Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Mám panely na zahradě 20 metrů od domu, chci je použít přímo na vytápění DC proudem v podlaze bez elektroniky. Potřebuji poradit zda stačí panely uzemnit přímo u panelů a udělat přepěťovou ochranu u domu, kde bych dal další uzemnění. Dům nemá hromosvod, ale je v údolí. Díky za případné rady.
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nejsem odborník, ale přepěťovky jak u panelů, tak před měničem, stejného typu (u tebe bude stačit T2). A tím samozřejmě i zemnění, jak u panelů, tak v domě. Budu to v budoucnu při rozšiřování dělat stejně. Ale říkám, nejsem odborník. Otázka jak velká zemnící soustava bude třeba u panelů, jedna 2m tyč do země?, zakopat několik metrů pásoviny?, více spojených tyčí?....
-
- Příspěvky: 3116
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Já mám dům přízemní bez hromosvodu a panely nehodlám zemnit.Vyrobit si z panelů špatný hromosvod a blesk si ztáhnout do baráku mi nepřijde rozumné.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
A neuzemněné panely jsou dobrým hromosvodem?
Já bych řekl že ty neuzemněné panely už velmi špatným hromosvodem jsou, a jejich uzemnění už nic víc zkazit nemůže. Ale je to samozřejmě o míře rizika a možných škod, na kůlnu na dřevo také hromosvod není nutný.
Já bych řekl že ty neuzemněné panely už velmi špatným hromosvodem jsou, a jejich uzemnění už nic víc zkazit nemůže. Ale je to samozřejmě o míře rizika a možných škod, na kůlnu na dřevo také hromosvod není nutný.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3116
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Já bych řekl,že než špatný hromosvod silně poddimenzovaný.(Myslím ty panely spojené CU6 bez pořádného vedení a zemničů pospojovaný někde do rozvodné skříně domu)tak raději žádný.tomas píše:A neuzemněné panely jsou dobrým hromosvodem?
Já bych řekl že ty neuzemněné panely už velmi špatným hromosvodem jsou, a jejich uzemnění už nic víc zkazit nemůže. Ale je to samozřejmě o míře rizika a možných škod, na kůlnu na dřevo také hromosvod není nutný.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Jeden dvoumetr je nic, musíš jich mít vic a dál o sebe, nebo pásovinu.Quickyprd píše:Nejsem odborník, ale přepěťovky jak u panelů, tak před měničem, stejného typu (u tebe bude stačit T2). A tím samozřejmě i zemnění, jak u panelů, tak v domě. Budu to v budoucnu při rozšiřování dělat stejně. Ale říkám, nejsem odborník. Otázka jak velká zemnící soustava bude třeba u panelů, jedna 2m tyč do země?, zakopat několik metrů pásoviny?, více spojených tyčí?....
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Mám panely na zahradě 20 metrů od domu, chci je použít přímo na vytápění DC proudem v podlaze bez elektroniky.
To není dobrý nápad.
To není dobrý nápad.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Přesně jak píše lemra79. Ty panely a konstrukce se uzemňují aby se na nich nevytvářel elektrostatický potenciál a aby fungoval hlídač izolačního stavu který bývá ve střídačích nebo některých regulátorech a tedy aby to bylo bezpečné. Blesk překonává vzdálenost i několika km jestli budou panely uzemněné a nebo budou mít izolační napětí 1-4 kV proti zemi přes přístroje a vodiče tak to už bude blesku jedno. Ten 1 kV je tak k pousmání, pár mm vzduchové mezery.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3116
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Pokud na střechu nechodím,tak je mi ten potenciál ukradený.Ať si klidně zůstane na střeše(sám se vybije).Buď to chce hromosvod pořádný,což v mém případě je zbytečné.(mám okolo sebe vysoké stromy i budovy).Vytvářet špatně dimenzovanou vodivou cestu na střeše svedenou do domu je blbost.Jinak vzdálenost mezi rámem a vodivým prvkem bude panelu je cca 2cm přes izolaci sklo a plast.Na překonání bude potřeba několik desítek tisíc V.tomas píše:Přesně jak píše lemra79. Ty panely a konstrukce se uzemňují aby se na nich nevytvářel elektrostatický potenciál a aby fungoval hlídač izolačního stavu který bývá ve střídačích nebo některých regulátorech a tedy aby to bylo bezpečné. Blesk překonává vzdálenost i několika km jestli budou panely uzemněné a nebo budou mít izolační napětí 1-4 kV proti zemi přes přístroje a vodiče tak to už bude blesku jedno. Ten 1 kV je tak k pousmání, pár mm vzduchové mezery.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Ať si každý dělá jak chce. Já jsem z hliníkače šáhnul na panel a dostal jsem slušný dělo, po tomto bylo uzemění jasnou volbou. Samotný to dělo by nemuselo být smrtelný, ale leknutí a následný pád ano. Příště si na to může šáhnout natěrač, kominík, pokrývač, synek..... Já měl jímač hotovej kvůli wifi anténě, viz první fotka na domovském tématu, tak nebylo co řešit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Ano také znám instalaci co má proti jímači napětí takové, že ti pěkně zabrní tělem. Nevím kde se to tam bere, ale radost se opřít o fve a sáhnout do rozvaděče to fakt není a nechápu kde se to tam furt probíjí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Možná by bylo zajímavé vědět, jaký vliv má uzemění/neuzemění rámů panelů na PID. https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential ... egradation.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
To Dagus: rozdíly potenciálu mezi různými uzemněními jsou klasika. Jedna z možností je třeba úbytek napětí na PEN vodiči distribuční soustavy - nesymetrické zatížení sítě a najednou je na 100m vedení rozdíl napětí na PEN přes 10V, a to už na zpocené ruce poznáš. Na vesnici celkem běžnej stav. Další věc jsou trakční zařízení železnice, kolej není nikdy dokonale uzmněna, díky tomu tečou vyrovnávací zemní proudy, který potom likvidují kovový rozvody v zemi díky bludnejm proudům...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 494
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
to by melo resit uzemneni PE/PEN vodice, to je dobry mit v poradku.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Tadyhle si blesk zrovna vybral odpálený golfový míček v letu. Místo toho nejvyššího bodu. Prej.Franta2776 píše:Buď to chce hromosvod pořádný,což v mém případě je zbytečné.(mám okolo sebe vysoké stromy i budovy).
https://www.youtube.com/watch?v=BhdLwnZVRyE
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Už jsem postoval dvakrát!! zasaženou verandu u RD, která je nižší než dům, nižší než venkovní vedení a je nad tím i kopec s dalšími domy... Klasický heslo je: Elektrikář dělá co může, ale blesk si dělá co chce.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3116
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Když se podívám na všechny panely,tak konstrukce rámu ,šikmo řezaný profil v rozích není dobře těsněna pouze lepena nějakým lepidlem.Přes tyto šikminy časem teče voda.To je ideální místo na vzlínání vody mezi sklo a plast panelu ,kde jsou články.Tím může být objasněno jak se dostane potenciál na rám a panel potom vyrábí svodem do země a ne tam ,kde chceme:))rva píše:Možná by bylo zajímavé vědět, jaký vliv má uzemění/neuzemění rámů panelů na PID. https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential ... egradation.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
To by voda musela mít menší odpor než měď.Franta2776 píše:Když se podívám na všechny panely,tak konstrukce rámu ,šikmo řezaný profil v rozích není dobře těsněna pouze lepena nějakým lepidlem.Přes tyto šikminy časem teče voda.To je ideální místo na vzlínání vody mezi sklo a plast panelu ,kde jsou články.Tím může být objasněno jak se dostane potenciál na rám a panel potom vyrábí svodem do země a ne tam ,kde chceme:))
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivi ... ady_hodnot
Proto se vodiče vyrábí z mědi a ne z vody.
-
- Příspěvky: 376
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Já se to diskuse taky přidám. Teda popíšu svůj případ uzemění jak mi to poradil revizák.
Na plechové střeše, s bleskosvodem a 4 svody, každý svod má 2x2m tyč v zemi. Zemní pospoj mezi svody možný nebyl. Na jednom ze svodů mám připojenou HUS, která je v suterénu v technické místnosti.
Na střeše mám cca 6 jímačů, 3 jsou na koncích střechy ( hřeben tvaru T), jeden u komínu, jeden v středu střechy krijící antény a jeden na hřebenu nad panely.
Spojit konstrukci s bleskovodem bylo podle něj nesmysl ( proti nové normě ). Tak jsem nosné lišty panelů propojil vodičem Cu 16 a zavedl pod střechu, kde mám druhou HUS ( ty dvě HUS jsou propojené Cu 25 ). Do této horní HUS mám připojenou i přeptěťovku z panelů, DC rozvaděč s přepěťovkou je hned pod střechou.
Či je to celé správně si nejsem jistý, ale ten revizák je schopný a šikovný člověk, vždy ochotný poradit.
Plech střechy není účelově spojený s bleskosvodou soustavou, ovšem je na něm cca 50 svorek držících vodič jen přes starou barvu, tak plech uzeměný určitě bude. I kombišrouby držící konstrukci FVE jsou skrz plech a určitě nějaký ten kontakt bude.
Revizi bleskosvodu mi slibuje a slibuje a furt nic.
Na plechové střeše, s bleskosvodem a 4 svody, každý svod má 2x2m tyč v zemi. Zemní pospoj mezi svody možný nebyl. Na jednom ze svodů mám připojenou HUS, která je v suterénu v technické místnosti.
Na střeše mám cca 6 jímačů, 3 jsou na koncích střechy ( hřeben tvaru T), jeden u komínu, jeden v středu střechy krijící antény a jeden na hřebenu nad panely.
Spojit konstrukci s bleskovodem bylo podle něj nesmysl ( proti nové normě ). Tak jsem nosné lišty panelů propojil vodičem Cu 16 a zavedl pod střechu, kde mám druhou HUS ( ty dvě HUS jsou propojené Cu 25 ). Do této horní HUS mám připojenou i přeptěťovku z panelů, DC rozvaděč s přepěťovkou je hned pod střechou.
Či je to celé správně si nejsem jistý, ale ten revizák je schopný a šikovný člověk, vždy ochotný poradit.
Plech střechy není účelově spojený s bleskosvodou soustavou, ovšem je na něm cca 50 svorek držících vodič jen přes starou barvu, tak plech uzeměný určitě bude. I kombišrouby držící konstrukci FVE jsou skrz plech a určitě nějaký ten kontakt bude.
Revizi bleskosvodu mi slibuje a slibuje a furt nic.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 49 Odpovědi
- 6227 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 3 Odpovědi
- 1730 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LIX
-
- 19 Odpovědi
- 2180 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luky
-
- 7 Odpovědi
- 877 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
od mstritecky » » v Prodám
Citel přepěťová ochrana svodič DC SPD typ 1+2
- 1 Odpovědi
- 666 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mstritecky
-