Privod cyky 5x2,5

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Privod cyky 5x2,5

Příspěvek od Karlik73 »

Zdravim
Rychly dotaz. Z rozvadece mi vede tenhle kabel do mista, kde nych chtel pripojit menic. Idealne Asper king 5kw. Ta 2,5 je asi malo, co?:)
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Privod cyky 5x2,5

Příspěvek od kodl69 »

záleží na uložení. pokud je ve vzduchu, snese jištění 25A, pokud je v trubce, pod omítkou, v podlaze a pod.. tak už to na 25A nevychází , musel bys snížit jištění na 20A, což je 4.6kW... pokud je někde ve skelné vatě, tak je maximální jištění 16A. A to platí, i když je to jenom malá část kabelu, bere se to nejhorší uložení po celé trase. Další věc je dýlka kabelu, z toho vyplývající impedance smyčky (jestli to stačí na vybavení 25A jističe do 0.4s) a následně taky úbytky napětí. Je potřeba se na to podívat komplexně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Privod cyky 5x2,5

Příspěvek od Karlik73 »

Je to ve zdi. A stejne bych to asi jistil 20, protoze 25 je na hlavnim privodu do domu. Ale byl by jeden drat privod a druhej odchod. Revizy na tom delat nebudu, takze by to slo, ne?
kodl69
Příspěvky: 7625
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Privod cyky 5x2,5

Příspěvek od kodl69 »

20A ve zdi jo. Teda pokud to není 100m daleko.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.