"Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kobi
Příspěvky: 29
Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am

"Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od kobi »

Ahojte,


rozhodol som sa, ze po 2 rokoch je cas na "mensi" upgrade mojho 24V off-grid systemu na 48V off-grid (+predpriprava na hybrid).A kedze maximalne srobovak viem pouzivat, tak som sa rozhodol pre Victron.

Existujuci system :
Strecha:
4x Amerisolar 285W Juh ser-par
3x Amerisolar 285 W Juh ser
2x Epever 40A
1x Orion Tr24/12
1x Carspa 3000w
12x autobateria z tesca 110A par
1x Heron 2.4 LPG
1x LPG nadrz 2.1ton


Novy system
Strecha 1
7x Amerisolar 285W ser juh MPPT1.1
7x JA Solar 540W ser juh MPPT1.2

Strecha 2
5x JA Solar 540W juhoVychod ser MPPT2.1
5x JA Solar 540W juhoZapad ser MPPT2.2

Strecha 2 je priblizne 50m . Kalkulacka udava medzi 35mm2/50mm2 ,da sa to niecim nahradit napr. 4x10mm2 (lebo ceny na hrube kable 8 resp 14euro za meter sa mi nelubia, a ani obchody ich nemaju nasiel som len v 2)

Strojovna :
Victron MPPT RS450/100
Victron MPPT RS450/200
Victron EasySolar II 5000
CerboGX
2x Lynx Power-In (oplati sa? ale len busbar s krytom?)
4x PylonTech US3000C v Pylontech racku (miesto na 8ks)
48/12 konvertor (naLEDky)

Predpriprava na hybrid : to zavisi od uradnikov uz cakam vyse 9 mesiacov na schvalenie jedneho papiera na pripojenie.
Offgrid mod ci ESS?
Preco tak velke? potrebujem uzivit moj homelab a mozno eauto

Vacsina veci je uz umna doma tak prosim nepresvedcujte ma ze som mal kupit PIP ci ine :)

Okrem otazok vyssie prosim poradte mi najlepsiu bizuteriu (poistky, odpinace, rozvodnice etc ). Mojim inspiratorom bol okrem fora aj tento kanal https://www.youtube.com/channel/UCG09eZ ... aGAl3t69Kg z YT
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
kodl69
Příspěvky: 7723
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od kodl69 »

nejlepší elektromateriál je ten, kterj najdeš doma nebo ti ho někdo dá. 4x10jako 2x20 se použít dá, ale moc neušetříš. Dá se použít i hliník, jenomže ani jedno nedáš přímo do svorky regulátoru. Stejně musíš mít přepěťovky a jištění, takže je to pak skoro jedno. Ale když je v rozvaděči kousek místa, dá se použít hliník 4x35, zapojenej jako 2x70mm2, což ti nahradí 50mm2 mědi, a ekonomika je jasná. Podobně se dají řešit propoje pospojování přípojnic a konstrukcí panelů, AlMgSi 8mm zatím není moc drahej. Akorát musí být kudy protáhnout, a nedá se přímo zaomítat, vápno v omítce by to sežralo.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kobi
Příspěvky: 29
Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od kobi »

kodl69: Diky, presvedcil si ma. objednam 50mm2 solarny kabel teda. Este jedna vec ako 50mm2 sa zmesti do mc4 co ukoncuje panely. Asi lepsi dat to nejakej krabici este na streche.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

Troška nerozumiem použitiu RS450/200. Na ten výkon by stačilo aj 2x RS450/100. Ďalšia vec prečo EasySolar? Easysolar obsahuje MPPT a menič. Čiže máte v strojovni 3xMPPT, ale využívate len dva.
Kde máte umiestnenú strojovňu? Chápem použitie HV stringu na strechu 2, ktorá je ďaleko, ale ak by bola strecha 1 blízko strojovne, dalo by sa použitie lacnejšie regulátory pre 150V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kobi
Příspěvky: 29
Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od kobi »

Diablo1st píše:
Troška nerozumiem použitiu RS450/200. Na ten výkon by stačilo aj 2x RS450/100. Ďalšia vec prečo EasySolar? Easysolar obsahuje MPPT a menič. Čiže máte v strojovni 3xMPPT, ale využívate len dva.
Kde máte umiestnenú strojovňu? Chápem použitie HV stringu na strechu 2, ktorá je ďaleko, ale ak by bola strecha 1 blízko strojovne, dalo by sa použitie lacnejšie regulátory pre 150V.
Diablo, najprv som kupil RS450/100 - na strechu 1, potom som rozmyslel ze aj na strechu 2 dam 2 stringy, a mohol som kupit zas RS450/100 ako pises, ale uz som radsej kupil 200 na 4 MPPT, myslim na buducnost :), a moj dlhodby plan obsahuje este 2 stringy: 1 DC a jeden AC na dalsiu strechu, ktoru este treba postavit, ale predtym este musim vyriesit vytazovanie(asi krypto + vodna pumpa, mozno bojler), aj ked moj sucasny konfig bude mi momentalne postacujuci aj cez zimu, teda ked mi dojdu kable a konecne to zapojim.

Preco EasySolar : lebo som o tom uvazoval ,ale nakonieco som kupil MultiPlus II bez GX, mam to zle v tom prvom prispevku, uz je doma
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od Diablo1st »

No ten Multiplus II dáva zmysel.

Inak čo sa týka toho Lynx-u od Victronu, je to troška predražené (asi ako všetko od Victronu), ale zasa sa to len namontuje a celkom pekne to vyzerá. Ale dajú sa použiť aj medené prípojnice, príp. busbary z ali alebo amazonu. Všetko záleží na tom ako človek chce, aby to vyzeralo. je tu veľa možností riešenia.
Niektorí ľudia tu majú priamo medené prípojnice v rozvádzači, ak ich dáš ďalej od seba príp. každú na inú stranu rozvádzača nemusela by byť ani krytovaná.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
LorD.FreD
Příspěvky: 26
Registrován: stř lis 10, 2021 10:01 pm
Bydliště: Liberecko

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od LorD.FreD »

Pěkné... na takovou konfiguraci bych se chtěl také dostat... základ máme stejnej (multi2+rs450/100+cerbo+lynx), budu rád když dáš fotky jak to poskládáš ve strojovně vedle sebe pro inspiraci... :-) Radit asi nemůžu, sem úplnej nováček.... ale ten lynx už mám doma a mě fyzicky překvapil, vypadá to fakt pěkně-bytelně.... taky sem uvažoval o busbarech, výroba by pro mne nebyl žádný problém, nicméně sem měl pochybnosti jak by to vypadalo + jak zakrytovat.. a kolikrát bych to upravoval... tak sem nakonec vzal lynx
Victron Multiplus II 5000, RS450/100, Lynx, Cerbo, 4x Pylontech US3000C

1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
kobi
Příspěvky: 29
Registrován: sob črc 04, 2015 8:30 am

Re: "Mensi" upgrade - victronizacia FVE

Nový příspěvek od kobi »

fotka zo strojovne este nie, lebo kazdy elektriar ci uz hobby alebo revizny by z toho dostal infarkt :).
Ale tu je fotka z vrm za prvy mesiac (jan '22):
vrm
vrm
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek