Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Sviticko sluni o 106 a ja provedl neco malo mereni:

Spotreba mrazku v garazi 0,6kWh/den
Spotreba lednice ve skladku 0,8kWh/den
Spotreba lednice v kuchyni: zatim nezmereno. Odhaduji cca 0,8-1kWh.
Spotreba akvaria: cca 1kWh/den z toho v noci cca 0,3kWh.

Cekal jsem to horsi. Jdu s merenim pokracovat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Trosku jsem vylepsil monitoring.

FVE je uz od sameho zacatku pripojena na internet a odkud kolik jde dohledovat. Super vlastnost, kdyz nejsem doma mohu kontrolovat, ze je vse OK. Problem nastava pokud vypadne DS, vypadne s ni i pripojny bod meho providera, prijde mi MS z monitoringu, ze pripojeni je nedostupne a ja nevim vlastne co se stalo:

1] vypadl jen provider?
2] nejde DS?
3] umrel snad menic a tim padem se za nim vypnul router?

Premyslel jsem jak to vyresit. Napadlo me zalozli LTE pripojeni, ale nemam na to HW a bylo by to zbytecne drahe. Nastesti mne napadlo krasne reseni, potreboval jsem jen par veci, ktere jsem uz mel:

1] raspberry 2 ktere jiz stejne bezi a loguje data z FVE
2] stary mobil nokia 3310c - lezel v supliku
3] nevyuzivana SIMkarta s pausalem - opet v supliku
4] kabel mini USB - lezel ve skrini.
5] program gnokii - opensource

Na raspberry jsem nainstaloval soucast gnokii-smsd, je to daemon, ktery v zadanych intervalech kontroluje telefon, zda-li neprisla SMS. Pokud narazi na novou SMS, ulozi ji do MYSQL databaze. Na raspberry bezi script, ktery v pravidelnych intervalech kontroluje databazi a hleda nove SMS, pokud narazi na spravne klicove slovo, nacte data z FVE a vlozi radek do SMS databaze, ktery si precte gnokii-smsd a ten odesle sms.

Jednoduche a funkcni:
Takhle to vypada:
photo_2020-05-05_21-06-31.jpg
Momentalne to umi pouze tento kod. Nicmene mam v planu doplnit jeste statistiky baterii, realtime data z FVE (aktualne se nacte posledni radek z databaze). Nebude problem ani menit paremtry FVE. stejne tak to omezit jen na konkretni cisla.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Jeste sice nemam pole na strese, ale mazlik uz je na ceste:
https://www.ebay.com/itm/MSP-5Kva-4000w ... 2749.l2649
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Invertor dorazil.

Zkusebne sem ho pripojil. Slape. Spotreba cca 4,5A na prazdno. Na 24V slusna pecka.... :-/
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Pavel.Z.
Příspěvky: 161
Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od Pavel.Z. »

Uff, to je akosi vela. Da sa s tym nieco spravit (tlmivka atd.) , ci ?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

Takže volnoběžná spotřeba PIP-4024MSP je 108W?
No ty kráso, to už je skoro jako můj hybridní InfiniSolar 5KW co má dva MPPT regly o celkovém výkonu 10KW!
Evidentně konstrukci těch 24V měničů trochu odflákli.

Škoda, že nemáš 48V baterku. Pokud se pamatuji správně, tak obyčené PIPy na 48V mají tu volnoběžnou spotřebu asi 50W a Axpert King měl tu volnoběžnou spotřebu tuším 75W?

Pak je tu ještě další otázka - jak moc se to bude hřát v zápřahu a jaká bude účinnost při zatížení.
PS: Jak to všechno čtu, tak jsem čím dál tím raději, že jsem začal rovnou na 48V AKU...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

No dalsi vec, co se mi moc nelibi, ze tomu porad bezi ventilator. a kdyz to zatizim rozjede se to na priserny pecky a je to jak turbina z letadla :-D

Provedu jeste pak par mereni s ruznou zatezi a uvidime.

Premyslim, ze ho necham na vykonovy veci a nocni spotrebu prevedu na soucasnyho axperta, kterej ma spotrebu asi 30W.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

Aha. Tak pokud tomu konstruktér namontoval na chlazení turbínu ze stíhačky, asi věděl, proč to dělá.....jinými slovy, bude to pěkně topit.

Hele, určitě to bude mít i nějakou dobrou vlastnost. Buď pozitivní :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

jo je to 4kW na 24V a jde do paralelu :) tam moc moznosti neni :)

je to teda krabice velka jak prase :D

dneska sem byl koupit kabel 70mm2, slusny lano :D Co jsem ovsem pohorel, byla pojistka. chtel sem aspon 250A a to je v tak velkym pojistkovym spodku, ze se mi to tam nevejde a urcite to bude stat milion :D budu muset popatrat nad nakou rozumnou pojistkou okolo tech 200-250A.

pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

dumi píše:
pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
HjqfZZh.jpg
Kdybych to dělal já, tak bych dal pojistku 300A. Stejně je to hlavně kvůli zkratu a tam vybaví 250 i 300A.
Mimochodem, když je problém s velikostí nožovky, můžeš použít klasickou plochou MEGA Fuse. Sice to není tak hezký, ale funkčně to bude stejné.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Diky za tip na Mega fuse, to je to co by se mi libilo, jen to ma nevyhodu, ze to nejde snadno vypnout, nozovku proste vytrhnes, ale to by mohl vyresit, nejaky samostatny vypinac na 300A DC :-D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

Tak k tomu přidej ještě izolovaný bateriový odpojovač do 1000A:

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=89976#p89976
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Martin P
Příspěvky: 632
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od Martin P »

youda píše:
dumi píše:
pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
HjqfZZh.jpg
Kdybych to dělal já, tak bych dal pojistku 300A. Stejně je to hlavně kvůli zkratu a tam vybaví 250 i 300A.
Mimochodem, když je problém s velikostí nožovky, můžeš použít klasickou plochou MEGA Fuse. Sice to není tak hezký, ale funkčně to bude stejné.
Nejlepší je ta patrona. Jen se na ni nesmí člověk zrovna dívat. To by mohlo být funebralni extempore.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od volente »

dumi píše:
Invertor dorazil.

Zkusebne sem ho pripojil. Slape. Spotreba cca 4,5A na prazdno. Na 24V slusna pecka.... :-/
To byl ten důvod proč jsem se na 4kW vykašlal a pořídil si jenom 3kW. Starší 2,4kW jsem nechal na bojlery a pračku a je v režimu stand-by se spotřebou 3W. 3kW už tento režim neumí.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

4kW stand-by ma, taky sem uvazoval, ale 4kW a 3kW stoji stejne penize (verze ktera umi paralel)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od volente »

Je otázkou jestli potřebuješ paralel. Myslím že moc spotřebičů které mají příkon nad 2kW, a byly nezbytné, v provedení na 230V moc není. Souběhy se dají řešit proudovými přednostními relé. A pořád je tam možnost bypassu, třeba na tu minutu co si vaříš vodu na kafe.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

NO 3kW je tak akorat na moji mycku :(

bypass ja nerad, protoze to potom drzi treba 10 minut na DS, a navic me stve, ze to prelne na 10 minut na bypass i pri spickce od lednicky :(
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

+ prednostni rele je problem treba v kuchyni kdyz mam jen jeden zasuvkovej okruh
a paralel bych chtel kvuli peci na keramiku a saune :)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od volente »

Já jsem psal o spotřebičích nezbytných, a k těm podle mne ani sauna ani pec na keramiku nepatří (vlastně ani ta myčka). Nad živením těchto spotřebičů bych uvažoval v případě 20kWp pole a 40kWh baterie a to je už samozřejmě 48V minimum nutností.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od volente »

No a v kuchyni mám taky jen jeden okruh zásuvek, pak je to taky o kázni uživatelů. Manželka když začne zapomínat, tak jí vypnu DS a ona si rychle vzpomene. :D :D
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.