Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
I ohřev vody se musí přizpůsobit svému aktuálnímu stavu, jinak by nádrž na vodu vybouchla. Podobně tedy jako u té baterie.JosefK píše:To je obecný problém, že nikdy nevíte, kolik panely mohou dát pokud nezměříte napětí a proud. Pokud se nemýlím (když tak mě opravte) tak panelů nevadí, když se zkratují, Tudíž maximální proud lze změřit vcelku jednoduše bez nějaké velké interakce s dalšímy obvody/bloky měniče. Ovšem MPPT se musí přizpůsobit odběru ne max. možnému výkonu a jsme zase u toho, že hlavní je jaký je odběr (samozřejmě spotřebiče, baterie, měnič).
V tom je krása vytěžovačů na ohřev vody, že neustále celý výkon panelů transformují do ohřevu vody, narozdíl od měničů na 230V, které se musí přizpůsobit aktuálnímu odběru, stavu baterií a pod. Takže spotřebovat vše co je na střeše je trochu oříšek.
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Bojler mi ohřívá solárko, ale když je ohřátý tak se čerpadlo vypne. Nevím jak u tebe, ty hřeješ bojler nonstop spirálou? Bez termostatu nebo tepelné regulace? To jsi střelec celkemTo je obecný problém, že nikdy nevíte, kolik panely mohou dát pokud nezměříte napětí a proud. Pokud se nemýlím (když tak mě opravte) tak panelů nevadí, když se zkratují, Tudíž maximální proud lze změřit vcelku jednoduše bez nějaké velké interakce s dalšímy obvody/bloky měniče. Ovšem MPPT se musí přizpůsobit odběru ne max. možnému výkonu a jsme zase u toho, že hlavní je jaký je odběr (samozřejmě spotřebiče, baterie, měnič).
V tom je krása vytěžovačů na ohřev vody, že neustále celý výkon panelů transformují do ohřevu vody, narozdíl od měničů na 230V, které se musí přizpůsobit aktuálnímu odběru, stavu baterií a pod. Takže spotřebovat vše co je na střeše je trochu oříšek.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 52
- Registrován: stř črc 17, 2019 3:37 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Já to mám obdobně, ale ještě hůře,panely 8 x 285W na východ a 8 x 285 na západ na střeše se sklonem cca 20°takže nic moc. Měnič Pip 3024GK. V podstatě nejsem schopen zjistit kolik dávají jinak, než že připojím zátěž (nějaký spotřebič u něhož znám výkon) a dívám se jestli a kolik se bere z baterky a kolik dávají dle měniče baterky (to je někdy záhada).
Takže moje rada je při dodržení napětí se klidně může dát více panelů.
U mě je poměr 4560 (panely)/4000 (měnič) (při 25°C pro hnidopichy) a je to bez problémů.
Takže moje rada je při dodržení napětí se klidně může dát více panelů.
U mě je poměr 4560 (panely)/4000 (měnič) (při 25°C pro hnidopichy) a je to bez problémů.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Ještě bych se ohlédl po jiné možnosti, kterou naříklad využívám já. Panely mám 3x2x285Wp, což činí 1710Wp. Ale místo mppt vstupu axperta (klon PIP 3kW/24V) jsem panely připojil k Epsolar XTRA 1420N, kde v manuálu píšou o max přepanelování až o 50 procent, v mém případe to činí 1450Wp panelů na vstupu mppt. Tak jak je možné, že mi ještě neshořela garáž? Jednoduše tak, že ty panely se na víc než na1400Wp seanci nesejdou a hádám, že ani to ne. Jedne string je JJV, druhý JZZ a třetí J. Zato mám v tomhle období cca od 11,00 do 16,00 při sluníčku k dispozici 1kW z panelů nonstop.
A proč nevyužívám mppt vstup axperta? Protože je k prdu proti tomu epsolaru.
A proč nevyužívám mppt vstup axperta? Protože je k prdu proti tomu epsolaru.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
I to je řešení. Můžeš prosím odborněji popsat, co je v tom axpertu na mppt oproti epsolaru k prdu? Nějaké technické argumenty..."k prdu" není relevantní odborná odpověď.Plazivec píše:Ještě bych se ohlédl po jiné možnosti, kterou naříklad využívám já. Panely mám 3x2x285Wp, což činí 1710Wp. Ale místo mppt vstupu axperta (klon PIP 3kW/24V) jsem panely připojil k Epsolar XTRA 1420N, kde v manuálu píšou o max přepanelování až o 50 procent, v mém případe to činí 1450Wp panelů na vstupu mppt. Tak jak je možné, že mi ještě neshořela garáž? Jednoduše tak, že ty panely se na víc než na1400Wp seanci nesejdou a hádám, že ani to ne. Jedne string je JJV, druhý JZZ a třetí J. Zato mám v tomhle období cca od 11,00 do 16,00 při sluníčku k dispozici 1kW z panelů nonstop.
A proč nevyužívám mppt vstup axperta? Protože je k prdu proti tomu epsolaru.
Dík
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 52
- Registrován: stř črc 17, 2019 3:37 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
To máte pravdu, že MPPT se u Pipu (Axperta) chová zvláštně, třeba to má nějaké důvody, nevím a budu vděčen, jestli nevíte o nějakém vysvětlení či popisu.
U vašeho zapojení tedy všechno jde přes baterky, má to na ně nějaký vliv?
U vašeho zapojení tedy všechno jde přes baterky, má to na ně nějaký vliv?
-
- Příspěvky: 52
- Registrován: stř črc 17, 2019 3:37 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
I ohřev vody se musí přizpůsobit svému aktuálnímu stavu, jinak by nádrž na vodu vybouchla. Podobně tedy jako u té baterie.[/quote]
Boiler se samozřejmě po nahřátí na danou teplotu vypne. Mluvím o tom, že spirála boileru 2kW má konstantně 26,45ohmů a tudíž MPPT dává pro vždy stejný odběr. U mého Kerberosu jsem vypozoroval, že hodnoty proudu a napětí jdoucí do spirály přesně odpovídají těm 26,45ohm. Např pokud na panelech bude 1200W a 200V, tj proud 6A tak se to upraví dle vzorců P=U*I a U=R*I, tj U= odmocnina (P * R) = odm (1200 * 26,45) = 178,15 V a I = odm(P/R)=odm(1200/26,45) = 6,73A.
To odpovídá R=U/I= 178,15 / 6,73 = 26,45Ohm. A přesně tyto hodnoty Kerberos dává. Tudíž mám i podezření, že žádný optimální bod nehledá, ale prostě ho jen počítá. Samozřejmě musí "hledat" max proud který v daný okamžik panely mohou dávat. Tj. proud na krátko.
Měnič bohužel nemá konstantní ohmickou zátěž a tak s hledáním optima má podstatně více práce. Navíc regulace ohřevu boileru pracuje jen ve stavech vypnuto/zapnuto tj. nic složitého.
Boiler se samozřejmě po nahřátí na danou teplotu vypne. Mluvím o tom, že spirála boileru 2kW má konstantně 26,45ohmů a tudíž MPPT dává pro vždy stejný odběr. U mého Kerberosu jsem vypozoroval, že hodnoty proudu a napětí jdoucí do spirály přesně odpovídají těm 26,45ohm. Např pokud na panelech bude 1200W a 200V, tj proud 6A tak se to upraví dle vzorců P=U*I a U=R*I, tj U= odmocnina (P * R) = odm (1200 * 26,45) = 178,15 V a I = odm(P/R)=odm(1200/26,45) = 6,73A.
To odpovídá R=U/I= 178,15 / 6,73 = 26,45Ohm. A přesně tyto hodnoty Kerberos dává. Tudíž mám i podezření, že žádný optimální bod nehledá, ale prostě ho jen počítá. Samozřejmě musí "hledat" max proud který v daný okamžik panely mohou dávat. Tj. proud na krátko.
Měnič bohužel nemá konstantní ohmickou zátěž a tak s hledáním optima má podstatně více práce. Navíc regulace ohřevu boileru pracuje jen ve stavech vypnuto/zapnuto tj. nic složitého.
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Můj čistě osobní názor:
Já bych FV na ohřev bojleru nepoužíval. Když jsem před 2 lety řešil solární ohřev, zvolil jsem solár a nelituju toho. FV mám čistě na spotřebu spotřebiči v domácnosti. Ta energie z FV i když je slunce zadarmo, tak je dost drahá (náklady na technologii, mornální zastarávání a stálá možnost rozšiřování ) Když je vhodně zvolená elektrická akumulace ( akumulátory ) a je dostatečně dimenzovaná, tak je systém dostatečně trvale vytížený. Co aktuálně nespotřebujou spotřebiče, spotřebuje nabíječka. V případě poddimenzované akumulace nebo předimenzování panelů pak postrádá smysl "spotřebovat všechno". Je plná střecha panelů a co z toho...teplá voda.
Ono když porovnám účinnost té plochy dopadajících paprsků, na ohřev vody mám pro 300l 5m2 solaru s víc jak 90% účinností. S 9m2 FV které mám bych jednou 2,5kW spirálou ohřál sotva 50l bojler.
Jsem si jist, že se tu najdou rýpalové s argumenty proti, ale proto to uvádím jako čistě svůj názor.
Já bych FV na ohřev bojleru nepoužíval. Když jsem před 2 lety řešil solární ohřev, zvolil jsem solár a nelituju toho. FV mám čistě na spotřebu spotřebiči v domácnosti. Ta energie z FV i když je slunce zadarmo, tak je dost drahá (náklady na technologii, mornální zastarávání a stálá možnost rozšiřování ) Když je vhodně zvolená elektrická akumulace ( akumulátory ) a je dostatečně dimenzovaná, tak je systém dostatečně trvale vytížený. Co aktuálně nespotřebujou spotřebiče, spotřebuje nabíječka. V případě poddimenzované akumulace nebo předimenzování panelů pak postrádá smysl "spotřebovat všechno". Je plná střecha panelů a co z toho...teplá voda.
Ono když porovnám účinnost té plochy dopadajících paprsků, na ohřev vody mám pro 300l 5m2 solaru s víc jak 90% účinností. S 9m2 FV které mám bych jednou 2,5kW spirálou ohřál sotva 50l bojler.
Jsem si jist, že se tu najdou rýpalové s argumenty proti, ale proto to uvádím jako čistě svůj názor.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Myslim ze sa treba vratit k podstate - otazka bola ci prepanelovanie poskodi MPPT regulator.
Poskodenie regulatoru moze nastat z tychto dovodov:
1. prieraz v dosledku prekrocenia max. napatia na vstupe - pokial sa dodrzi max. napatie nemal by byt ani pri prepanelovani problem.
2. poskodenie v dosledku pretazenia, odoberany vyssi vykon - toto nastane len pri nespravne navrhnutych regulatoroch, spravne navrhnuty regulator si meria okamzity dodavany vykon a vie ho omedzit (casto sa takto softwerovo "vyrabaju" rozne vykonove verzie). Seriozne navrhnuty regulator ma aj snimac teploty, takze znizi dodavany vykon pri zvyseni teploty.
Otazka ako je to s MPPT v Axperte. MPPT v Axperte ma vlastny procesor, je autonomny a je riadeny z centralneho procesoru prikazmi, ma vlastne meranie vystupneho prudu, vstupneho naptia, napatia na DC zbernici (bateria), teploty.
Bohuzial co sa tyka vlastnej spotreby a efektivity hladania MPPT bodu Victron (a jeho clony) su radovo lepsie.
Este obrazky MPPT dosky z PIP4048MS (Axpert 4kW, MPPT 150V). Vstup z panelov je na lavej strane - tam kde su chladice a bateria kondenzatorov.
Poskodenie regulatoru moze nastat z tychto dovodov:
1. prieraz v dosledku prekrocenia max. napatia na vstupe - pokial sa dodrzi max. napatie nemal by byt ani pri prepanelovani problem.
2. poskodenie v dosledku pretazenia, odoberany vyssi vykon - toto nastane len pri nespravne navrhnutych regulatoroch, spravne navrhnuty regulator si meria okamzity dodavany vykon a vie ho omedzit (casto sa takto softwerovo "vyrabaju" rozne vykonove verzie). Seriozne navrhnuty regulator ma aj snimac teploty, takze znizi dodavany vykon pri zvyseni teploty.
Otazka ako je to s MPPT v Axperte. MPPT v Axperte ma vlastny procesor, je autonomny a je riadeny z centralneho procesoru prikazmi, ma vlastne meranie vystupneho prudu, vstupneho naptia, napatia na DC zbernici (bateria), teploty.
Bohuzial co sa tyka vlastnej spotreby a efektivity hladania MPPT bodu Victron (a jeho clony) su radovo lepsie.
Este obrazky MPPT dosky z PIP4048MS (Axpert 4kW, MPPT 150V). Vstup z panelov je na lavej strane - tam kde su chladice a bateria kondenzatorov.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: stř dub 10, 2013 9:19 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Jen pro představu. Mám 7,6kWp na střechách východ a západ cca -11°od ideálního jihu více na východ. Sklon střech je 45°. Střídač má omezení max 6,2kW. Za celou dobu provozu, tj. od roku 2012, jel na max výkonu 38 hodin. Maximální zaznamenaná teplota panelu byla 59°C. Celá FVE vyrobí za rok cca 5000kWh, což je zhruba srovnatelné s 5kWp orientované na jih v mém umístění poblíž Ostravy. Na vše jsou modely, ale tady je praktický příklad.proasnet píše:Pravda že. V mém případě ale nepřidávám panely pro vyšší výkon, to bych je dal na stejnou stranu jako mám stávající.
Přidávám je kvůli delší denní produkci, na jinou stranu střechy a jinou světovou stranu. Eventuelní zvýšení výkonu je jen vedlejší efekt, pozitivní v případě rozptýleného světla.
Nevím, a nemám vyzkoušené, jestli strinky od sebe odkloněné o 90°na 45°střeše můžou dát společně plný Wp výkon celého celku...
Snad to pomůže.
Radek
-
- Příspěvky: 52
- Registrován: stř črc 17, 2019 3:37 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
U PIP 3024GK se mi stává, pokud jsou nabity baterie a je nízký odběr, tak dochází k cyklování že přepíná na baterii i když je slunce dostatek. To cyklování je v řádu pár sekund (2-3). Někdy dokonce odpojí panely úplně a jede z baterek a zase cykluje. Ale protože jsou baterky plné a odběr nízký (pár stovek W) tak se asi nic neděje. Pokud se odběr dramaticky zvýší třeba kolem 2kW tak se začne chovat normálně a odebírá energii jen z panelů (pokud je dostatečná).
Je toto chování normální? Dělá si nějaká měření, když má nabito ?
Je toto chování normální? Dělá si nějaká měření, když má nabito ?
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
To máš v podstatě stejný měnič jako já, ale toto jsem nezaznamenal, nebo o tom aspoň nevím. To bude něco v software, těch verzí sw existuje už celá řada a kloudnýho popisu jsem se nikdy nedopátral, takže jsem pro jistotu nikdy firmware nenahrával. Neopravuju to když to funguje. Bez dobré podpory výrobce je to cesta do pekel.
U mě je
Main CPU ver. 20.13
Secondary CPU ver. 2.04
Nevím co je co, ale jedno je systémový firmware a jedno asi MPPT. Jestli to někdo ví s jistotou může to tu napsat.
U mě je
Main CPU ver. 20.13
Secondary CPU ver. 2.04
Nevím co je co, ale jedno je systémový firmware a jedno asi MPPT. Jestli to někdo ví s jistotou může to tu napsat.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 3948
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Některé verze Axpertu na přepanelování reagují tak, že při překročení proudu odpojí panely (těmi dvěmi relé v sérii), což není moc fajn, protože u mne asi toto vedlo k poškození relé vzniklým obloukem. Ta relé jsou totiž normálně v provozu ráno, kdy připojují panely a večer, kdy je odpojují - v obou případech jsou proudy při spínání nepatrné.
Po přetížení Axpert panely znovu připojí a najíždí z Voc na takové napětí na panelech, aby nebyl překročen max. proud. Když se střídají mraky, může toto přepínání probíhat často a relé to nemusí vydržet.
Po přetížení Axpert panely znovu připojí a najíždí z Voc na takové napětí na panelech, aby nebyl překročen max. proud. Když se střídají mraky, může toto přepínání probíhat často a relé to nemusí vydržet.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
No To bude tím, že nejsem žádnej expert, ale jenom pozorovatel. Moje eltech vzdělání je cca 35 let staré a není nikterak apgrejdováno. K prdu u mě znamená věčně nedobitý baterky, reakce na změny osvitu při přechodu mráčků čistá katastrofa. Prostě ztráty ztráty a ztráty. Mnohem raději bych využíval mppt axperta, protože používám soft ICC na malině, což je docela hezkej softík, kterej mi sečte dokoce i úsporu financí a teď tam svítí energie PV veliká nula napořád. Bohužel. Na ten epsolar se můžu spolehnout, že prostě nacpe všechno co panely zmerčí do baterek, Jakmile ráno vylejzá žlutá koule,okamžiře jde nahoru Ubat, velice přesně a rychle kontruje při poloblačném počasí. Za mě patří mezi top regly. Jiný jsem stejně neměl.proasnet píše:"k prdu" není relevantní odborná odpověď.
Dík
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
proasnet píše:MPPT má výkon 1500W a měnič 3000W, z toho vyplývá, že proud z panelů je adekvátní odebíranému maximálnímu výkonu 1500W. Z tohoto výkonu se napájí střídač a pokud neodebírá plný výkon, dobíjí se baterie podle nastaveného maximálního nabíjecího proudu - přebytek se ukládá do baterie, tu neplatí Kirchhofův zákon v plné míře jako u pasivního statického obvodu, protože za MPPT není jednoduše baterie a střídač paralelně připojený do výstupu MPPT, ale jsou proudově řízené od mikroprocesoru. Korchhofův zákon platí tak, že součet proudů do nabíječe a střídače (už řízených) je výstupním proudem MPPT. Naopak, pokud není dostatečný výkon z MPPT, odebírá střídač proud z baterie a je-li to možné, tak i část z MPPT podle možného zatížení. Dohromady může střídač dodat výkon 3000W ( 1500W z MPPT a 1500W z baterie ).
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Pokiaľ neviem, ako riadi procesor prúd, tak budem radšej predpokladať, že cez mppt nesmiem pustiť viac, ako je 1,5 kW. Ináč povedané, ak nie je vyslovene napísané, že vstup môžem prepanelovať, tak to kvôli riziku neurobím.proasnet píše:MPPT má výkon 1500W a měnič 3000W, z toho vyplývá, že proud z panelů je adekvátní odebíranému maximálnímu výkonu 1500W. Z tohoto výkonu se napájí střídač a pokud neodebírá plný výkon, dobíjí se baterie podle nastaveného maximálního nabíjecího proudu - přebytek se ukládá do baterie, tu neplatí Kirchhofův zákon v plné míře jako u pasivního statického obvodu, protože za MPPT není jednoduše baterie a střídač paralelně připojený do výstupu MPPT, ale jsou proudově řízené od mikroprocesoru. Korchhofův zákon platí tak, že součet proudů do nabíječe a střídače (už řízených) je výstupním proudem MPPT. Naopak, pokud není dostatečný výkon z MPPT, odebírá střídač proud z baterie a je-li to možné, tak i část z MPPT podle možného zatížení. Dohromady může střídač dodat výkon 3000W ( 1500W z MPPT a 1500W z baterie ).
Predsa len, našiel som v parametroch nejakého klonu zmienku o tom, že na vstup možno pripojiť max 60 A. To už je jasná reč a v skutočnosti by potom bolo možné pripojiť aj 6 panelov paralelne. To by už regulátor musel vedieť obmedzovať výstupný prúd, samozrejme.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 380
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Tu je vyjadreni od Easun, coz je znacka toho menice, ale je to prekupnik Voltronic
V prekladuYou mean there are 1380W PV panels, you want to add three more PV panels, right? I hope I understand correctly;
What you need to consider is that the series voltage of photovoltaic panels should not exceed 500V. If it is below 500V, you can do so
Máte na mysli 1380W FV panely, chcete přidat další tři FV panely, že? Doufám, že rozumím správně;
Musíte vzít v úvahu, že sériové napětí fotovoltaických panelů by nemělo překročit 500V. Pokud je pod 500 V, můžete tak učinit
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
To by aj mna zaujimalo ze aky maximalny vykon da elektraren ked mam napriklad sklon 30 stupnov a a dam 8×450w panelov na vychod a dalsich 8×450w na zapad.proasnet píše:Nevím, a nemám vyzkoušené, jestli strinky od sebe odkloněné o 90°na 45°střeše můžou dát společně plný Wp výkon celého celku...
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
kdyz bude slunce nahoře tak až klidně 2x80%
-
- Příspěvky: 45
- Registrován: úte říj 20, 2020 4:30 am
Re: Vyšší výkon panelů na klonu Axpert VM3KVA
Souctový štítkový max. P určitě ne.proasnet píše:Pravda že. V mém případě ale nepřidávám panely pro vyšší výkon, to bych je dal na stejnou stranu jako mám stávající.
Přidávám je kvůli delší denní produkci, na jinou stranu střechy a jinou světovou stranu. Eventuelní zvýšení výkonu je jen vedlejší efekt, pozitivní v případě rozptýleného světla.
Nevím, a nemám vyzkoušené, jestli strinky od sebe odkloněné o 90°na 45°střeše můžou dát společně plný Wp výkon celého celku...
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 659 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
od TomHC » » v Fotovoltaické panely
Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
- 5 Odpovědi
- 933 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
-
- 14 Odpovědi
- 1816 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 1 Odpovědi
- 1156 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ViktorEX
-
- 11 Odpovědi
- 1908 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fliacik