návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Táááák Konečně jedna dobrá zpráva
V pondělí si mám vyzvednout baterie
Pro pohodlněší revize baterie jsem se rozhodl o změnu zapojení baterie viz foto:
Paralelní řady článků budou propojený pásovinou 30x5mm
Seriové zapojení paralelních článků bude 30x8 2x
Kabely z baterie do rozvodnice budou mít každý 2m
Jaký kabel by jste doporučili? Maximum při 8000W je 166A
50mm - úbytek napětí 0,23V tedy 38W
70mm - úbytek napětí 0,16V tedy 26,54W
Nebo větší?
Co jsem se dočetl od kavko1 nerez A2 jsou do sběrnic. Jaké šouby ale do baterií? Nerezové asi pro svoji horší vodivost ne že?
Prosím o doporučení a připomínky před pondělním nákupem pásovin
V pondělí si mám vyzvednout baterie
Pro pohodlněší revize baterie jsem se rozhodl o změnu zapojení baterie viz foto:
Paralelní řady článků budou propojený pásovinou 30x5mm
Seriové zapojení paralelních článků bude 30x8 2x
Kabely z baterie do rozvodnice budou mít každý 2m
Jaký kabel by jste doporučili? Maximum při 8000W je 166A
50mm - úbytek napětí 0,23V tedy 38W
70mm - úbytek napětí 0,16V tedy 26,54W
Nebo větší?
Co jsem se dočetl od kavko1 nerez A2 jsou do sběrnic. Jaké šouby ale do baterií? Nerezové asi pro svoji horší vodivost ne že?
Prosím o doporučení a připomínky před pondělním nákupem pásovin
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Kludne nerez aj do baterie, prud ma viest kontaktna plocha polu baterie a zbernice, srob len dotlaca zbernicu na pol. Poly baterie su Al alebo Cu? Ja mam Al a zbernice Cu preto pouzivam CuPal podlozky + kontaktnu pastu.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Dobra pripominka.
Musim se zeptat jak pro ne pojedu o materialu nemaji napsanou nikde ani zminku. Jen v nontaznim navodu je napsany ze mas pouzit bud med nebo hlinik jakou pouzivas tu kontaktni pastu?
Musim se zeptat jak pro ne pojedu o materialu nemaji napsanou nikde ani zminku. Jen v nontaznim navodu je napsany ze mas pouzit bud med nebo hlinik jakou pouzivas tu kontaktni pastu?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Myslím že je to táto https://sk.traconelectric.com/product/V ... elina-150g.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Tááák Baterie jsou doma
Elektrody jsou Hlinikové takže ještě sehnat ty CUpAL podložky a vazelinu a mužese jít na to Zítra změřím rozměry elektrod a nechám nařezat Měděné profily
Ještě bych měl dotaz ohledně bočníku. Kde ho máte připojenený? píšou co nejblíže baterii.
Jak moc by vadilo dát ho až do rozvodnici? Tedy na konec 2m 70mm2 kabelu od bateie?
Díky za odpovědi.
Elektrody jsou Hlinikové takže ještě sehnat ty CUpAL podložky a vazelinu a mužese jít na to Zítra změřím rozměry elektrod a nechám nařezat Měděné profily
Ještě bych měl dotaz ohledně bočníku. Kde ho máte připojenený? píšou co nejblíže baterii.
Jak moc by vadilo dát ho až do rozvodnici? Tedy na konec 2m 70mm2 kabelu od bateie?
Díky za odpovědi.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Blíže k Aku je to přesnější, počítá to přesněji W, pro měření Ah to až tak nevadí, taky zapojuji co nejblíže k aku BMV-700.Dex88 píše:Tááák Baterie jsou doma
Elektrody jsou Hlinikové takže ještě sehnat ty CUpAL podložky a vazelinu a mužese jít na to Zítra změřím rozměry elektrod a nechám nařezat Měděné profily
Ještě bych měl dotaz ohledně bočníku. Kde ho máte připojenený? píšou co nejblíže baterii.
Jak moc by vadilo dát ho až do rozvodnici? Tedy na konec 2m 70mm2 kabelu od bateie?
Díky za odpovědi.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Takže blíže Dík
Dneska konečně dá se říct dobrá zpráva.
Plánované Jinka 340 opět nedorazily již 6tý týden od slíbeného doručení. Bohužel už sám prodejce neví kdy by je dostane.
Nakonec mu došly na sklad AEG 335W takže se slevou pro dlouhé čekání jsem do nich šel. Do konce týdne bych je měl mít doma
Vypadá že počasí bude přát takže o víkendu snad proběhne montáž
Teda budu to dělat sám tak uvidíme jak to pujde
Dneska konečně dá se říct dobrá zpráva.
Plánované Jinka 340 opět nedorazily již 6tý týden od slíbeného doručení. Bohužel už sám prodejce neví kdy by je dostane.
Nakonec mu došly na sklad AEG 335W takže se slevou pro dlouhé čekání jsem do nich šel. Do konce týdne bych je měl mít doma
Vypadá že počasí bude přát takže o víkendu snad proběhne montáž
Teda budu to dělat sám tak uvidíme jak to pujde
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Ta měď mě připadá zbytečná,udělal bych to z AL,nerez šrouby a podložky.Té pásoviny tam bude dost díky malým článkům.Projet s klíčem kontakty po dvou letech není zase taková dřina a konkrétně u mě se oxidace a uvolnění nikdy neprojevilo,kontroloval jsem to při rozebrání a prodeji starých life co jsem měl AL/AL elektrody.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Nad hliníkem jsem taky uvažoval. ale už mám objednanou měď. navíc rozdíl ceny není tak hroznej v porovnání ceny baterie.
Panely jsou již na cestě ke mě zítra je mám doma.
Tak bych rád vyřešil ještě ochranu baterie.
Jelikož CellLog 8 již není k sehnání a v jeho Tématu jsem našel odkaz na:
https://shop.gwl.eu/_d7077.html
Máte s tím někdo zkušenosti? Nebo té mám Prubnout jako první?
za 1/3 ceny by se dalo koupit toto https://www.aliexpress.com/item/32863964045.html Ale nějak to ve mě nevzbuzuje duvěru.
Edit:
Našel jsem to i v CZ za lepší cenu https://eskutr.cz/bms-balancery/1063-ba ... lanku.html
Panely jsou již na cestě ke mě zítra je mám doma.
Tak bych rád vyřešil ještě ochranu baterie.
Jelikož CellLog 8 již není k sehnání a v jeho Tématu jsem našel odkaz na:
https://shop.gwl.eu/_d7077.html
Máte s tím někdo zkušenosti? Nebo té mám Prubnout jako první?
za 1/3 ceny by se dalo koupit toto https://www.aliexpress.com/item/32863964045.html Ale nějak to ve mě nevzbuzuje duvěru.
Edit:
Našel jsem to i v CZ za lepší cenu https://eskutr.cz/bms-balancery/1063-ba ... lanku.html
-
- Příspěvky: 7662
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
a co něco, co víme že funguje, a taky to celkem není nic oproti ceně baterek: https://eskutr.cz/bms-balancery/714-uni ... atory.html
a nebo low cost smart bms z aliexpresu, stačí pohledat na fóru...
a nebo low cost smart bms z aliexpresu, stačí pohledat na fóru...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Panely jsou doma Pan nahodim Foto jak to vypada s nasazeným Optimizerem.
tu BMS už neprodávají. možná prej nějakou najdou ale už dělají Jen BMS 123.
Každopádně podle prodejce to v podstaně dělá uplně to stejný co ten Bateriový monitor Jen to nemá Bluetooth. A nastavení horní a spodní hranice je po 0,1V.
Nad tou BMS musim ještě trochu víc pohledat. Je tu toho dost ale rozhazeny všude možně Ještě jsem nedočetl téma aktivním balancování.
tu BMS už neprodávají. možná prej nějakou najdou ale už dělají Jen BMS 123.
Každopádně podle prodejce to v podstaně dělá uplně to stejný co ten Bateriový monitor Jen to nemá Bluetooth. A nastavení horní a spodní hranice je po 0,1V.
Nad tou BMS musim ještě trochu víc pohledat. Je tu toho dost ale rozhazeny všude možně Ještě jsem nedočetl téma aktivním balancování.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Tak první řada 7mi závěsu a troufnu si říct ta najhorší je dneska hotová. Vzdalenost od kraje je 70 cm. Je to dost daleko na praci ze žebříku a na práci na střeše zase dost málo místa aspon pro mě kterej leze na střechu 1x za rok
Nemáte tip na nějaky bystabilní relé nebo stykač. Co By zvládl 600V DC a 12A? nějak nemužu najít nic nad 500V A ještě za to chcou 8500.
Jediný co jsem našel https://shop.iftech.cz/dc-vypinace/1155 ... l-16a.html za 1500 + Vypínací spoušť za cca 400. Předpokládám že by to mělo zvládnout odpojit panely i pod záteží.
Dík
Nemáte tip na nějaky bystabilní relé nebo stykač. Co By zvládl 600V DC a 12A? nějak nemužu najít nic nad 500V A ještě za to chcou 8500.
Jediný co jsem našel https://shop.iftech.cz/dc-vypinace/1155 ... l-16a.html za 1500 + Vypínací spoušť za cca 400. Předpokládám že by to mělo zvládnout odpojit panely i pod záteží.
Dík
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Nikdo nic?
Dneska to šlo o poznání líp za dnešní odpoledne 28 závěsů Dneska přihodím foto.
Měl bych jeden důležitej dotaz ohledně monáže panelů. Jaká by měla být mezera mezi panely?
Vertikálně je to daný hliníkovýma úchytama cca 2 cm (neměřil jsem.)
A co horizontálně? Mužu dát panely upně na sebe? nebo mám nechat mezeru třeba 0,5cm?
Dík
Dneska to šlo o poznání líp za dnešní odpoledne 28 závěsů Dneska přihodím foto.
Měl bych jeden důležitej dotaz ohledně monáže panelů. Jaká by měla být mezera mezi panely?
Vertikálně je to daný hliníkovýma úchytama cca 2 cm (neměřil jsem.)
A co horizontálně? Mužu dát panely upně na sebe? nebo mám nechat mezeru třeba 0,5cm?
Dík
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Já doporučuji nechat mezeru i vertikálně. Dobře se to dělá na rozměr příchytky, která se pak jen vyndá, ale půl centimetru určitě stačí.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Ahoj Dexi, já dělám mezeru na omega příchytku, máš ji v kapse tak ju tam vrazíš... jednoduche a učinné.redcrown píše:Já doporučuji nechat mezeru i vertikálně. Dobře se to dělá na rozměr příchytky, která se pak jen vyndá, ale půl centimetru určitě stačí.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Diky za odpovědi. Udelam mezery
Jak moc krehke jsou sqmotne panely??
muzu se o ne oprit treba dlaní pri pontazi?
Jak moc krehke jsou sqmotne panely??
muzu se o ne oprit treba dlaní pri pontazi?
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Klidně se o panel opři i kolenem, já se po nich po střeše plazím když není jiná cesta.
Nesmí to být bodové, dynamické zatížení, jako ze ti na panel spadne ze střechy kladivo.
Nesmí to být bodové, dynamické zatížení, jako ze ti na panel spadne ze střechy kladivo.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
https://www.pveurope.eu/Products/Operat ... olar-arrayDex88 píše:Diky za odpovědi. Udelam mezery
Jak moc krehke jsou sqmotne panely??
muzu se o ne oprit treba dlaní pri pontazi?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Ahoj. Včera proběhlo nasazení na první 4 panely.rokytna píše:Tigo O M ?
To mne velmi zaujalo, jaké všechny moduly, odkud a za kolik, lze se prosím podělit o informace ?
Plus ideálně fotku jak se to na ten panel nasazuje (tedy, jak se to povedlo nasadit).
Plus eventuálně výsledky z nasazení... díky
Přítlak je opravdu velkej. Tak moc že sundání bez nějakého kolíku už není možný.
Na konci pružin jsou zobáčky který se zakousnou lehce do hliníku a při pokusu o sundání se zakousávali čím dál víc. viz foto:
Podle návodu je možné pružinu sundat a zustanou tam 2 díry na přidělání šrouby. ( nezkoušel jsem)
Délka kabelu je 1m a ty krátký jsou na připojení panelu. Vychází to tak že optimizer muže byt kdekoly na panelu.
Optimizery jsou zalité a nerozdělávací. Krytí IP68.
Výsledek za 3 hodinky práce zde Absolutně nejhorší je vytáhnout ten panel na 4m vysokou střechu po žebříku
Pravé 3 panely jsou už zapojené. Levej panel je jen pro natažení provázku abych udržel první řadu v rovině.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Pokud někdo ještě sleduje Tak srovnání článku proběhlo
A snad zítra proběhne první spuštění. Není zapojená komunikace, RCC a BSP s bočníkem.
Ta 300A pojistka je hrozný zvěrstvo
A snad zítra proběhne první spuštění. Není zapojená komunikace, RCC a BSP s bočníkem.
Ta 300A pojistka je hrozný zvěrstvo
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 50 Odpovědi
- 2531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomka
-
- 3 Odpovědi
- 698 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
-
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
od ota » » v Plánované elektrárny
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
- 11 Odpovědi
- 855 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lemra79
-
-
- 15 Odpovědi
- 1847 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 15 Odpovědi
- 997 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony