ktere reseni vybrat ?

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
kloss68
Příspěvky: 15
Registrován: čtv črc 16, 2020 10:32 pm

ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od kloss68 »

Proposal-1
Output: 5,36kWp
Number of Panels: 16
Panels: Jinko Cheetah 335 polykr
Central unit: 1x hybrid GoodWE ET 8kW
Bateries : 4x Pylon Tech H48050 9,6 kWh
Control modul: BMS SC500-37
YEarly output: 5 MWh (solargis)

------------------------------------------
Proposal-2
Panels: Canadian Solar 305 Wp 18 ks
Central unit GoodWe GW5000DT (2xMPPT), 3-phase, symetric 1 unit
Bateries: PylonTech US2000Plus 2,4 kWh 3 units
Batery controller GW3600S-BP 1 ks
GoodWe Smart Ez Meter
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od DanoP »

A ake su poziadavky a ocakavania?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od marko250 »

V řešení č.2 sám píšete symetrický 3f,tak tomu se vyhněte: https://www.ceskatelevize.cz/porady/109 ... 801081125/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od tomas »

Já bych si každopádně vybral toto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=6097
nebo něco hodně podobného ;)
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
kloss68
Příspěvky: 15
Registrován: čtv črc 16, 2020 10:32 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od kloss68 »

goal je zastresit 5kwh spotreby domu a zaroven mit zalohovani v pripade vypadku. mam 18 panelu na (2) odlisnych polohach na strese. zajima me ktere reseni je cena/vykon lepsi. dik
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od diablo007 »

Se mi líbí jak sem lidé chodí abychom jim porovnali konkurencni nabídky firem a udělali jim porovnání výhodnosti té či oné
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od youda »

kloss68 píše:
Proposal-1
Output: 5,36kWp
Number of Panels: 16
Panels: Jinko Cheetah 335 polykr
Central unit: 1x hybrid GoodWE ET 8kW
Bateries : 4x Pylon Tech H48050 9,6 kWh
Control modul: BMS SC500-37
YEarly output: 5 MWh (solargis)

------------------------------------------
Proposal-2
Panels: Canadian Solar 305 Wp 18 ks
Central unit GoodWe GW5000DT (2xMPPT), 3-phase, symetric 1 unit
Bateries: PylonTech US2000Plus 2,4 kWh 3 units
Batery controller GW3600S-BP 1 ks
GoodWe Smart Ez Meter
Varianta 1 dává větší smysl. Ale bude potřeba ji dopilovat.
Minimálně o toto:
- Měnič vyměnit za GW10K ET
- Chybí vytěžování přebytků

Varianta 2 je úplný úlet. Zvolený hardware je určen pro retrofity a nikoliv pro nové systémy. Symetrické 3f je ekonomická sebevražda. Oba měniče jsou totálně poddimenzované a v případě večerního výpadku DS budou mít problém utáhnout jakýkoliv silnější spotřebič typu pračka/vaření/vysavač.

Kdyby jsi sem dal k oběma variantám aspoň blokové schéma, tak by to lidi viděli hned.

V obou variantách chybí hromada věcí, které to ještě prodraží, jako například nosné konstrukce a hromada elektromateriálu. Posoudit výhodnost nabídek se v této fázi nedá, stejně tak se nedá posoudit, jestli výkonově a kapacitně budou/nebudou stačit potřebám domu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od zbek »

GoodWE ET 8kW bych se nebal je to hybrid a ne ostrov tak pokud bude potřebovat vic tak si to docucne z DS, ale určitě 10 je lepši
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
kloss68
Příspěvky: 15
Registrován: čtv črc 16, 2020 10:32 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od kloss68 »

Dekuji za nazor.

@diablo007, ja jsem myslel ze podstata blogu je presno to ze se lide obrati na zkusenejsi a minimalne vymeni nazory...
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od diablo007 »

On blog je primárně pro lidi co konzultují vlastní instalace. Je dokonce při registraci uvedeno že se zde neřeší dotace a skoro bych se vsadil že obě sestavy jsou s dotacemi jelikož by nikdo kdo si staví sám neprekopiroval ty dvě sestavy co jsi sem vložil a jelikož pro home instalaci je to nepoužitelné
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od youda »

Diablo,
tak jako nějak to chodit bude, dokonce i to řešení číslo 2. Otázka je:
  • Jak bude vypadat roční vyúčtování platby za elektřinu, když je tam symetrický měnič. Úspora bude nic moc.
  • Jaké spotřebiče bude možné zapnout při blackoutu, když Storage Invertor má výkon pouze 3600W.
  • Jestli to při blackoutu bude schopné dobíjet baterky, nebo nikoliv. Tuším, že to dobíjet nebude.
  • Jestli při blackoutu budou zálohované všechny fáze, nebo jen jedna ze tří a zbytek domu bude mrtvý.
  • Jak se bude řešit ohřev TUV, když tam není Wattrouter, GreenBono ani iBoost.
A mimochodem, jelikož ten Storage Invertor (GW3600S-BP) je ve skutečnosti 1f krabice, viz obr níže, bude se akumulátor nabíjet pouze z jedné fáze FVE! Takže ikdyž bude slunce do panelů dávat plných 5.5kW, baterka se bude nabíjet výkonem pouze 1.8kW. Na podzim, až bude slunce dávat 2kW, se to asi nenabije nikdy, jelikož pak půjde do baterky asi tak 700W. To by mne zajímalo, jestli toto sladké tajemství prodejce zákazníkovi prozradil.

Za tohle by někdo potřeboval normálně nafackovat. Nechápu, že je vůbec legální takový nesmysl nabízet a ještě na něj žádat dotaci. Pane Bože!

Po kliknutí se obrázky zvětší.
Baterie se nabíjí pouze z jedné fáze:
bsp.JPG
Samostatný backup výstup je také 1-fázový:
1faku.JPG
Více viz manuál:
https://www.goodwe.com/Public/Uploads/s ... MANUAL.pdf
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kloss68
Příspěvky: 15
Registrován: čtv črc 16, 2020 10:32 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od kloss68 »

diablo007 píše:
On blog je primárně pro lidi co konzultují vlastní instalace. Je dokonce při registraci uvedeno že se zde neřeší dotace a skoro bych se vsadil že obě sestavy jsou s dotacemi jelikož by nikdo kdo si staví sám neprekopiroval ty dvě sestavy co jsi sem vložil a jelikož pro home instalaci je to nepoužitelné
diablo007, po instalaci planuji popsat svoji zkusenost a rad predam info o tom jak vse proslo. jsem jako hodne lidi novy do teto technologie tudiz se snazim oslovit lidi kteri jiz prosli tim co momentalne ja prochazim. planuji vyuzivat informaci na teto strance a doufam do budoucna i napsat moje zkusenosti. zatim jsem laik, a nejsem typ cloveka co se tvari ze vsemu rozumim. asi bude par mesicu nez zjistim zdali volba byla spravna a posleze se ozvu a rad napisu 'muj pribeh' v tomto projektu. neminim resit finance a dotace, ryze technicke informace a osobne jsem doufal ze se ozve nekdo kdo treba mel zkusenosti z temi dvema navrhami ktere jsme zminil. hezky vecer, p
kloss68
Příspěvky: 15
Registrován: čtv črc 16, 2020 10:32 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od kloss68 »

youda píše:
Diablo,
tak jako nějak to chodit bude, dokonce i to řešení číslo 2. Otázka je:
  • Jak bude vypadat roční vyúčtování platby za elektřinu, když je tam symetrický měnič. Úspora bude nic moc.
  • Jaké spotřebiče bude možné zapnout při blackoutu, když Storage Invertor má výkon pouze 3600W.
  • Jestli to při blackoutu bude schopné dobíjet baterky, nebo nikoliv. Tuším, že to dobíjet nebude.
  • Jestli při blackoutu budou zálohované všechny fáze, nebo jen jedna ze tří a zbytek domu bude mrtvý.
  • Jak se bude řešit ohřev TUV, když tam není Wattrouter, GreenBono ani iBoost.
A mimochodem, jelikož ten Storage Invertor (GW3600S-BP) je ve skutečnosti 1f krabice, viz obr níže, bude se akumulátor nabíjet pouze z jedné fáze FVE! Takže ikdyž bude slunce do panelů dávat plných 5.5kW, baterka se bude nabíjet výkonem pouze 1.8kW. Na podzim, až bude slunce dávat 2kW, se to asi nenabije nikdy, jelikož pak půjde do baterky asi tak 700W. To by mne zajímalo, jestli toto sladké tajemství prodejce zákazníkovi prozradil.

Za tohle by někdo potřeboval normálně nafackovat. Nechápu, že je vůbec legální takový nesmysl nabízet a ještě na něj žádat dotaci. Pane Bože!

Po kliknutí se obrázky zvětší.
Baterie se nabíjí pouze z jedné fáze:
bsp.JPG
Samostatný backup výstup je také 1-fázový:
1faku.JPG
Více viz manuál:
https://www.goodwe.com/Public/Uploads/s ... MANUAL.pdf
Dekuji za feedback. Dam vedet jak vse dopadlo po instalaci...
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od youda »

Každopodáně doporučuji:

1) Ještě před instalací konzultovat s dodavatelem vše, co jsem uvedl výše. Snad aspoň něco z toho dokáže vyvrátit nebo přímo vyřešit.

2) Po instalaci provést fyzickou akceptaci řešení a vyzkoušet, jak se FVE chová z hlediska odběru z ČEZu a výroby z panelů v těchto situacích:
- zapnutí silného 1-fázového spotřebiče
- zálohování všech fází při blackoutu
- provoz silných spotřebičů při blackoutu
- nabíjení baterií z fotovoltaických panelů při blackoutu

Těším se na report :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
ikovlabs
Příspěvky: 573
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od ikovlabs »

No to napajeni pri blackoutu je jeste suprovejsi protoze je napajena pouze extra linka BACkUP.Chytre v situaci kdy mam rozvody natahane a spotrebice na nich uz povesene.
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od josse »

kloss68 píše:
... a osobne jsem doufal ze se ozve nekdo kdo treba mel zkusenosti z temi dvema navrhami ktere jsme zminil. hezky vecer, p
Už to bylo několikrát napsáno, že ty návrhy jsou technicky nevhodné, co víc? Chcete potvrzení že to opravdu nefunguje, doufám že jim na to nikdo neskočil a pořídí si to co nejméně lidí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od vlkazajac »

youda píše:
...Za tohle by někdo potřeboval normálně nafackovat. Nechápu, že je vůbec legální takový nesmysl nabízet a ještě na něj žádat dotaci. Pane Bože!...
Je to smutné. A už aj smutne populárne, viď "Černé ovce" v ČT.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od zbek »

proč nevyhodné ? tohle ma podle mne smysl . Sice fandim vic 1f ,neřešme návratnost ta do baterek pokud si je doma neletuješ je malokdy. Dotace do tohohle je lepši než do EV

Vykon měniče je dostatečny stejně nemaš v baterkach na vic a je to hybrid ne ostrov . ještě přihodit wattrour na bojler .

Output: 5,36kWp
Number of Panels: 16
Panels: Jinko Cheetah 335 polykr
Central unit: 1x hybrid GoodWE ET 8kW
Bateries : 4x Pylon Tech H48050 9,6 kWh
Control modul: BMS SC500-37
YEarly output: 5 MWh (solargis)
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od youda »

Zbeku, bavime se o te dvojce. On uz ji totiz objednal.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: ktere reseni vybrat ?

Příspěvek od PavelR »

on objednal dvojku se symetrickym menicem? Proboha. Dalsi tragicka instalace je na svete.
To nejak nachapu proc sem vvlastne chodil. Kdyz beztak objednal nesmysl.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek