Příspěvek od mypower.cz »

mozna treba jen jednu osu naklanet .. U tech mych 4 hornich panelu jen horni hranu. Ony jsou spodni hranou vys od strechy nez horni hranou, takze tedka na ne jde slunce pod jeste ostrejsim uhlem nez kdyby byly rovnobezne se strechou. Ted to dava asi 340W. Na dolni hranu dat pant a na horni hranu zvedani a mam alespon letni a zimni provoz. Zvednout ty panely tak aby byly kolměji ke slunci tak nedavaji 300W ale tak 600W. A to uz by mozna melo smysl.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

Hele sleduju tu svou FV1 a je na ni ted... 31.47V / 14.053A ... ja si nejak nemuzu vybavit, kdy by v lete z hornich panelu lezlo 14A (mrknu do databaze, treba se pletu). Tady ty špičky jsou pokazde pres zimu i kdyz panely jsou otoceny spise od slunce, nez kolmo k nemu. Divne .. leda ze by teplota.... venku mrzne.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od 007ToMMaS »

tiež som rozmýšľal že cez letné dni budem vykurovať dlažbu elektriku keď nebude bežať normálne kúrenie pre pocit tepla na nohách:) a tiež už tretí deň neviem čo s elektriku:)
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

uz to hreje ;)

Obrázek

1kW ... ale musim to hlidat.. zase az tak uplne nekonecne ty prebytky nemam .. :D
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od luge »

mypower.cz píše:
wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat. Vsechno mam poreseno.. Asi s tim zacnu topit (elektrikou).
super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublat :)
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

luge píše:
super ako sa dari lazenskym kamnam,musi v nich bublat :)
No s lazenakama to bohuzel vypada porad blede :( porad nemam uplne dodelanou tlakovou vodu ani pripojene lazenaky na komin coz me maximalne irituje :( Ovsem to je proste problem. Bud neni cas, nebo nejsou penize, nebo jsou penize ale pos*re se auto, nebo je cas i penize a klempir se na me vykasle a tak se to tahne cely rok .. ne irituje ale pekne me to se*e.
SJM
Příspěvky: 586
Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od SJM »

mypower.cz píše:
wow .. tos dneska taky elektriky jak nas***né .. uz nevim jak to zuzitkovat.

Do bojleru by to nešlo?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

Tento způsob zimy zdá se mi z pohledu energetického naprosto vynikajícím :D Aspon podlednich par dnu :) Jen abych to nezakřiknul :shock:
elli
Příspěvky: 20
Registrován: pát lis 18, 2011 8:43 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od elli »

Jj, krásné počasí, tak snad jak na nový rok tak po celý rok:)
SJM
Příspěvky: 586
Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od SJM »

Na grafu FVE Napajedla na titulní straně jsou hodnoty: výroba/spotřeba/bilance za rok 2012 v poměru 2/1/1.
Je to dobře nebo ne?
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

melo by... takove hodnoty dava databaze. Spotreba je merena jen DC. AC spotreba tam neni zahrnuta, protoze zatim neni cim merit, takze AC spotreba i ztraty na baterkach a spotreba regulatoru je nekde ztracena v hodnote bilance.

EDIT: jo a jeste je to jen od 20.8.2012 .. to byl tusim prechod na 24V, takze sem resetnul log, pac by to bylo na grafech tak nejak neslucitelne s tehdejsim 12V systemem.
elli
Příspěvky: 20
Registrován: pát lis 18, 2011 8:43 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od elli »

Tak to jarní počasí moc dlouho nevydrželo, teda nevím jak v Napajedlích, ale u nás opět celodenní vánice.
Ale centrála nemusela zatím jet vůbec?
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od 007ToMMaS »

Trošku mimo témy: až teraz som si všimnúl že Napájedla a Lúky sú iba cca 52 km vzdialené od seba vzdušnou čiarou :yes:
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

tak to mame a) skoro podobne pocasi b) relativne blizko na splk u kafe :D

Edit: ... solárního kafe
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od 007ToMMaS »

Tak to veru nemáme :D dedo2 to má ku mne iba pár km by som povedal ;)
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

Vliv odhrnuti snehu v pripade me FVE:

Podminky:
- 5mm vrstva ledu se snehem
- zatazene pocasi (mlha - difuzni, roztristene ale intenzivnejsi svetlo)
- snih sekly o uchytky, spodni hrany ramu a konstrukci u spodnich panelu.
- teplota venku 0 st.c.

Obrázek

11:56 - odhrnuti hornich panelu (FV1)
12:12 - odhrnuti horni trojice spodnich panelu (FV2)
12:22 - odhrnuti spodni trojice spodnich panelu (FV2)

Závěr:
a toš jako nic moc, ale pořád lepší než nic.. 140W je 1x moje spotřeba + 100W do baterek a to se taky počítá. Centrále se ale asi večer nevyhnu. No ještě uvidím. Kdybych to neudělal, tak už centrála asi hrčí. *cloud*
007ToMMaS
Příspěvky: 1095
Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od 007ToMMaS »

tiež som to dnes odpratal mal som tam asi 5cm čistého snehu ktorý držal na ráme panelov. Bohužial som to dal dole až teraz lebo som bol v škole a dosť ma mrzelo keď som videl že vonku slnko svieti asi hodinu bolo aj úplne jasno a ja som si blb ráno neprivstal o aspom 20 min a nedal tú robotu to omiesť :wall:
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od mypower.cz »

Tak, objevila se zavada na centrale, ktera nelze resit hned, auto (pouzitelne jako DC elektrocentrala) mam v servisu, bude az zitra a tak dnes v noci si udelam zatezovy test co se stane kdyz proste nedobiju :twisted: Az zase zitra ze slunka (trosku mozna vyjde - dle predpovedi http://www.yr.no )... No neresitelne to neni, ale nejaky cas to potrva. Problem v rozvadeci elektrocentraly.

EDIT: prijimam tipy od jakeho napeti nastane (a jestli vubec nastane) strmy pad u baterek a nebo jestli to vydrzi az do rana .. Mam ted osvetleni odpojene od hlavnich baterek, DC osvetleni ted napajim baterkama z UPS, ktere vypadaly, ze jsou docela nabite, spotreba z hlavnich baterek snizena na uplne nezbytne minimum ..
SJM
Příspěvky: 586
Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm

Re: Napajedla 1880 Wp

Příspěvek od SJM »

Zátěžový test je krásné pojmenování pro uvedenou situaci, ve stylu J.Satinského z komedie století S tebou mě baví svět: "Když nejsou dobré zprávy ...".