Ahojte,
rozhodol som sa, ze po 2 rokoch je cas na "mensi" upgrade mojho 24V off-grid systemu na 48V off-grid (+predpriprava na hybrid).A kedze maximalne srobovak viem pouzivat, tak som sa rozhodol pre Victron.
Existujuci system :
Strecha:
4x Amerisolar 285W Juh ser-par
3x Amerisolar 285 W Juh ser
2x Epever 40A
1x Orion Tr24/12
1x Carspa 3000w
12x autobateria z tesca 110A par
1x Heron 2.4 LPG
1x LPG nadrz 2.1ton
Novy system
Strecha 1
7x Amerisolar 285W ser juh MPPT1.1
7x JA Solar 540W ser juh MPPT1.2
Strecha 2
5x JA Solar 540W juhoVychod ser MPPT2.1
5x JA Solar 540W juhoZapad ser MPPT2.2
Strecha 2 je priblizne 50m . Kalkulacka udava medzi 35mm2/50mm2 ,da sa to niecim nahradit napr. 4x10mm2 (lebo ceny na hrube kable 8 resp 14euro za meter sa mi nelubia, a ani obchody ich nemaju nasiel som len v 2)
Strojovna :
Victron MPPT RS450/100
Victron MPPT RS450/200
Victron EasySolar II 5000
CerboGX
2x Lynx Power-In (oplati sa? ale len busbar s krytom?)
4x PylonTech US3000C v Pylontech racku (miesto na 8ks)
48/12 konvertor (naLEDky)
Predpriprava na hybrid : to zavisi od uradnikov uz cakam vyse 9 mesiacov na schvalenie jedneho papiera na pripojenie.
Offgrid mod ci ESS?
Preco tak velke? potrebujem uzivit moj homelab a mozno eauto
Vacsina veci je uz umna doma tak prosim nepresvedcujte ma ze som mal kupit PIP ci ine
Okrem otazok vyssie prosim poradte mi najlepsiu bizuteriu (poistky, odpinace, rozvodnice etc ). Mojim inspiratorom bol okrem fora aj tento kanal https://www.youtube.com/channel/UCG09eZ ... aGAl3t69Kg z YT
rozhodol som sa, ze po 2 rokoch je cas na "mensi" upgrade mojho 24V off-grid systemu na 48V off-grid (+predpriprava na hybrid).A kedze maximalne srobovak viem pouzivat, tak som sa rozhodol pre Victron.
Existujuci system :
Strecha:
4x Amerisolar 285W Juh ser-par
3x Amerisolar 285 W Juh ser
2x Epever 40A
1x Orion Tr24/12
1x Carspa 3000w
12x autobateria z tesca 110A par
1x Heron 2.4 LPG
1x LPG nadrz 2.1ton
Novy system
Strecha 1
7x Amerisolar 285W ser juh MPPT1.1
7x JA Solar 540W ser juh MPPT1.2
Strecha 2
5x JA Solar 540W juhoVychod ser MPPT2.1
5x JA Solar 540W juhoZapad ser MPPT2.2
Strecha 2 je priblizne 50m . Kalkulacka udava medzi 35mm2/50mm2 ,da sa to niecim nahradit napr. 4x10mm2 (lebo ceny na hrube kable 8 resp 14euro za meter sa mi nelubia, a ani obchody ich nemaju nasiel som len v 2)
Strojovna :
Victron MPPT RS450/100
Victron MPPT RS450/200
Victron EasySolar II 5000
CerboGX
2x Lynx Power-In (oplati sa? ale len busbar s krytom?)
4x PylonTech US3000C v Pylontech racku (miesto na 8ks)
48/12 konvertor (naLEDky)
Predpriprava na hybrid : to zavisi od uradnikov uz cakam vyse 9 mesiacov na schvalenie jedneho papiera na pripojenie.
Offgrid mod ci ESS?
Preco tak velke? potrebujem uzivit moj homelab a mozno eauto
Vacsina veci je uz umna doma tak prosim nepresvedcujte ma ze som mal kupit PIP ci ine
Okrem otazok vyssie prosim poradte mi najlepsiu bizuteriu (poistky, odpinace, rozvodnice etc ). Mojim inspiratorom bol okrem fora aj tento kanal https://www.youtube.com/channel/UCG09eZ ... aGAl3t69Kg z YT
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
-
- Příspěvky: 7723
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
nejlepší elektromateriál je ten, kterj najdeš doma nebo ti ho někdo dá. 4x10jako 2x20 se použít dá, ale moc neušetříš. Dá se použít i hliník, jenomže ani jedno nedáš přímo do svorky regulátoru. Stejně musíš mít přepěťovky a jištění, takže je to pak skoro jedno. Ale když je v rozvaděči kousek místa, dá se použít hliník 4x35, zapojenej jako 2x70mm2, což ti nahradí 50mm2 mědi, a ekonomika je jasná. Podobně se dají řešit propoje pospojování přípojnic a konstrukcí panelů, AlMgSi 8mm zatím není moc drahej. Akorát musí být kudy protáhnout, a nedá se přímo zaomítat, vápno v omítce by to sežralo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
kodl69: Diky, presvedcil si ma. objednam 50mm2 solarny kabel teda. Este jedna vec ako 50mm2 sa zmesti do mc4 co ukoncuje panely. Asi lepsi dat to nejakej krabici este na streche.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
Troška nerozumiem použitiu RS450/200. Na ten výkon by stačilo aj 2x RS450/100. Ďalšia vec prečo EasySolar? Easysolar obsahuje MPPT a menič. Čiže máte v strojovni 3xMPPT, ale využívate len dva.
Kde máte umiestnenú strojovňu? Chápem použitie HV stringu na strechu 2, ktorá je ďaleko, ale ak by bola strecha 1 blízko strojovne, dalo by sa použitie lacnejšie regulátory pre 150V.
Kde máte umiestnenú strojovňu? Chápem použitie HV stringu na strechu 2, ktorá je ďaleko, ale ak by bola strecha 1 blízko strojovne, dalo by sa použitie lacnejšie regulátory pre 150V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
Diablo, najprv som kupil RS450/100 - na strechu 1, potom som rozmyslel ze aj na strechu 2 dam 2 stringy, a mohol som kupit zas RS450/100 ako pises, ale uz som radsej kupil 200 na 4 MPPT, myslim na buducnost , a moj dlhodby plan obsahuje este 2 stringy: 1 DC a jeden AC na dalsiu strechu, ktoru este treba postavit, ale predtym este musim vyriesit vytazovanie(asi krypto + vodna pumpa, mozno bojler), aj ked moj sucasny konfig bude mi momentalne postacujuci aj cez zimu, teda ked mi dojdu kable a konecne to zapojim.Diablo1st píše:Troška nerozumiem použitiu RS450/200. Na ten výkon by stačilo aj 2x RS450/100. Ďalšia vec prečo EasySolar? Easysolar obsahuje MPPT a menič. Čiže máte v strojovni 3xMPPT, ale využívate len dva.
Kde máte umiestnenú strojovňu? Chápem použitie HV stringu na strechu 2, ktorá je ďaleko, ale ak by bola strecha 1 blízko strojovne, dalo by sa použitie lacnejšie regulátory pre 150V.
Preco EasySolar : lebo som o tom uvazoval ,ale nakonieco som kupil MultiPlus II bez GX, mam to zle v tom prvom prispevku, uz je doma
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
No ten Multiplus II dáva zmysel.
Inak čo sa týka toho Lynx-u od Victronu, je to troška predražené (asi ako všetko od Victronu), ale zasa sa to len namontuje a celkom pekne to vyzerá. Ale dajú sa použiť aj medené prípojnice, príp. busbary z ali alebo amazonu. Všetko záleží na tom ako človek chce, aby to vyzeralo. je tu veľa možností riešenia.
Niektorí ľudia tu majú priamo medené prípojnice v rozvádzači, ak ich dáš ďalej od seba príp. každú na inú stranu rozvádzača nemusela by byť ani krytovaná.
Inak čo sa týka toho Lynx-u od Victronu, je to troška predražené (asi ako všetko od Victronu), ale zasa sa to len namontuje a celkom pekne to vyzerá. Ale dajú sa použiť aj medené prípojnice, príp. busbary z ali alebo amazonu. Všetko záleží na tom ako človek chce, aby to vyzeralo. je tu veľa možností riešenia.
Niektorí ľudia tu majú priamo medené prípojnice v rozvádzači, ak ich dáš ďalej od seba príp. každú na inú stranu rozvádzača nemusela by byť ani krytovaná.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: stř lis 10, 2021 10:01 pm
- Bydliště: Liberecko
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
Pěkné... na takovou konfiguraci bych se chtěl také dostat... základ máme stejnej (multi2+rs450/100+cerbo+lynx), budu rád když dáš fotky jak to poskládáš ve strojovně vedle sebe pro inspiraci... Radit asi nemůžu, sem úplnej nováček.... ale ten lynx už mám doma a mě fyzicky překvapil, vypadá to fakt pěkně-bytelně.... taky sem uvažoval o busbarech, výroba by pro mne nebyl žádný problém, nicméně sem měl pochybnosti jak by to vypadalo + jak zakrytovat.. a kolikrát bych to upravoval... tak sem nakonec vzal lynx
Victron Multiplus II 5000, RS450/100, Lynx, Cerbo, 4x Pylontech US3000C
1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
-
- Příspěvky: 29
- Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am
Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE
fotka zo strojovne este nie, lebo kazdy elektriar ci uz hobby alebo revizny by z toho dostal infarkt .
Ale tu je fotka z vrm za prvy mesiac (jan '22):
Ale tu je fotka z vrm za prvy mesiac (jan '22):
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 476 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mwt
-
- 1 Odpovědi
- 408 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 40 Odpovědi
- 2375 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MiroBR
-
- 12 Odpovědi
- 1223 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 10 Odpovědi
- 1307 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban