BMS na 12s Batérie Tesla

Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
SvetZitrka
Příspěvky: 103
Registrován: pát dub 23, 2021 10:47 pm

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od SvetZitrka »

Tomano79 píše:
dneska mi to přišlo, začínám se seznamovat ;)
Je super, jsem rád že nás bude více. Taky to budeš propojovat s Victronem?
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Tomano79 »

kuli píše:
Kde sa to dá objednať ?
Bylo to na Allegru.
SvetZitrka píše:
Je super, jsem rád že nás bude více. Taky to budeš propojovat s Victronem?
Včera jsem to pokusně zapojil a načetlo se to do Victronu, z baterií to taky četlo, ale neměl jsem čas se tomu víc věnovat.
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
kuli
Příspěvky: 475
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od kuli »

to : Tomano79 : Nemôžem to nájsť. Poprosím ťa o link, alebo návod ako na to. Vďaka.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
SvetZitrka
Příspěvky: 103
Registrován: pát dub 23, 2021 10:47 pm

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od SvetZitrka »

kuli píše:
to : Tomano79 : Nemôžem to nájsť. Poprosím ťa o link, alebo návod ako na to. Vďaka.
Jestli chceš napiš mi email, pošlu ti email na týpka z DE, který si celou desku dělal sám + upravovat původní SW, kde vyházel balast. Stojí to ale kolem 7-10 tis. tak jen ať víš.
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Tomano79 »

Tady je malá ochutnávka, jak to chodí s Victronem, zatím zapojeny jen dva moduly z osmi "na divoko", musím ještě dodělat kabelový svazek na všech 8 modulů a čekám na zdroj 48-12V + nějakou bižuterii. Možnosti nastavení jsou docela velké :)
zobrazení na CCGX
zobrazení na CCGX
11.jpg (41.67 KiB) Zobrazeno 1019 x
druhá strana nabídky
druhá strana nabídky
22.jpg (35.76 KiB) Zobrazeno 1019 x
Třetí strana nabídky
Třetí strana nabídky
3.jpg (47.46 KiB) Zobrazeno 1019 x
zobrazení ve VRM portálu
zobrazení ve VRM portálu
zobrazení na PC
zobrazení na PC
kabelový svazek
kabelový svazek
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Dagus »

Jak jsi udělal to zobrazení na pc? To je když je pripojen k pc, nebo na pc skrz victron a ssh? Jinak krásný ale nevidím funkční bočník pro omezení proudu do aku. Jinak ty možnosti jsou stejné jako na mé bms a tady vidím konečně někde funkční víc bloků najednou(mimo pylon) bočník to umí přímo v bms? Dokáže omezení proudu reagovat na bmvčko? Zkousel jsis omezit na 20A a pustit nabíječku multiplusem, jestli omezí? Jinak hezký.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Tomano79 »

Dagus píše:
Jak jsi udělal to zobrazení na pc? To je....
To zobrazení na PC je na přímo přes USB v programu Termite 3.4. Bočník z BMS to neumí, musí tam být externí a je docela drahý, tak zatím nic. Multiplus nemám připojený na AC in, takže to omezení proudu při nabíjení neumím vyzkoušet. Nabíjím jen z panelů. Zatím to budu mít jen jako rozšířený monitoring baterií a budu se s tím učit pracovat (jsem IT lama :lol: ), do režimu DVCC si to zatím netroufám přepnout, aby to řídilo celý systém.(pokud jsem tu fci dobře pochopil)
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Dagus »

Právě mě to přijde blbuvzdornější než obyč konfigurace, protože podle bms se řídí proiud do aku, ale neomezuje proud pro přímou spotřebu a ještě se to vypne, pokud se bms odmlčí a nebo ujede článek a vršek nabíjení si to podle soc taky omezí proudy. Bočník na 200A by ti stačil? Možná budu zase kuchat nějaký hua zdroj pro DC jističe a tam bejvali 200A bočníky, tak bych ti holej poslal, ale když máš bmv, tak si můžeš přeci vyčítat přímo z něho, dalším drátem, úbytek napětí zadarmo ne? Stejně tě zajímá celkový proud do všech aku. Už jsem dva na fóru věnoval. Jestli to umí nějakou kalibraci toho bočníku, tak si na tebe vzpomenu.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Tomano79 »

Dagus píše:
Právě mě to přijde blbuvzdornější než obyč konfigurace....
jj rozumím, musím se tím prokousat ;)
K té BMS je přímo doporučený canbus proudový senzor CAB300
http://store.evtv.me/proddetail.php?prod=CAB300
nebo analog DHAB S/161
https://www.lem.com/en/dhab-s161
vyhovovalo by mi , že to jen navleču na kabel, ale díky za nabídku bočníku.

Dneska jsem dodělal kabelový svazek, zapojil zdroj a už je na těch kukačkách vidět všech 8 bloků.
PC
PC
CCGX
CCGX
77.jpg (47.6 KiB) Zobrazeno 915 x
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
kuli
Příspěvky: 475
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od kuli »

No chlapci, to je na mňa moc. Klobúk dolu.

Dám si ja tam zatiaľ tie haraburdy s e-bike, 4 serie po 60 A nabíjací/vybíjací prúd,
jedna 100 A Daly na monitoring cez BT. Spolu 4 x 40e + 90e.
Dám 250e, funguje to dobre, (sem tam BT blbne) budem môcť zaťažiť cez 300 A nebude ma bolieť hlava.

P.S. Držím palce, budem Vas pozorovať.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
Tomano79
Příspěvky: 85
Registrován: stř úno 19, 2020 6:28 pm
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Tomano79 »

kuli: díky :) a buď v klidu, trvalo mi to víc jak rok, než jsem se k tomu dokopal (nejsem z oboru) a kdyby to nepodporoval Victron, tak jsem to udělal úplně stejně jako ty.
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: BMS na 12s Batérie Tesla

Příspěvek od Dagus »

Jinak Victron to umí i líp. Třeba moje bms říká i který článek je top a který bottom číslem článku. Ale třeba to tne can bms nepíše, protože je jich vic online. Objednal jsem druhý převodník a už se nemůžu dočkat jestli uvidím taky víc online.
Přílohy
Screenshot_20220203_211523_com.android.chrome.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek