Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát lis 06, 2020 7:27 pm
Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Pořídil jsem tento měnič, výměnou za 0.8kW, tak, že už nějaké zkušenosti s ním mám.
Tento má MPPT vstup z panelů.
Je mi divná jedna věc a to, že na tomto vstupu je plné napětí baterie a i plný proud, nezkoušel jsem zatížit, ale 24v 10W žárovka se na tomto vstupu rozsvítí.
Je to normální situace, nebo to je vada?
To by potom znamenalo bezpečnostní problém, jak pri manipulaci s vedením, tak i při případném svodu někde na panelech. Jasně, toto odstraní dioda, ale sem směřují můj dotaz..
Jištěné vedení mám.
Tento má MPPT vstup z panelů.
Je mi divná jedna věc a to, že na tomto vstupu je plné napětí baterie a i plný proud, nezkoušel jsem zatížit, ale 24v 10W žárovka se na tomto vstupu rozsvítí.
Je to normální situace, nebo to je vada?
To by potom znamenalo bezpečnostní problém, jak pri manipulaci s vedením, tak i při případném svodu někde na panelech. Jasně, toto odstraní dioda, ale sem směřují můj dotaz..
Jištěné vedení mám.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát lis 06, 2020 7:27 pm
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
To opravdu nikdo neví?
Zkuste mi to někdo změřit, jestli to je vlastnost tohoto měniče, nebo to je chyba v mém měniči.
Děkuji.
Zkuste mi to někdo změřit, jestli to je vlastnost tohoto měniče, nebo to je chyba v mém měniči.
Děkuji.
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Podobně to má i Midnite clasic, prostě ta elektrika prochází přes substrátovou diodu mosfetů mppt regulátoru. U midnite je tam ještě relátko, který odepne, když už z panelů nic nejde.
Ale jinde: dnes jsem přišel u známýho k akspertu 3kVA/24V, a na tom svítila led AC a nabíjení, na displeji nic, na vypínač na boku nijak nereagoval, pomohlo až odpojení baterie a její znovupřipojení, a vypadá, že jede normálně. Stalo se tohle někomu?
Ale jinde: dnes jsem přišel u známýho k akspertu 3kVA/24V, a na tom svítila led AC a nabíjení, na displeji nic, na vypínač na boku nijak nereagoval, pomohlo až odpojení baterie a její znovupřipojení, a vypadá, že jede normálně. Stalo se tohle někomu?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Taky jsem zíral jako blázen na ten graf, když jsem přehodil panely z MPP Solar na Epsolar Xtra.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Po opálení měřicích hrotů na měřáku jsem dal diody, ten 1V (a tím max 80W ztráta na plným slunku) mě tolik nevadí. Lepší by byla "mosfet dioda" ale to už není tak triviální záležitost...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát lis 06, 2020 7:27 pm
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Tak chyba byla v měniči. Po záručním servisu už vše OK.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 21 Odpovědi
- 3669 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrLamac
-
- 37 Odpovědi
- 2731 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od trebaRR
-
- 0 Odpovědi
- 409 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dequeue
-
- 30 Odpovědi
- 2146 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
Axpert, MPPSolar či Easun má na výstupu EMC filtr?
od proasnet » » v Axpert
Axpert, MPPSolar či Easun má na výstupu EMC filtr?
- 7 Odpovědi
- 987 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od palonew
-