Victron s ESS a BMZ bateriou
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv pro 23, 2021 9:52 am
Victron s ESS a BMZ bateriou
Ahojte,
chcem sa poradit. Mam nainstalovany nasledovny hybridny system:
Na viacerych zdrojoch su uvadzane rozlicne informacie ohladom nastavenia Float a Absorption napatia, pripadne je nutnost zapinat DVCC.
Na strankach Victronu je https://www.victronenergy.com/live/batt ... ty:bmz_ess je uvadzane:
V datasheete k baterii je uvadzane ine napatie:
A do tretice samotna bateria uvadza cez CAN BUS ine napatie:
Momentalne mam v Multipluse aj v MPPT regulatoroch nastavene:
Ak vypnem DVCC tak nabijanie je postupne a krasne znizuje nabijaci prud, prebieha absorpcna zona + reguluje FV s ohladom na AC zataze + DC zataze samotnej elektrarne.
Poradte mi.
Dakujem
chcem sa poradit. Mam nainstalovany nasledovny hybridny system:
- 1x Multiplus 48/5000
2x SmartSolar MPPT 250/70
2x BMZ ESS Z
1x Cerbo GX
Na viacerych zdrojoch su uvadzane rozlicne informacie ohladom nastavenia Float a Absorption napatia, pripadne je nutnost zapinat DVCC.
Na strankach Victronu je https://www.victronenergy.com/live/batt ... ty:bmz_ess je uvadzane:
V datasheete k baterii je uvadzane ine napatie:
A do tretice samotna bateria uvadza cez CAN BUS ine napatie:
Momentalne mam v Multipluse aj v MPPT regulatoroch nastavene:
- Absorption Voltage: 60.75V
Float Voltage: 60.00V
Absorption Time: 1 Hr
Ak vypnem DVCC tak nabijanie je postupne a krasne znizuje nabijaci prud, prebieha absorpcna zona + reguluje FV s ohladom na AC zataze + DC zataze samotnej elektrarne.
Poradte mi.
Dakujem
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron s ESS a BMZ bateriou
Nejlépe ti poradí ten, kdo to dělal, zřejmě se u tebe jedná o nějakou dotovanou FVE ?, v tom případě by to tu nemělo být, vidím nová dnešní registrace no foru.deejay píše:Ahojte,
chcem sa poradit. Mam nainstalovany nasledovny hybridny system:
- 1x Multiplus 48/5000
2x SmartSolar MPPT 250/70
2x BMZ ESS Z
1x Cerbo GX
Na viacerych zdrojoch su uvadzane rozlicne informacie ohladom nastavenia Float a Absorption napatia, pripadne je nutnost zapinat DVCC.
Na strankach Victronu je https://www.victronenergy.com/live/batt ... ty:bmz_ess je uvadzane:
V datasheete k baterii je uvadzane ine napatie:
A do tretice samotna bateria uvadza cez CAN BUS ine napatie:
Momentalne mam v Multipluse aj v MPPT regulatoroch nastavene:Ak zapnem DVCC, tak nabijanie prebieha az do doby dokym CCL nie je 0A. Problem ale vidim v tom, ze CCL je v mojom pripade 2 stavove ( bud je tam 0.0A alebo 164.0A), cize nabijam, nasledne ustrihne nabijanie a vybija bateriu dokym bateria neklesne na 96% kedy sa CCL zmeni z 0A na 164A a takto to cykluje. Nedokaze udrzat bateriu v nabitom stave, lebo ma staly odber na AC strane a vyrobu z FV panelov utlmi natolko, ze pokryva iba AC zataz ale nerata so svojou vlastnou spotrebout ( Multiplus, MPPT, Cerbo) co je cca do 100W.
- Absorption Voltage: 60.75V
Float Voltage: 60.00V
Absorption Time: 1 Hr
Ak vypnem DVCC tak nabijanie je postupne a krasne znizuje nabijaci prud, prebieha absorpcna zona + reguluje FV s ohladom na AC zataze + DC zataze samotnej elektrarne.
Poradte mi.
Dakujem
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv pro 23, 2021 9:52 am
Re: Victron s ESS a BMZ bateriou
Nechapem tvojej odpovedi a rovnako z coho usudzujes, ze sa jedna o dotovanu FVE? Elektraren som si staval sam a nebral som na nu ziadnu dotaciu. Dnes som sa na tomto fore registroval, lebo mam problem s tym co som pisal vyssie a chcel som ho prebrat s ludmi, ktori su vo fachu..
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
- 20 Odpovědi
- 3464 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
- 3 Odpovědi
- 1707 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 2 Odpovědi
- 1988 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 11 Odpovědi
- 798 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 22 Odpovědi
- 2405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1