nadšence kteří nespoléhají jen na komerční předražené výrobky. Lidi kteří se nebojí něco vymyslet a zprovoznit. Doopravdy nemáme potřebu někoho poučovat.vla píše:Pánové, králpetrr si z nás dělá srandu, zadal zcela nesmyslné a neúplné zadání a teď nás poučuje co všechno mu na základě toho radíme špatně. Možná je čas na něj přestat reagovat.
8x 245Wp 30V 8A ,2x 2 baterie 12V olovo v sérii 24V 220Ah, měnič Green Cell 24V 1500/3000W
-
- Příspěvky: 416
- Registrován: stř zář 16, 2020 5:45 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
nenapsal jsi ani rozmer elektrarny, jestli se tomu tak da rikat. kolik panelu atd
bez regulatoru to nepujde. podle potreby vem spravnou velikost z rady EPEVER (EPSOLAR): https://www.i4wifi.cz/www/cs/kategorie/177040-mppt
bez toho je to kravina. jako kdybys chtel jezdit v aute bez kol.
bez regulatoru to nepujde. podle potreby vem spravnou velikost z rady EPEVER (EPSOLAR): https://www.i4wifi.cz/www/cs/kategorie/177040-mppt
bez toho je to kravina. jako kdybys chtel jezdit v aute bez kol.
(polo) - Ostrov 13,8 kWp (bude 15 kWp, už to tu leží), 2x Mppt Epever 5kW, Batt Lifepo4 18kWh, 3x invertor 6kW (čistý sinus) .... 300K CZK bez práce, všechno nějaká čína,
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
21,4 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
20,6 kwh/den, 57% soběstačnost
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: nabíjení baterie bez regulace
Už som sa zapovedal, že viac do témy nevstúpim. Samému sa mi nepáči, že tu niekoho obviňujem z kecov.kralpetrr píše:....Jen s kámošem hledáme další nadšence kteří nespoléhají jen na komerční předražené výrobky. ....
Neviem, čo je na Epsolaroch predražené, veď sú to cenoví favoriti snáď polovice užívateľov fóra. To môže byť stále vecou názoru, pravda.
Z vyjadrení kralpetrr :
"...dobíjení olověných akumulátorů napřímo z panelů bez klasické MPPT nebo PWM regulace?..." a
"...Dotaz zněl bez klasické regulace MPPT nebo PWM to neznamená úplně bez regulace...."
si nemôžem urobiť iný úsudok, ako že ide o schizofréniu tazateľa. Napriamo je napriamo, ako si predstaviť s reguláciou napriamo ? Len či nebude kamarát v tej istej hlave ......
Názov témy "nabíjení baterie bez regulace" je snáď tiež nejaký inotaj ((
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 883 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
od Jaffa » » v Hybridní elektrárny
X3 G4 10.0D + X3-mic 10 zapojení / nabíjení baterie
- 1 Odpovědi
- 478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
- 24 Odpovědi
- 3018 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Milan
-
- 3 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lubos
-
- 11 Odpovědi
- 923 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lubik