Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
radot
Příspěvky: 66
Registrován: pát pro 28, 2018 7:49 pm

Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od radot »

Ahojte,

riesim cisto Slovensku ZSD a nasiel som toto - vid obrazok

Podla tohto ak by som mal menic s dvojitou konverziou (cize defacto on-line UPS) cisto v ostrovnom rezime s bateriami, kde vystup menica by bol privedeny cez rozvadzac na samostatne zasuvky s tym, ze by bol iba externy dobijac baterii v pripade nizkeho stavu tak si myslim, ze je to ciste, pretoze je tam 200% garancia ze nemoze dojst k spojeniu sieti a tiez tym padom ani k pretokom.
Přílohy
photo_2020-05-20_18-23-51.jpg
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

mají to pěkně napsané : "Ostrovný systém je trvalo trvale mechanicky a elektricky oddelený od distribučnej sůstavy" :yes: .
On-line UPS nesplňuje uvedené kritérium na trvalo trvalé elektrické oddělení od DS .
Transformátor plní pouze galvanické oddělení , ale z podstaty své funkce je elektricky spojený prostřednictvím elektromagnetického pole .
Elektromotor hřídelí spojený s generátorem je delší obdoba transformátoru , ikdyž elektrická vazba je nehrazena mechanickým točivým momentem . Což nesplňuje výše zmíněné mechanické oddělení .

Z výše uvedeného mi plyne splnitelnost podmínek pouze čistě ostrovní systém bez existence přípojky k DS :idea: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od Lui »

Presne ako píše abrams ....proste nemože to byť spojené nijako..... OFF-greed znamená tak ako si napísal čistý ostrov,no a do čistého ostrova nejde kábel v prípade nedostatku energie v nijakej forme.
A UPS-ka je spojená so sieťou,takže takto nie...
Oni to majú dobre napísané,len to treba správne prečítať ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od DanoP »

Cize riesenie je ze sa tvarime ze mame UPS, ktoru nenahlasis (nevidel som este ze by niekto v RD hlasil UPS??) s tym ze 100% musis zabezpecit aby nemohli vzniknut prietoky do DS. Zatial sa netresta za maly odber, ale kto vie v buducnosti...
Pozor "rada" bez zaruky. Inak naozaj neexistuje oficialna cesta ako mat vlastny zdroj ktory docucne z DS. Sice teoreticky mozes tvrdit ze baterky nabijes z DS, potom ich odpojis a prenesies a zapojis do ostrova takze nie su spojene s DS (nieco ako elektromobil, ktory nemusis hlasit lebo v case vyroby-rekuperacia nie je spojeny s DS).....
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od ota »

Byla by jedna cesta:
Máme tu na fóru několik uživatelů kteří provozují net-metering
Nikoli s distributorem ale se sousedem který spotřebovává letní přebytky proti pomocné prodlužce v zimě.

Pokud nejsou do výměny zahrnuty peníze tak je to i právně čistá transakce.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
radot
Příspěvky: 66
Registrován: pát pro 28, 2018 7:49 pm

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od radot »

Uvaha je taka, ze naozaj by to fungovalo ako oddeleny ostrov. Menic obsahuje suchy kontakt ktory vie zopnut ked su baterky slabe. S tym, ze by sa nepouzival nabijac menica, ale externy nabijac, ktory pomoze baterkam, cize ich nemusi nabit na maximum.
Obycajna nabijacka je predsa legalna. Nic nedodava do siete ani nahodou.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
radot
Příspěvky: 66
Registrován: pát pro 28, 2018 7:49 pm

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od radot »

A este ma napada dalsia moznost - ATS (Automatic Transfer Switch, cize tvz. Bezvypadkovy prepinac) ten vzdy prepina vsetky poly s medzipolohou, cize ani nachvilu nedojde k spojeniu sieti ani pocas prepinania. V datacentrach, ochodnych centrach a fabrikach bezna vec.
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Trvaly ostrov - zeby konecne cesta ?

Příspěvek od xmasin »

U ČEZ Distribuce jsem se explicitně ptal na jejich stanovisko ohledně online UPS se solárním nabíjením baterií a jejich odpověď byla, že je to pro ně spotřebič, takže bych se zkusil zeptat i u tohodle distributora stejným způsobem.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 40#p119271

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek