Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
ale dole na plechu je nejaky drat, asi je to jenom instruktaz.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 1995
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Tak se dívej po novostavbách v rukách státu z EU dotací, tam je HVI hromosvod na plechové střeše vidět často. Běžnej smrtelník na to nemá.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Odialeny bleskozvod nie je o moc drahsi - navyse su len izolacne podpery ktore drzia v patricnej vzdialenosti bezny bleskozvodovy vodic- casto je ale toto riesenie architektonicky neprijatelne.
Ine je ak sa pouziju HVI vodice, tam v zavislosti na ake napatie su (ekvivalent vzdialenost s vo vzduchu) je cena od 20€/m az 200€/m. To ze instalacie s HVI nevidno je casto ucel, HVI vodic moze byt dokonca za urcitych podmienok vedeny aj vnutrom drevostavby. (Cenu HVI rastu lebo rastie aj cena medi, prierez jadra byva 19mm2)
Ine je ak sa pouziju HVI vodice, tam v zavislosti na ake napatie su (ekvivalent vzdialenost s vo vzduchu) je cena od 20€/m az 200€/m. To ze instalacie s HVI nevidno je casto ucel, HVI vodic moze byt dokonca za urcitych podmienok vedeny aj vnutrom drevostavby. (Cenu HVI rastu lebo rastie aj cena medi, prierez jadra byva 19mm2)
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7706
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Tj HVI má podstatně menší průřez než normální CU svod... a může jich být na stavbě podstatně míň. Asi je to vyrobený z hadích ocásků kropenejch svěcenou vodou...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
už jste někdo dělal dromosvod z CU? Jak se s tim dělá oproti almigu?
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 493
- Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
- Bydliště: Rosovice
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Dano, vdaka za informacie. Predo mnou je problem instalacie FV panelov na plechovu strechu. A priznam sa, ze som nenasiel riesenie istenia proti uderu blesku. Panely (aby sa dali pripojit ku vnutornym priestorom domu) by mali byt aspon v zone LPZ1. Akekolvek prepojenie s bleskozvodom ich ale spravi sucastou zony LPZ0. Pri udere blesku impedancia zvodu a galvanicky prepoj dovedie do domu cast energie blesku a ta cast energie moze byt na desivej urovni. Oddialeny bleskozvod tento problem, zda sa, riesi. Nemohli by Ste dat nejake odkazy kde sa daju ziskat potrebne komponenty? Vdaka.DanoP píše:Odialeny bleskozvod nie je o moc drahsi - navyse su len izolacne podpery ktore drzia v patricnej vzdialenosti bezny bleskozvodovy vodic- casto je ale toto riesenie architektonicky neprijatelne.
Ine je ak sa pouziju HVI vodice, tam v zavislosti na ake napatie su (ekvivalent vzdialenost s vo vzduchu) je cena od 20€/m az 200€/m. To ze instalacie s HVI nevidno je casto ucel, HVI vodic moze byt dokonca za urcitych podmienok vedeny aj vnutrom drevostavby. (Cenu HVI rastu lebo rastie aj cena medi, prierez jadra byva 19mm2)
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
V nasich koncinach to vedie ku komponentom od fy DEHN (nahlad napr. tu https://www.dehn.cz/sites/default/files ... budovy.pdf), na Slovensku je viacero predajcov, bohuzial na webe maju chabe katalogy snad okrem Eurovolt-u. Kazdopadne by to chcelo projekt (najma vypocitat vzdialenost s, pre jednotlive miesta podla aktualnej situacie) aby sa dali navrhnut izolacne podpery, umiestnenie... Pretoze to ale vacsinou vyzera na streche divno (ako zabradlie - izolacne podery a na nich vodic), tak sa nakoniec skonci pri zachytavacom stoziari(och) a HVI vodici.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte čer 19, 2012 10:53 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Proč to není dobrý nápad?chatař píše:Mám panely na zahradě 20 metrů od domu, chci je použít přímo na vytápění DC proudem v podlaze bez elektroniky.
To není dobrý nápad.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte čer 19, 2012 10:53 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Uzemnění tedy u panelů hlavně kůli bezpečnosti, abych nedostal ránu a odvedl případné přepětí z blesku a protože konstrukce na panely je na louce, radši netahat uzemění k baráku, když není hromosvod.lemra79 píše:pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Tohle je chybná úvaha.
Př zásahu bleskem pojede bleskový proud po stringových vodičích do baráku rovnou!
Proto se zemní aby šla energie přepětí do země a proto se vše pospojuje aby nevznikaly rozdíly potenciálů (napětí) mezi různými separátně uzemněnými součástmi FVE.
Př zásahu bleskem pojede bleskový proud po stringových vodičích do baráku rovnou!
Proto se zemní aby šla energie přepětí do země a proto se vše pospojuje aby nevznikaly rozdíly potenciálů (napětí) mezi různými separátně uzemněnými součástmi FVE.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 130
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nebyl by po ruce nějaký elegantní způsob spojení profilu s drátem? Něco má DEHN, ale je to celkem drahé, jediné co mě napadá je použit díly z univerzální svorky VN2000.lemra79 píše:pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
asi jak pises, sroub do drazky a chytit prez rozebranou us svorku
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 7706
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
CY6mm2 je fakt jenom proti úrazu, pospojování částí, kterými může téct část bleskového proudu musí být min CY 16mm2, stejně jako propoje mezi jednotlivými přípojnicemi pospojování.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 214
- Registrován: stř bře 07, 2018 12:34 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Já používán na pospojení konstrukce hromosvodový AL drát a k profilům ho chytám ze spodu klasicky M10 nerez šroubem a touto svorkou s okem. https://shop.elektro-sychra.cz/sp1-svor ... aci-p5821/
-
- Příspěvky: 1995
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
To zní dobře a bude to snadné na montáž.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Dobrý den pánové, mě se již konečně podařilo sehnat firmy co mě jak upraví hromosvod na plechové střeše, tak firmu co dodělá správné umistění a typy svodičů. Jelikož firmy co původně FVE a hromosvod dělaly, řekly, že je to blbost. Díky radám od Kodl69 to bude již brzy lepší. Ještě budu někoho prosit, aby dodělal řádné uzemnění panelů, nyní je tam jen 6mm2 svedená až k hlavní svorkovnici v TM. Nyní mám nově na půdu pod střechu vyveden 25mm2, kam budou jak svodiče T1+2 25kA, tak tam je anténa, ethernet atd. Tam uzemním nyní i onu 6mm2, ale ještě budu potřebovat všech 13panelů dodatečně spojit i s 16mm2 (tak jak by mělop být). Jak nejlépe tu 16ku k panelům dodělat? Panely Suntech POLY 275W ( https://www.nemakej.cz/pdf/suntech%20stp275-20wfw.pdf ), nějakou svorku?, či tam navrtat šroub s očkem do každého rohu či spodní hrany? Díky moc pánové.
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Každý panel má na rámu předvrtané díry pro připojení uzemnění.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Ja by som to neriesil zemniacimi vodicmy priamo na panely, ale len uzemnenim nosnej konstrukcie (AL profilov) na ktorej su panely. Podla mna styk s konstrukciou je dostatocny, a pripadna vrstvicka eloxu v tomto pripade nehra rolu. Ked sa pozriete na konstrukciu ramu, tiez jednotlive kusy nie su v rohoch nejako specialne vodivo spajane.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Tak pokud by stačilo uzemnit CYA16 jen konce Al profilu, tak by to bylo samozřejmě mnohem snazší. Nevadí ale že na těch koncích bude právě i propojení s hromosvodem?
-
- Příspěvky: 130
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nejsem odborník na hromosvody, ale myslím si, že není dodržená přeskoková vzdálenost a tím pádem by se řešení mělo podobat obr.Quickyprd píše:Tak pokud by stačilo uzemnit CYA16 jen konce Al profilu, tak by to bylo samozřejmě mnohem snazší. Nevadí ale že na těch koncích bude právě i propojení s hromosvodem?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 49 Odpovědi
- 6263 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 3 Odpovědi
- 1734 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LIX
-
- 7 Odpovědi
- 881 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 19 Odpovědi
- 2196 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
-
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
od mstritecky » » v Prodám
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
- 1 Odpovědi
- 676 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-