Velké srovnání sinusových střídačů
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Pánové měl bych malý dotaz pro ty co mají měniče se stand-by režimem: Co je vlastně na výstupu toho měniče, pokud je ve stand-by? Typuji že nějaké malé stejnosměrné napětí? Nějak ten měnič musí detekovat jestli je zátěž připojena ..?
Mohl by to prosím někdo pro mne změřit? Prostě výstup měniče ve stand-by bez jakékoli zátěže..
Mohl by to prosím někdo pro mne změřit? Prostě výstup měniče ve stand-by bez jakékoli zátěže..
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Tipuji, že u mého měniče Studer AJ-2400 jsou to krátké pulsy střídavých 230V. Neměřil jsem to. Ale je slyšet relé, jak cvaká každou sekundu a doutnavka bliká v tomto rytmu.
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Díky, to mi pomohlo.drama píše:Tipuji, že u mého měniče Studer AJ-2400 jsou to krátké pulsy střídavých 230V. Neměřil jsem to. Ale je slyšet relé, jak cvaká každou sekundu a doutnavka bliká v tomto rytmu.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 1061
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
co říkáte na tenhle měnič?
http://mppsolar.com/Photovoltaics/PURE% ... GER_LF.pdf
http://mppsolar.com/Photovoltaics/PURE% ... GER_LF.pdf
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Ani slovo o stand-by či vlastní spotřebě... třeba se to ale dá dohledat.mopadzi píše:co říkáte na tenhle měnič?
http://mppsolar.com/Photovoltaics/PURE% ... GER_LF.pdf
-
- Příspěvky: 1061
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokud jsem se zase nepřepočítal).
-
- Příspěvky: 1061
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
a to je Green mod za příplatek...0,63A
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Zdravím ,drama píše:Stand-by 15W a na prázdno 90W je teda opravdu dost (pokd jsem se zase nepřepočítal).
no jasně že 90W , dyť je v tom trafo jako kráva . Low frekvency = velký trfo a High freqvency = mini trafo
(v poměru k výkonu) . Píšou že díky velkýmu trafu může napájet "cokoliv" .
Tenhle dezign vyrábí na tajwanu asi jedna firma , já od nich mám 2.500W ale high freqency , stand-by 6W
a volnoběh 25W . Haluz je , že 5.000W má na volnoběh polovinu (stand-by nemá) .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: čtv bře 10, 2011 11:04 pm
- Bydliště: Vlašim
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Ve stand-by režimu měnič vzorkuje,zda-li je připojena zátěž,u menwalu je to cca 0-150V v pulzech cca 1Hz.Něco podobného se mi podařilo sestrojit...do silového obvodu zapojit optočlen pouštět tam cca 24V DC,jakmile připojíš zátěž(sepne spotřebič)optočlen zasvítí /spojí/ u něktrých spotřebičů zejména s měničem jen na velmi krátkou dobu...DC obvod odpojuje a by passem se připojuje spínání měniče a oba póly 230VAC z měniče.Potřeba dát zpoždění a dobře nastavit...Prostě trochu si pohrát.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Automatické zapínání měniče
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
to je ale velmi pekna prace tohle ..tomas píše:Automatické zapínání měniče
-
- Příspěvky: 1027
- Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
- Bydliště: 345m n.m. v Chřibech
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Hele! Moje knížka!
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Dá se to ještě vylepšit, za určitých podmínek by tam stačilo i jen jedno relé.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
http://shop.mypower.cz/studer-steca-sol ... -50-hz-278
toto se tu objevilo v shopu.
... ale ta cena je hrozná
toto se tu objevilo v shopu.
To se mi libi takova funkce ... vypada to jak ovladani vysavaceOvládání:
Hlavní vypínač
Nastavitelná detekce zátěže
... ale ta cena je hrozná
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
mypower.cz píše:
... ale ta cena je hrozná
Na ledničku, osvětlení, malé nabíječky a zdroje k PC apod. postačí verze s polovičním výkonem 500W, i cena je cca poloviční.
Zdraví SJM
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: sob pro 15, 2012 8:26 pm
- Bydliště: Bulharsko . Rila
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Zdravim vsechny , tento rok jsme resili taky pracku. Mame starou vic jak deset let pracku znacky ardo. Ani sem nehledal kolik ma odber a koupil obic menic 3000 kv od conrad. Pracka bezi bez problemu a to jsme jednou nechala manzelka omylem bezet i 400 litru mrazak a 400 litrovou lednici naraz z prackou a vse bylo v pohode. Kdyby to neslo tak jsem byl nachystanej koupit novou pracku . Dnes se daji zehnat pracky se spotrebou do 1 kw . Jedine kdy mi tento menic blbne je kdyz chci pustit invertorovou klimosku. Rano kdyz zacne vylizat slunce je vse ok ale jak zacne svitit vic na panely tak mi zacne litat proud a neudrzi to ani usmernovaci trafo nebo jak se to jmenuje , taky od conradu . Takze budu muset zehnat nejakej sinusovej menic. Jinak ten menic na kterej jede pracka vysel na cca 8 tis bez dph
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Tato větička v nabídce je ovšem silně omezující:mopadzi píše:
In case there's any confusion - all the inverter chargers we carry are ONLY compatible with AGM, Gel or other types of VRLA (lead acid) batteries. Our inverters are NOT designed for NiCd or LiFePo4 batteries.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 999
- Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
Já bych tak veliký optimista nebyl. Nové pračky AEG rozhodně na modifikovaný sinus nejedou.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Velké srovnání sinusových střídačů
To je možné, pozor ale na různé cívky které v pračce můžou být, třeba relé nebo elektromagnetický ventil přívodu vody. Těm se DC napětí asi moc líbit nebude. A čerpadlo odpadní vody bývá většinou asynchronní a to na DC napětí čerpat nebude, ale bude generovat kouř.PTC píše:Novodobá pračka s komutátorovým sériovým motorem by měla jet i na stejnosměrné napětí za předpokladu, že v ní není 50Hz napajecí trafíčko pro elektroniku. Na trapezoid by už neměl být problém vůbec. Triaková regulace je schopná pracovat i na DC, protože komutátor způsobí dočasný pokles proudu a triak se uzavře...
Sám jsem testoval pračku od Siemens, jelikož je v ní spínaný napájecí zdrojík, a 3f frekvenční měnič pro BLDC, tak v pohodě jela i na DC.
BTW, pračka s BLDC (motor bez komutátoru) je extrémně tichá...
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 3833 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 12 Odpovědi
- 1688 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
přehled střídačů - zapojitelných sériově/paralelně
od mischanek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
přehled střídačů - zapojitelných sériově/paralelně
- 4 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
- 13 Odpovědi
- 7198 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dave
-
- 19 Odpovědi
- 1659 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis