Re: předimenzované pole na hybridní měnič
jednoducho a proste.
Treba to skúsiť od začiatku a nemať prehnané plány alebo vízie. Ujasniť si čo s tým chceš utiahnuť a v akom rozmedzí peňazí.
Ja som začínal pred 3/4 rokom s jedným 280wp panelom, nejakým malým PWM regulátorom a 100AH olovenou baterkou /12V systém/. Behom chvíle som konvertoval na 24V (osudová chyba, no nechcel som do toho investovať toľko a ísť na 48V) ale nevadí, naučilo ma to veľa a som mega rád tej skúsenosti. Dokonca aj s tými 24V som v lete niekedy nemal problém využiť energiu z 1,6kwp. Tak dnes som na 48V a 2,5kwp prerábka v zime má fakt niečo do seba, si nasraný sám na seba ... Ale ide to, produkuje niečo a kŕmim s tým omnoho viac spotrebičov ako aj pred tým v lete. Čakám už len na lepšie počasie a nahodím ďalších cca 3,5 kwp na strechu. v lete to nemám kde využiť ale rátam so zimou...
a to podstatné pre niekoho? začneš s vecami za 300eur, skončíš na 5000 ak si vieš všetko sám urobiť, postaviť. No to ťa musí baviť a v tomto kroku moja FVE bude končiť. Viac do toho nedám, aj keď ma to celkom baví.
Treba to skúsiť od začiatku a nemať prehnané plány alebo vízie. Ujasniť si čo s tým chceš utiahnuť a v akom rozmedzí peňazí.
Ja som začínal pred 3/4 rokom s jedným 280wp panelom, nejakým malým PWM regulátorom a 100AH olovenou baterkou /12V systém/. Behom chvíle som konvertoval na 24V (osudová chyba, no nechcel som do toho investovať toľko a ísť na 48V) ale nevadí, naučilo ma to veľa a som mega rád tej skúsenosti. Dokonca aj s tými 24V som v lete niekedy nemal problém využiť energiu z 1,6kwp. Tak dnes som na 48V a 2,5kwp prerábka v zime má fakt niečo do seba, si nasraný sám na seba ... Ale ide to, produkuje niečo a kŕmim s tým omnoho viac spotrebičov ako aj pred tým v lete. Čakám už len na lepšie počasie a nahodím ďalších cca 3,5 kwp na strechu. v lete to nemám kde využiť ale rátam so zimou...
a to podstatné pre niekoho? začneš s vecami za 300eur, skončíš na 5000 ak si vieš všetko sám urobiť, postaviť. No to ťa musí baviť a v tomto kroku moja FVE bude končiť. Viac do toho nedám, aj keď ma to celkom baví.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv pro 23, 2021 8:04 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Je pořeba si nejprve uvědomit, že panely, baterie a měnič, pokud bychom měli minimalizovat vstupy, jsou vyvážený systém. Baterie s měničem musí tvořit výkonově kompatibilní systém, nemluvím o komunikačním systému. Minimální velikost baterie musí být taková, aby měnič svým odběrem a regulátor svou dodávkou nezkracovali její životnost. Panely musí dodat přes den dostatek energie na nabití baterie a ta pak dostatek energie k překlenutí noci. V závislosti od velikosti roční spotřeby se nadimenzuje minimální systém tak, aby dokázal co nejefektivněji využít místní meteorologické podmínky. To je základ.
Máme tedy systém, který, dejme tomu, po dobu 8 měsíců dodá veškerou energii, kterou spotřebujeme.
A teď dvě věci, které nás nutí do dalších investic:
1. Přebytky
2. Prodloužení doby pokrytí potřeby domácnosti na 100 procent (oněch 8 měsíců)
Nejefektivnější další investice je: využití přebytků pro ohřev TUV.
Nejméně efektivní je pak snaha o prodloužení období 100proc. pokrytí potřeb. Čím delší, tím dražší-solaritida.
Doporučuju hodně číst, ujasnit si pojmy, jako celková spotřeba, souběh spotřebičů, režie, atd. A uvědomit si jednu věc. FVE je investice. A jako taková může vyjít, nebo nevyjít. To závisí od toho, jak se bude vyvíjet trh s energií. Momentálně je situace celkem příznívá, cena EE stoupá a prognozá je, že bude stoupat a to hodně. Až se tak stane, pak budou rapídně stoupat i náklady na stavbu FVE, protože bude všeho chronický nedostatek. Zájem o FVE rapídně roste.
Máme tedy systém, který, dejme tomu, po dobu 8 měsíců dodá veškerou energii, kterou spotřebujeme.
A teď dvě věci, které nás nutí do dalších investic:
1. Přebytky
2. Prodloužení doby pokrytí potřeby domácnosti na 100 procent (oněch 8 měsíců)
Nejefektivnější další investice je: využití přebytků pro ohřev TUV.
Nejméně efektivní je pak snaha o prodloužení období 100proc. pokrytí potřeb. Čím delší, tím dražší-solaritida.
Doporučuju hodně číst, ujasnit si pojmy, jako celková spotřeba, souběh spotřebičů, režie, atd. A uvědomit si jednu věc. FVE je investice. A jako taková může vyjít, nebo nevyjít. To závisí od toho, jak se bude vyvíjet trh s energií. Momentálně je situace celkem příznívá, cena EE stoupá a prognozá je, že bude stoupat a to hodně. Až se tak stane, pak budou rapídně stoupat i náklady na stavbu FVE, protože bude všeho chronický nedostatek. Zájem o FVE rapídně roste.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
A co kdybych nepotřeboval překlenout za každou cenu noc, neřešil soběstačnost, když málo svítí - neřešil větší akumulátory, jen něco měnšího a šel cestou přímě spotřeby. Podstatně by to zlevnilo náklady na pořízení.
A přebytky bych akumuloval do vody, to je nejlevnější co může být. Návratnost by se bez drahých akumulátorů podstatně zkrátila.
Vím že to tak většina lidí nechce, ale mě by to nevadilo.
(výkon, příkon, souběhy, spotřeba atp. chápu a počítal jsem s tím, proto nakonec měnič jen na 5kW)
A přebytky bych akumuloval do vody, to je nejlevnější co může být. Návratnost by se bez drahých akumulátorů podstatně zkrátila.
Vím že to tak většina lidí nechce, ale mě by to nevadilo.
(výkon, příkon, souběhy, spotřeba atp. chápu a počítal jsem s tím, proto nakonec měnič jen na 5kW)
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Návratnost to má nejrychlejší, ale na faktuře od ČEZu se to moc neprojeví.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
V takovém případě ale nedává smysl předimenzovávat FVE pole. Pokud již investujete peníze do měničů a baterií (a ty dovedou klidně fungovat i bez FVE, čistě jako UPS s nabíjením z NT), tak pak dává smysl jenom doplňovat panely a optimalizovat jejich využití, klidně tím předimenzováním velikosti pole na daný regulátor. Ale pokud nechcete investovat do měničů a baterií, tak měniče pro přímé přifázování FVE k síti jsou dnes bazarově velmi levné, běžně lze sehnat 10kW Froniusy za pár korun. Možná to dává smysl, pořídit na střechu 29,99 kWp svépomocí s licencí, ale bez nutnosti mít elektrovzdělání, nahodit to přímo na síť a u ČEZu si pořídit virtuální baterii. Možná by se to i vrátilo. Ale pak zapomeňte na soběstačnost nebo nezávislost na síti a zálohování domu v případě výpadků.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
proč se to na faktuře neprojeví, když to má nejrychlejší návratnost, to nechápu
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Protože to pojede pořád jen do vody a DS.ZdZ píše:proč se to na faktuře neprojeví, když to má nejrychlejší návratnost, to nechápu
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Protože to spotřebu domácnosti od distributora sníží málo. V ranní a večerní špičce to nedodá nic a bude to dodávat hlavně do boileru, který je i tak (obvykle) na levný tarif.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
jasný, už to chápu, navíc mám teplo za 1,2,- za 1kWh z kotle
zkusil jsem přepočítat cenu akumulátorů a návratnost, jestli jsem se někde nezmýlil
48V 120Ah 5,7kWh, cca 30tisíc s balancérem, postavený
když z něj budu brát cca 4,5kWh,(80%) tak by měl mít 3000 cyklů. To znamená, že při ceně elektřiny vydělá cca 20.000 korun za svojí životnost. To teda moc není.
zkusil jsem přepočítat cenu akumulátorů a návratnost, jestli jsem se někde nezmýlil
48V 120Ah 5,7kWh, cca 30tisíc s balancérem, postavený
když z něj budu brát cca 4,5kWh,(80%) tak by měl mít 3000 cyklů. To znamená, že při ceně elektřiny vydělá cca 20.000 korun za svojí životnost. To teda moc není.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3966
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Pořizovat si FV kvůli úspoře není moc rozumné. Je to v první řadě koníček, pro někoho třeba nutnost pro omezení výpadků distributora a pro jiného příprava na kolaps všeho okolo až přijdou marťani.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Budeš li kupovat lifepo4 a dodržíš:ZdZ píše:jasný, už to chápu, navíc mám teplo za 1,2,- za 1kWh z kotle
zkusil jsem přepočítat cenu akumulátorů a návratnost, jestli jsem se někde nezmýlil
48V 120Ah 5,7kWh, cca 30tisíc s balancérem, postavený
když z něj budu brát cca 4,5kWh,(80%) tak by měl mít 3000 cyklů. To znamená, že při ceně elektřiny vydělá cca 20.000 korun za svojí životnost. To teda moc není.
1.teplota kolem 20°C
2.proud do 0.5C(60A) tam i ven
3.používané rozpětí 3-3.37V
Tak to dají v pohodě 20let a pak ještě pojedou s nižší kapacitou.
A když chodí takovéhle vyhlídky tak se ta návratnost jen zrychluje :
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
takže těch 12let životnosti co se udávají všude možně, při 0,5C neplatí ?
to by se pak ale akumulátory kolem 10kWh zaplatily úplně v pohodě za pár let, oproti jen přímé spotřebě a ohřevu vody
tak proč pořád všichni píšou, že se to nezaplatí,
to by se pak ale akumulátory kolem 10kWh zaplatily úplně v pohodě za pár let, oproti jen přímé spotřebě a ohřevu vody
tak proč pořád všichni píšou, že se to nezaplatí,
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Nevím jak počítáš, ale 3000 cyklů po 4,5 kWh je 13500 Kwh, ve špičce je cena za kWh 6 Kč. Celkem je to tedy 81 000 Kč. Baterie umí nahradit energii ve vysokém tarifu.ZdZ píše:jasný, už to chápu, navíc mám teplo za 1,2,- za 1kWh z kotle
zkusil jsem přepočítat cenu akumulátorů a návratnost, jestli jsem se někde nezmýlil
48V 120Ah 5,7kWh, cca 30tisíc s balancérem, postavený
když z něj budu brát cca 4,5kWh,(80%) tak by měl mít 3000 cyklů. To znamená, že při ceně elektřiny vydělá cca 20.000 korun za svojí životnost. To teda moc není.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Ty jsi ale zase pro změnu neodpočítal pořizovačku a asi nepočítal s účinností
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 319
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
To jsem nepočítal, ale zase vydrží možná vice než 3000 cyklů
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
No a pak se k tomu má člověk dobrat
Pořizovačka: 30 baterka, 20 měnič
Cykly: 3000x4,5 kWh z baterky je tedy 13,5 MWh z baterky, z měniče kolik, 11,5?
"Prodej": po šesti korunách, tedy 69 tisíc
mínus náklady se rovná 19 tisíc do plusu
s tím, že musíš koupit nové baterky a nejspíš i měnič
3000 cyklů při vhodně navrženém systému je kolik? 10-12 let?
Pořizovačka: 30 baterka, 20 měnič
Cykly: 3000x4,5 kWh z baterky je tedy 13,5 MWh z baterky, z měniče kolik, 11,5?
"Prodej": po šesti korunách, tedy 69 tisíc
mínus náklady se rovná 19 tisíc do plusu
s tím, že musíš koupit nové baterky a nejspíš i měnič
3000 cyklů při vhodně navrženém systému je kolik? 10-12 let?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3331
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Teď není vhodná doba na nákup komponent pro stavbu FV elektrárny,vše výrazně od léta zdražilo a návratnost je na hraně.
Moje letní ceny byly tyto panely 6,5kč/Wp,baterka 16S lifepo4 260Ah-1500USD.Dnes vše minimálně o 1/3 dražší.
Moje letní ceny byly tyto panely 6,5kč/Wp,baterka 16S lifepo4 260Ah-1500USD.Dnes vše minimálně o 1/3 dražší.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: čtv pro 23, 2021 8:04 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Uvědom si jednu věc. Pořád operuješ 5kW měničem. Neříkej, že nemáš v domácnosti souběh nad 5kW, protože to nevíš. Jestli tedy uvažuješ o plném napájení domácnosti z FVE alespoň v měsících, kdy to jede naplno, musíš jít jenom 2ma cestama:ZdZ píše:A co kdybych nepotřeboval překlenout za každou cenu noc, neřešil soběstačnost, když málo svítí - neřešil větší akumulátory, jen něco měnšího a šel cestou přímě spotřeby. Podstatně by to zlevnilo náklady na pořízení.
A přebytky bych akumuloval do vody, to je nejlevnější co může být. Návratnost by se bez drahých akumulátorů podstatně zkrátila.
Vím že to tak většina lidí nechce, ale mě by to nevadilo.
(výkon, příkon, souběhy, spotřeba atp. chápu a počítal jsem s tím, proto nakonec měnič jen na 5kW)
1. Pořídím menší=5kW měnič=vyřešení souběhů=snížení komfortu domácnosti=omezení, školení domorodců.
2. Pořídím dostatečně veliký měnič=7,2kW a více, nebo alternativa 2P 5kW. + k tomu větší baterka
První cesta je velice svízelná, na hraně, ale reálná. Najednou ale zjistíš, co všechno zrovna nemůžeš, protože baba peče a někdo houká vysavačem, běží denní režie baráku a ty si nemůžeš ani uvařit kafe, na který máš hroznou chuť. Nebo se stane a nikdy neříkej nikdy, že baba peče, někdo houká vysavačem, běží denní režie baráku a někdo si ohřeje jídlo na mikrovlnce. Nebo stačí, když v plným švungu najede lednice. Bác, v lepším případě přepnutí do DS, v horším tma, než se měnič vzpamatuje. Hromada serepetiček, zapojování a srání se s přednostnejma relátkama. Když se něco rozesere po roku, dvou, ani sám to nedáš dokupy. Ty máš plnou střechu slunce, ale v baráku je mrtvo. Nazdar.
Nebo v lepším případě přepínač sítí cvaká jako šílenec.
Druhá cesta - pár peněz navíc, ale jedeš nonstop, s minimálním omezením. Já se vydal druhou cestou.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
tak teda nevím, ale aspoň jsem ty baterky spočítal dobře, jen otázka za kolik let těch 20 tisíc vydělají, jestli je to za 5let tak ok , jestli za 12 tak to snad ani nemá cenu, ušetřit 2 tisíce ročně je o ničem
se souběhy jsem počítal, ale varnou desku (7,5kW) třeba konvici, a vysavač bych na solár nedával, neběží to dlouho a má to úděsnou spotřebu, mikrovlnku taky ne, to se nikdy nezaplatí kupovat kvůli tomu o 15 tisíc dražší měnič
se souběhy jsem počítal, ale varnou desku (7,5kW) třeba konvici, a vysavač bych na solár nedával, neběží to dlouho a má to úděsnou spotřebu, mikrovlnku taky ne, to se nikdy nezaplatí kupovat kvůli tomu o 15 tisíc dražší měnič
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 1837
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: předimenzované pole na hybridní měnič
Ak je návratnosť tvoja priorita tak o baterkách ani neuvažuj. Najlepšiu návratnosť má FVE len pre ohrev vody, potom on-grid a potom všetko ostatné. Samozrejme dosť záleží na tom, čo si dokážeš spraviť sám a za aké ceny dokážeš zohnať komponenty. Treba si ujasniť priority a čo od toho očakávaš.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 938 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PepanV
-
- 5 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 1 Odpovědi
- 648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cajda
-
- 1 Odpovědi
- 1018 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od palck
-
- 4 Odpovědi
- 1143 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mr.Marcel