Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Sviticko sluni o 106 a ja provedl neco malo mereni:
Spotreba mrazku v garazi 0,6kWh/den
Spotreba lednice ve skladku 0,8kWh/den
Spotreba lednice v kuchyni: zatim nezmereno. Odhaduji cca 0,8-1kWh.
Spotreba akvaria: cca 1kWh/den z toho v noci cca 0,3kWh.
Cekal jsem to horsi. Jdu s merenim pokracovat.
Spotreba mrazku v garazi 0,6kWh/den
Spotreba lednice ve skladku 0,8kWh/den
Spotreba lednice v kuchyni: zatim nezmereno. Odhaduji cca 0,8-1kWh.
Spotreba akvaria: cca 1kWh/den z toho v noci cca 0,3kWh.
Cekal jsem to horsi. Jdu s merenim pokracovat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Trosku jsem vylepsil monitoring.
FVE je uz od sameho zacatku pripojena na internet a odkud kolik jde dohledovat. Super vlastnost, kdyz nejsem doma mohu kontrolovat, ze je vse OK. Problem nastava pokud vypadne DS, vypadne s ni i pripojny bod meho providera, prijde mi MS z monitoringu, ze pripojeni je nedostupne a ja nevim vlastne co se stalo:
1] vypadl jen provider?
2] nejde DS?
3] umrel snad menic a tim padem se za nim vypnul router?
Premyslel jsem jak to vyresit. Napadlo me zalozli LTE pripojeni, ale nemam na to HW a bylo by to zbytecne drahe. Nastesti mne napadlo krasne reseni, potreboval jsem jen par veci, ktere jsem uz mel:
1] raspberry 2 ktere jiz stejne bezi a loguje data z FVE
2] stary mobil nokia 3310c - lezel v supliku
3] nevyuzivana SIMkarta s pausalem - opet v supliku
4] kabel mini USB - lezel ve skrini.
5] program gnokii - opensource
Na raspberry jsem nainstaloval soucast gnokii-smsd, je to daemon, ktery v zadanych intervalech kontroluje telefon, zda-li neprisla SMS. Pokud narazi na novou SMS, ulozi ji do MYSQL databaze. Na raspberry bezi script, ktery v pravidelnych intervalech kontroluje databazi a hleda nove SMS, pokud narazi na spravne klicove slovo, nacte data z FVE a vlozi radek do SMS databaze, ktery si precte gnokii-smsd a ten odesle sms.
Jednoduche a funkcni:
Takhle to vypada: Momentalne to umi pouze tento kod. Nicmene mam v planu doplnit jeste statistiky baterii, realtime data z FVE (aktualne se nacte posledni radek z databaze). Nebude problem ani menit paremtry FVE. stejne tak to omezit jen na konkretni cisla.
FVE je uz od sameho zacatku pripojena na internet a odkud kolik jde dohledovat. Super vlastnost, kdyz nejsem doma mohu kontrolovat, ze je vse OK. Problem nastava pokud vypadne DS, vypadne s ni i pripojny bod meho providera, prijde mi MS z monitoringu, ze pripojeni je nedostupne a ja nevim vlastne co se stalo:
1] vypadl jen provider?
2] nejde DS?
3] umrel snad menic a tim padem se za nim vypnul router?
Premyslel jsem jak to vyresit. Napadlo me zalozli LTE pripojeni, ale nemam na to HW a bylo by to zbytecne drahe. Nastesti mne napadlo krasne reseni, potreboval jsem jen par veci, ktere jsem uz mel:
1] raspberry 2 ktere jiz stejne bezi a loguje data z FVE
2] stary mobil nokia 3310c - lezel v supliku
3] nevyuzivana SIMkarta s pausalem - opet v supliku
4] kabel mini USB - lezel ve skrini.
5] program gnokii - opensource
Na raspberry jsem nainstaloval soucast gnokii-smsd, je to daemon, ktery v zadanych intervalech kontroluje telefon, zda-li neprisla SMS. Pokud narazi na novou SMS, ulozi ji do MYSQL databaze. Na raspberry bezi script, ktery v pravidelnych intervalech kontroluje databazi a hleda nove SMS, pokud narazi na spravne klicove slovo, nacte data z FVE a vlozi radek do SMS databaze, ktery si precte gnokii-smsd a ten odesle sms.
Jednoduche a funkcni:
Takhle to vypada: Momentalne to umi pouze tento kod. Nicmene mam v planu doplnit jeste statistiky baterii, realtime data z FVE (aktualne se nacte posledni radek z databaze). Nebude problem ani menit paremtry FVE. stejne tak to omezit jen na konkretni cisla.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Jeste sice nemam pole na strese, ale mazlik uz je na ceste:
https://www.ebay.com/itm/MSP-5Kva-4000w ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/MSP-5Kva-4000w ... 2749.l2649
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Invertor dorazil.
Zkusebne sem ho pripojil. Slape. Spotreba cca 4,5A na prazdno. Na 24V slusna pecka.... :-/
Zkusebne sem ho pripojil. Slape. Spotreba cca 4,5A na prazdno. Na 24V slusna pecka.... :-/
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: ned lis 25, 2012 10:06 am
Re: Dumiho ostruvek
Uff, to je akosi vela. Da sa s tym nieco spravit (tlmivka atd.) , ci ?
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Dumiho ostruvek
Takže volnoběžná spotřeba PIP-4024MSP je 108W?
No ty kráso, to už je skoro jako můj hybridní InfiniSolar 5KW co má dva MPPT regly o celkovém výkonu 10KW!
Evidentně konstrukci těch 24V měničů trochu odflákli.
Škoda, že nemáš 48V baterku. Pokud se pamatuji správně, tak obyčené PIPy na 48V mají tu volnoběžnou spotřebu asi 50W a Axpert King měl tu volnoběžnou spotřebu tuším 75W?
Pak je tu ještě další otázka - jak moc se to bude hřát v zápřahu a jaká bude účinnost při zatížení.
PS: Jak to všechno čtu, tak jsem čím dál tím raději, že jsem začal rovnou na 48V AKU...
No ty kráso, to už je skoro jako můj hybridní InfiniSolar 5KW co má dva MPPT regly o celkovém výkonu 10KW!
Evidentně konstrukci těch 24V měničů trochu odflákli.
Škoda, že nemáš 48V baterku. Pokud se pamatuji správně, tak obyčené PIPy na 48V mají tu volnoběžnou spotřebu asi 50W a Axpert King měl tu volnoběžnou spotřebu tuším 75W?
Pak je tu ještě další otázka - jak moc se to bude hřát v zápřahu a jaká bude účinnost při zatížení.
PS: Jak to všechno čtu, tak jsem čím dál tím raději, že jsem začal rovnou na 48V AKU...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
No dalsi vec, co se mi moc nelibi, ze tomu porad bezi ventilator. a kdyz to zatizim rozjede se to na priserny pecky a je to jak turbina z letadla
Provedu jeste pak par mereni s ruznou zatezi a uvidime.
Premyslim, ze ho necham na vykonovy veci a nocni spotrebu prevedu na soucasnyho axperta, kterej ma spotrebu asi 30W.
Provedu jeste pak par mereni s ruznou zatezi a uvidime.
Premyslim, ze ho necham na vykonovy veci a nocni spotrebu prevedu na soucasnyho axperta, kterej ma spotrebu asi 30W.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Dumiho ostruvek
Aha. Tak pokud tomu konstruktér namontoval na chlazení turbínu ze stíhačky, asi věděl, proč to dělá.....jinými slovy, bude to pěkně topit.
Hele, určitě to bude mít i nějakou dobrou vlastnost. Buď pozitivní
Hele, určitě to bude mít i nějakou dobrou vlastnost. Buď pozitivní
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
jo je to 4kW na 24V a jde do paralelu tam moc moznosti neni
je to teda krabice velka jak prase
dneska sem byl koupit kabel 70mm2, slusny lano Co jsem ovsem pohorel, byla pojistka. chtel sem aspon 250A a to je v tak velkym pojistkovym spodku, ze se mi to tam nevejde a urcite to bude stat milion budu muset popatrat nad nakou rozumnou pojistkou okolo tech 200-250A.
pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
je to teda krabice velka jak prase
dneska sem byl koupit kabel 70mm2, slusny lano Co jsem ovsem pohorel, byla pojistka. chtel sem aspon 250A a to je v tak velkym pojistkovym spodku, ze se mi to tam nevejde a urcite to bude stat milion budu muset popatrat nad nakou rozumnou pojistkou okolo tech 200-250A.
pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Dumiho ostruvek
Kdybych to dělal já, tak bych dal pojistku 300A. Stejně je to hlavně kvůli zkratu a tam vybaví 250 i 300A.dumi píše:pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
Mimochodem, když je problém s velikostí nožovky, můžeš použít klasickou plochou MEGA Fuse. Sice to není tak hezký, ale funkčně to bude stejné.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
Diky za tip na Mega fuse, to je to co by se mi libilo, jen to ma nevyhodu, ze to nejde snadno vypnout, nozovku proste vytrhnes, ale to by mohl vyresit, nejaky samostatny vypinac na 300A DC
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Dumiho ostruvek
Tak k tomu přidej ještě izolovaný bateriový odpojovač do 1000A:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=89976#p89976
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=89976#p89976
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 632
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Dumiho ostruvek
Nejlepší je ta patrona. Jen se na ni nesmí člověk zrovna dívat. To by mohlo být funebralni extempore.youda píše:Kdybych to dělal já, tak bych dal pojistku 300A. Stejně je to hlavně kvůli zkratu a tam vybaví 250 i 300A.dumi píše:pripadne jakou pojistku by jste dali na 5kVA/4kW menic na 24V?
Mimochodem, když je problém s velikostí nožovky, můžeš použít klasickou plochou MEGA Fuse. Sice to není tak hezký, ale funkčně to bude stejné.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Dumiho ostruvek
To byl ten důvod proč jsem se na 4kW vykašlal a pořídil si jenom 3kW. Starší 2,4kW jsem nechal na bojlery a pračku a je v režimu stand-by se spotřebou 3W. 3kW už tento režim neumí.dumi píše:Invertor dorazil.
Zkusebne sem ho pripojil. Slape. Spotreba cca 4,5A na prazdno. Na 24V slusna pecka.... :-/
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
4kW stand-by ma, taky sem uvazoval, ale 4kW a 3kW stoji stejne penize (verze ktera umi paralel)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Dumiho ostruvek
Je otázkou jestli potřebuješ paralel. Myslím že moc spotřebičů které mají příkon nad 2kW, a byly nezbytné, v provedení na 230V moc není. Souběhy se dají řešit proudovými přednostními relé. A pořád je tam možnost bypassu, třeba na tu minutu co si vaříš vodu na kafe.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
NO 3kW je tak akorat na moji mycku
bypass ja nerad, protoze to potom drzi treba 10 minut na DS, a navic me stve, ze to prelne na 10 minut na bypass i pri spickce od lednicky
bypass ja nerad, protoze to potom drzi treba 10 minut na DS, a navic me stve, ze to prelne na 10 minut na bypass i pri spickce od lednicky
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Dumiho ostruvek
+ prednostni rele je problem treba v kuchyni kdyz mam jen jeden zasuvkovej okruh
a paralel bych chtel kvuli peci na keramiku a saune
a paralel bych chtel kvuli peci na keramiku a saune
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Dumiho ostruvek
Já jsem psal o spotřebičích nezbytných, a k těm podle mne ani sauna ani pec na keramiku nepatří (vlastně ani ta myčka). Nad živením těchto spotřebičů bych uvažoval v případě 20kWp pole a 40kWh baterie a to je už samozřejmě 48V minimum nutností.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Dumiho ostruvek
No a v kuchyni mám taky jen jeden okruh zásuvek, pak je to taky o kázni uživatelů. Manželka když začne zapomínat, tak jí vypnu DS a ona si rychle vzpomene.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 413 Odpovědi
- 27917 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 19 Odpovědi
- 983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 1499 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3615 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 48 Odpovědi
- 4701 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dolfinho