Malá ostrovni FV Bruntálsko
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Koukněte sem: http://www.svodice-prepeti.cz/ds-220s-d ... 51_52.html
Pro TS s max napětím 150V by pak měl být tento, jestli tomu správně rozumím: http://www.svodice-prepeti.cz/svodic-pr ... p-231.html
Pro TS s max napětím 150V by pak měl být tento, jestli tomu správně rozumím: http://www.svodice-prepeti.cz/svodic-pr ... p-231.html
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
No vida, to je přesně on, a pan Kolařík jej má i naceněn. to 007ToMMas: kam máte v úmyslu vyvést ten svodový proud?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
vata
to odpojenie panelov ti vôbec nepomôže pretože výboj v pohode cez také niečo dokáže preskočiť.
k tomu zvodiču, kludne ho daj až za diódy tam kde sa ti to celé zlúči. Ja to budem mať tak tiež, chladič na ktorých máš diódy kludne uzemni na vodič ktorý pôjde do zeme a bude sa spájať aj s vodičom ktorý bude vychádzať so zvodiča.
Ja na DC stranu plánujem dať toto:
http://www.kliptrade.sk/zvodice-prepati ... 40ka/2pol/
+ extra zníženie napätia na 90V: http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=47103
+ k tomu dám na úplny začiatok (k panelom) neaké iskrisko za 15€ čo je najzákladnešia prepäťová ochrana.
Na AC stranu si vyrobím vlastný zvodič z dvoch súčiastok za pár centov:
http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=29788
Viem že je tam písané DC ale tej vecičke je to úprimne jedno či do nej ide dc alebo ac.
to odpojenie panelov ti vôbec nepomôže pretože výboj v pohode cez také niečo dokáže preskočiť.
k tomu zvodiču, kludne ho daj až za diódy tam kde sa ti to celé zlúči. Ja to budem mať tak tiež, chladič na ktorých máš diódy kludne uzemni na vodič ktorý pôjde do zeme a bude sa spájať aj s vodičom ktorý bude vychádzať so zvodiča.
Ja na DC stranu plánujem dať toto:
http://www.kliptrade.sk/zvodice-prepati ... 40ka/2pol/
+ extra zníženie napätia na 90V: http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=47103
+ k tomu dám na úplny začiatok (k panelom) neaké iskrisko za 15€ čo je najzákladnešia prepäťová ochrana.
Na AC stranu si vyrobím vlastný zvodič z dvoch súčiastok za pár centov:
http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=29788
Viem že je tam písané DC ale tej vecičke je to úprimne jedno či do nej ide dc alebo ac.
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Buď do zemiaceho vodiča alebo do zeme nejakou tyčou.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Tipujem správne, ze zvodovy prud by po
spravnosti mal ist hrubsim kablom priamo na zemniaci mostik v rozvodnej skrinke, alebo tycou do zeme? U mna pripada len uzemnenie cez jeden zo zasuvkovych okruhov, co by som asi neriskoval... Vie niekto, co hovoria vyhlasky?
spravnosti mal ist hrubsim kablom priamo na zemniaci mostik v rozvodnej skrinke, alebo tycou do zeme? U mna pripada len uzemnenie cez jeden zo zasuvkovych okruhov, co by som asi neriskoval... Vie niekto, co hovoria vyhlasky?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Slušný výběr varistorů je tady: http://www.jlelektronik.sk/produkty-dat ... y_keko.pdf
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 856
- Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
- Lokalita: Trnava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Tyčou rovno do zeme, ja budem mať dúfam aspon 16mm2 medený kábel do zeme. Do rozvodnej skrine by som to nedával, môžeš tým ohroziť ďalšie prístroje pripojené na skriňu. Ale po pravde vôbec neviem čo vyhláška hovorí. Keď som sa kolegu pýtal na zvodiče a zapojenie zvodičov tak mi niečo málo o nich povedal, potom sa len pousmial a dodal: Ak ti do toho dr..ne blesk tak ti nepomôže nič.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Součástce to sice je jedno, ale pozor na to že 230Vac je efektivní hodnota, maximální je 230ac*√2 = 325,26V. Při zohlednění tolerance sítě až do 264V je to 373,35V.LIX píše:Na AC stranu si vyrobím vlastný zvodič z dvoch súčiastok za pár centov:
http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=29788
Viem že je tam písané DC ale tej vecičke je to úprimne jedno či do nej ide dc alebo ac.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Zatím platí tolerance +-10%Un tj. 207V - -253Vtomas píše:Při
zohlednění tolerance sítě až do 264V je to 373,35V.
Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav
(1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází
a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek,
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v
měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty
napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
253V je 10 minutový průměr, špička může jít až na 264,5V což je +15%. Měli jsme kvůli tomu nejeden problém s distributorem. Přepěťovka těch 10 minut ale čekat nebude.Pan Taum píše:Zatím platí tolerance +-10%Un tj. 207V - -253Vtomas píše:Při
zohlednění tolerance sítě až do 264V je to 373,35V.
Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav
(1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází
a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek,
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v
měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty
napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
V PPDS 2011 příloha č. 4 strana 20:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/conten ... -4_def.pdf
je dokonce napsaný rozsah pro zdroje až do 1,2 Un to je 276V
Ale pokud je to ostrovní sinusový měnič, tak ty mají menší toleranci a vlezou se v pohodě do 253V
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 180
- Registrován: stř kvě 30, 2012 2:46 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Zdravím,
podpěti batere hlídám napěťovým relé Enika DUA52. Měnič mi odpíná při 12,2V a opětovné připnutí je hysterezí relé nastaveno na 13,3V. Máte prosím k těmto hladinám nějaké připomínky, případně jak máte nastaveno vy ?
Děkuji..
podpěti batere hlídám napěťovým relé Enika DUA52. Měnič mi odpíná při 12,2V a opětovné připnutí je hysterezí relé nastaveno na 13,3V. Máte prosím k těmto hladinám nějaké připomínky, případně jak máte nastaveno vy ?
Děkuji..
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Mno pokud to nevypíná při větší zátěži a ne zcela nabitých baterkách, je to OK.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 180
- Registrován: stř kvě 30, 2012 2:46 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Tak po pěti dnech úspěšného testovacího provozu ( napájen mražák plus LED nouzovky po domě ) systému po dvou dnech bez slunce došly síly a hlídací relé odpojilo měnič. Holt je toho slunce na začátku března málo a systémek je malý..
Nicméně, jak dobíjíte LiFeYPo, pokud je potřeba a sluníčko není? Jakou používáte nabíječku?
Nicméně, jak dobíjíte LiFeYPo, pokud je potřeba a sluníčko není? Jakou používáte nabíječku?
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
jakej máš mrazák kompresorovej??jakej na něj pužíváš měnič??nemáš problé že mrazák občas nenaběhne??já mám měnič 2500trvale 5000w špička a napětí a odpojení si hlídá sám bez relé je to vestavěná ochrana před hlubokým vybitím bateie.Wagoneer píše:Tak po pěti dnech úspěšného testovacího provozu ( napájen mražák plus LED nouzovky po domě ) systému po dvou dnech bez slunce došly síly a hlídací relé odpojilo měnič. Holt je toho slunce na začátku března málo a systémek je malý..
Nicméně, jak dobíjíte LiFeYPo, pokud je potřeba a sluníčko není? Jakou používáte nabíječku?
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Ahoj, blahoželám k prevádzke!
S tou mrazničkou máš trochu aj šťastie, že ti nabieha. Napríklad mne na mojom meniči MeanWell 1000W bohužiaľ naša chladnička s mrazničkou nenabehne. Ale nevadí, cucám elektrinu inými spôsobmi. Ako si niekde písal, dôležitá je už aj tá radosť z kutilstva.
S tou mrazničkou máš trochu aj šťastie, že ti nabieha. Napríklad mne na mojom meniči MeanWell 1000W bohužiaľ naša chladnička s mrazničkou nenabehne. Ale nevadí, cucám elektrinu inými spôsobmi. Ako si niekde písal, dôležitá je už aj tá radosť z kutilstva.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
1000w měnič na 100-140watt lednici je prostě málo doporučená nin. hodnota měniče je 1200w já používám ty 2500w od HQ a není problém lednici s mrazákem nahodit.ixo píše:Ahoj, blahoželám k prevádzke!
S tou mrazničkou máš trochu aj šťastie, že ti nabieha. Napríklad mne na mojom meniči MeanWell 1000W bohužiaľ naša chladnička s mrazničkou nenabehne. Ale nevadí, cucám elektrinu inými spôsobmi. Ako si niekde písal, dôležitá je už aj tá radosť z kutilstva.
-
- Příspěvky: 569
- Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Nabíjet není potřeba, stačí trocha slunce(i v mlze,v dešti) další den. Regulátor žere prd a relé taky.Wagoneer píše:Tak po pěti dnech úspěšného testovacího provozu ( napájen mražák plus LED nouzovky po domě ) systému po dvou dnech bez slunce došly síly a hlídací relé odpojilo měnič. Holt je toho slunce na začátku března málo a systémek je malý..
Nicméně, jak dobíjíte LiFeYPo, pokud je potřeba a sluníčko není? Jakou používáte nabíječku?
K tomu napětí - 3,05V(12,2V) je na můj vkus zbytečně vysoko při použitém měniči 1,5kW, dal bych 2,95V/čl. (11,8V). Opětovné připojení 3,325Včl. (13,3V) je tak akorát, když by to spínalo v létě moc pozdě a nestačil bys měničem spotřebovat vyrobenou elektriku, můžeš s klidem ubrat na 13,0V.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
no o tom nabíjení mám v panelech 3,8Kwp ale přez zimu jsem musel nabíjet málo svítilo a bylo zataženo teď už je to zase v pohodě :-)ale nepoužívám LiFeYPo ale OPzS.
Naposledy upravil(a) goodbie dne sob bře 09, 2013 1:26 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 180
- Registrován: stř kvě 30, 2012 2:46 pm
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
K dotazům měnič - je to 12V / 1500W sinus z webu ostrovní elektrárny. Mrazák i lednice ( na střídačku - řídí to časovače ) nabíhají v pohodě.
Pa Taum -asi trochu uberu. Ten odběr není moc velký. Dám to na 12V a uvidím.
Goodbie - chlazení kompresorové. Měnič samo ochrany má, ale dost nízko. Proto tam mám podpěťové relé.
Nicméně mít v záloze nabíječ by nebylo od věci. Otázka je, zda použít speciál na LiFeYPo nebo stačí jakákoliv, jsou- li naddimenzovány balancéry.
Pa Taum -asi trochu uberu. Ten odběr není moc velký. Dám to na 12V a uvidím.
Goodbie - chlazení kompresorové. Měnič samo ochrany má, ale dost nízko. Proto tam mám podpěťové relé.
Nicméně mít v záloze nabíječ by nebylo od věci. Otázka je, zda použít speciál na LiFeYPo nebo stačí jakákoliv, jsou- li naddimenzovány balancéry.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1607 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od honzaL
-
-
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
od Jira123 » » v Ostrovní elektrárny
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
- 7 Odpovědi
- 981 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jira123
-
-
- 4 Odpovědi
- 1044 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luge
-
- 19 Odpovědi
- 2154 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 37 Odpovědi
- 1646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel