Privod cyky 5x2,5
Zdravim
Rychly dotaz. Z rozvadece mi vede tenhle kabel do mista, kde nych chtel pripojit menic. Idealne Asper king 5kw. Ta 2,5 je asi malo, co?:)
Rychly dotaz. Z rozvadece mi vede tenhle kabel do mista, kde nych chtel pripojit menic. Idealne Asper king 5kw. Ta 2,5 je asi malo, co?:)
-
- Příspěvky: 7559
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Privod cyky 5x2,5
záleží na uložení. pokud je ve vzduchu, snese jištění 25A, pokud je v trubce, pod omítkou, v podlaze a pod.. tak už to na 25A nevychází , musel bys snížit jištění na 20A, což je 4.6kW... pokud je někde ve skelné vatě, tak je maximální jištění 16A. A to platí, i když je to jenom malá část kabelu, bere se to nejhorší uložení po celé trase. Další věc je dýlka kabelu, z toho vyplývající impedance smyčky (jestli to stačí na vybavení 25A jističe do 0.4s) a následně taky úbytky napětí. Je potřeba se na to podívat komplexně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Privod cyky 5x2,5
Je to ve zdi. A stejne bych to asi jistil 20, protoze 25 je na hlavnim privodu do domu. Ale byl by jeden drat privod a druhej odchod. Revizy na tom delat nebudu, takze by to slo, ne?
-
- Příspěvky: 7559
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Privod cyky 5x2,5
20A ve zdi jo. Teda pokud to není 100m daleko.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 6 Odpovědi
- 63 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
-
Axpert King nezobrazuje prívod panelov
od rendy1 » » v Axpert
Axpert King nezobrazuje prívod panelov
- 38 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
-
- 22 Odpovědi
- 2366 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Plazivec
-
- 1 Odpovědi
- 568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Neo