Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Batéria je VRLA typu AGM, takže pre ňu je 14,6 V naozaj moc. Je to tzv. absorpčné napätie, posledná fáza nabíjania regulátorom v trvaní obvykle 2 hodiny alebo aj menej. V tejto fáze môže dochádzať k trvalému poškodzovaniu batérie unikaním elektrolytu cez ventily. Je to nevratný proces, pretože elektrolyt sa nedolieva a priestor medzi doskami v batérii potom vysychá. Preto ( a zvlášť vtedy, ak počuť odfukovanie z batérie ) treba napätie znížiť. To sa dá nastaviť v užívateľskom nastavení batérie tak, že sa nastaví ( odporúčam pre začiatok ) :klika79 píše:....Na regulátoru mi ukazuje baterie 14,6v , není to hodně? ...
Když zapnu měnič tak začne pískat...
dokud mu nezapnu zátěž. Na regulátoru mám nastavenou baterii hermeticky uzavřeno ...
Vyrovnávacie ( ekvalizačné ) napätie 14,0 V ( alebo ak sa nastavuje doba trvania, tak 0 minút ),
absorpčné napätie 14,0 V
napätie float 13,4 V
Týmto nastavením sa pravdepodobne odstráni pískanie meniča, má nastavené varovanie o prepätí blízko terajších 14,6 V.
Pre riadne nastavenie nabíjania batérie je nevyhnutné dokúpiť k regulátoru teplotné čidlo, ktoré sa umiestni v blízkosti batérie. Na regulátore sa potom nastaví hodnota teplotnej korekcie na cca -3 mV/°K na 1 článok batérie. Znamienko mínus musí byť.
Napätia prezentované na displeji nemusia a ani nebývajú objektívne, odporúčam merať napätia na svorkách batérie multimetrom.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Moc moc děkuji,
O víkendu se nato vrhnu a snad pochopím a nastavím vše dobře. Ještě jednou díky
O víkendu se nato vrhnu a snad pochopím a nastavím vše dobře. Ještě jednou díky
-
- Příspěvky: 677
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Ahojte priatelia a kamaráti
Podľa fotky na predchádzajúcej stránke (foto boku baterky) ma hned napadlo že by to mohla byť batéria Marathon - 4ks mám ešte doma.
Ale Vlkazajac to už identifikoval... Sú to priemyselné staničné AGM záložné batérie ktoré sa používajú asi najviac v telekom. zariadeniach.
Ja som k nim našiel aj nejaký katalog - sú to portugalské batérie. Nabíjacie parametre v katalógu nie sú, ale je to podľa presne ako napr. pri Fiamm baterkách čo som mal - pozrite moje vlákno - tam sú aj napätia ako som dával ja
Podľa fotky na predchádzajúcej stránke (foto boku baterky) ma hned napadlo že by to mohla byť batéria Marathon - 4ks mám ešte doma.
Ale Vlkazajac to už identifikoval... Sú to priemyselné staničné AGM záložné batérie ktoré sa používajú asi najviac v telekom. zariadeniach.
Ja som k nim našiel aj nejaký katalog - sú to portugalské batérie. Nabíjacie parametre v katalógu nie sú, ale je to podľa presne ako napr. pri Fiamm baterkách čo som mal - pozrite moje vlákno - tam sú aj napätia ako som dával ja
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Zdravím vás a předem děkuji za pomoc . Dnes už pár hodin pročítám zdejší vlákna,návody a v překladači se snažil pochopit ty názvy v nastavení
Dopracoval jsem se k tomu a myslíte že to je dobrý nebo se má někde ještě něco změnit .
Předem děkuji za vaši ochotu
Dopracoval jsem se k tomu a myslíte že to je dobrý nebo se má někde ještě něco změnit .
Předem děkuji za vaši ochotu
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Dal by som pre začiatok hodnoty podľa upraveného obrázka. Float by som postupom času skúšal opatrne zdvihnúť na 13,5 V . Ak je vybíjanie batérie cca 20 %, predĺžil by som "Boost duration" na 120 minút. Tu kontrolovať, či batéria neplynuje - neodfukuje.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Ještě jednou děkuji za pomoc a cenné informace...
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Zdravím vás,
Včera jsem zjistil že mi na regulatoru bliká baterie a výstražný trojúhelník. Podle návodu znamená přepětí baterie ale ukazuje 86% a naměřil jsem 13,6v.
To nechápu tedy.... Mám tedy ještě v uživatelským nastavení něco snížit?
Děkuju za pomoc
Včera jsem zjistil že mi na regulatoru bliká baterie a výstražný trojúhelník. Podle návodu znamená přepětí baterie ale ukazuje 86% a naměřil jsem 13,6v.
To nechápu tedy.... Mám tedy ještě v uživatelským nastavení něco snížit?
Děkuju za pomoc
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Ahoj chlapy,
Potřebuji radu, chystám se propijit dvě stejné baterie paralelně.
Jen nevím jak teď napojit z EPsolar XTRA 30A 100V na baterie.
Nechat jak bylo původně na jedné baterie a nebo dát záporný kabel na druhou baterii.
Baterie 12v 150Ah , po novém bude 300Ah
Jen nevím ten regl.
Děkuji
Potřebuji radu, chystám se propijit dvě stejné baterie paralelně.
Jen nevím jak teď napojit z EPsolar XTRA 30A 100V na baterie.
Nechat jak bylo původně na jedné baterie a nebo dát záporný kabel na druhou baterii.
Baterie 12v 150Ah , po novém bude 300Ah
Jen nevím ten regl.
Děkuji
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Pokud je dáváš paralelně tak stejně dlouhé propojky a přívody na jednu baterii na + a na druhou baterii -.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: pát led 03, 2020 3:25 pm
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Děkuji za rychlou odpověď
A ještě se zeptám propojení baterií jak silným kabelem.
A ještě se zeptám propojení baterií jak silným kabelem.
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Čím tlustčí tím lépe
PS. V reálu záleží na proudu.....
To co máš k měniči či tlustčí.
PS. V reálu záleží na proudu.....
To co máš k měniči či tlustčí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
280 a 300Ah akumulátory mám připojené 70mm2 (2x2x35)
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Realizace DC/AC rozvaděče ostrovního systému.
od Ivo12s » » v Hledám(e) lidi
Realizace DC/AC rozvaděče ostrovního systému.
- 18 Odpovědi
- 3799 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 0 Odpovědi
- 904 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od blaxi
-
- 9 Odpovědi
- 893 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra
-
- 0 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Fanou
-
- 1 Odpovědi
- 631 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od skybor