Vytvořil jsem seznam kvalitnějších sinusových střídačů na 24V s výkonem kolem 1500VA. Pokud si myslíte, že ještě nějaký chybí, prosím o doplnění.

Kód: Vybrat vše
Stridac         Maximalni   Vlastni      Stand-by   Cena
            ucinnost   spotreba   spotreba            (EUR)

SMA SI-2224      93.6%      21W      6W      1811
Victron 24/2000      92%      11W      4W      950
Steca PI 1100      94%      10W      0.7W      640
Mean Well TS-1500   90%      20W(?)      9W      480
Studer AJ- 1300      94%      10W      0.4W      740
Studer AJ- 2400      94%@300W   18W      0.4W      1102
Studer SI 1624      95%      5.8W      0.021W      1600
Votronic SMI 1500   93%      25W(?)      10W      928
Waeco MSP 1524   93%      24W      4W      1100
Kipoint KI-LTS-2500/24   85-90%       25W       6W       520

20.10. opraven Mean Well a přidán Kipoint
Naposledy upravil drama dne sob srp 20, 2011 7:09 pm, celkově upraveno 4
?
drama
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv črc 28, 2011 11:01 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod tomas » stř srp 17, 2011 10:36 am

Ten Mean Well se dělí na dvě verze. Verze TN obsahuje solární nabíječku (bez MPPT, moc typů panelů do toho malého napěťového rozmezí a s ohledem na teplotu tam nejde dopasovat) a verze TS bez solární nabíječky.
Na konci září budu sem viewtopic.php?f=3&t=6 montovat tento: http://www.meanwell-cz.com/napajeci-zdr ... -3000-212b
podle technických údajů má účinnost 89% a vlastní spotřebu <10W. Přeměřím to a dám vědět.
Existují také 3f: http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=G544
a průmyslové: http://www.kumer.cz/rubrika/859/prmyslo ... yristorov/
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2505
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » stř srp 17, 2011 12:08 pm

Zdravím ,

rád bych připsal :
střídač: účinnost: vlastní spotřeba: stad-by spotřeba: cena:
Kipoint KI-LTS-2500/24 85-90% 36W (skutečnost 25W) 6W 720,-€

Koupil jsem jej už před rokem a používám ho tři měsíce a zatím uplná spokojenost :-) .
Jediný co mu vadí je bojlér (1.600W) + rozběh darlinku (1.000W) , to už neustojí , to ale pořeším ovládáním
spotřebičů .
Naposledy upravil abrams dne čtv srp 18, 2011 7:14 am, celkově upraveno 1
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod drama » stř srp 17, 2011 2:27 pm

U toho Mean Well TS-1500 je to opravdu blbě, bohužel to opravit nejde... Čili správně by mělo být:
Kód: Vybrat vše
Mean Well TS-1500       90%             20W(?)          9W             480
?
drama
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv črc 28, 2011 11:01 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » stř srp 17, 2011 3:25 pm

Doplnění k mému měniči : určen jako UPS 2.500W s integrovanou nabíječkou 50A a solárním regulátorem 50A
(bez MPPT) .

Jo a aktuální cena je cca 570,-€ !
http://cgi.ebay.com/2500W-Solar-Pure-Si ... 5d2ef51e61

Tento model byl (už je prodanej) ještě lepší , primární zdroj z FV přes aku a síť jako záloha :-)
http://cgi.ebay.com/2500W-Solar-Pure-Si ... 23135c62a5

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod drama » pon srp 22, 2011 9:00 am

Tabulka střídačů aktualizována a přesunuta do wiki: http://wiki.mypower.cz/slovnik:stridac?&#tipy
?
drama
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv črc 28, 2011 11:01 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod vata » úte říj 18, 2011 9:37 am

Já používám Voltcraft Sinus 600W, doku zde: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf

Zatím spokojenost, PC, ani velké Hifi rádio ntb si nestěžují.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod tomas » úte říj 18, 2011 10:57 am

Další typy na přidání: 6kW sinus: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 24&catg=21
nebo menší výkon: http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&br=&catg=21&sort=
A toto také není špatné na přebytky energie: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 151&catg=0 ;)
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2505
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod matej » úte říj 18, 2011 3:05 pm

tomas píše:Další typy na přidání: 6kW sinus: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 24&catg=21
nebo menší výkon: http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&br=&catg=21&sort=

Čína .. ale ty ceny 2x vyšší než na ebay za ty samé měniče, včetně poštovného

tomas píše:A toto také není špatné na přebytky energie: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 151&catg=0 ;)

Ano to je, akorát na sezonu přebytků :-) Přesně ten mám ale stříbrný. Je to prima jezdit na sluníčko *sun* :yes:
Pravda a Láska zvítězí!.
?
matej
 
Příspěvky: 824
Registrován: čtv zář 01, 2011 5:30 pm


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod drama » stř říj 19, 2011 8:42 am

tomas píše:Další typy na přidání: 6kW sinus: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 24&catg=21
nebo menší výkon: http://www.solar-elektro.cz/?sidx=0&br=&catg=21&sort=
A toto také není špatné na přebytky energie: http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 151&catg=0 ;)

Přidal jsem 2500W verzi do wiki. Zdá se mi ale, že neumí vůbec stand-by režim a tím pádem bere stále 1,85A...
?
drama
 
Příspěvky: 994
Registrován: čtv črc 28, 2011 11:01 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » sob lis 12, 2011 7:16 pm

Zdravím ,

včerá jsem vyměnil 2,5kW měnič Kipoint Taiwan za 5kW měnič z číny , v ČR jej prodává solar-elektro.cz :
http://www.solar-elektro.cz/?action=detail&id=ID312&catg=21 akorát mám 24V verzi :-) .
Schrastil jem ho přes eBay celkem za 16k . V popisu prodejce mimo jiné psal volnoběžnou spotřebu necelé 3A ,
což je nějakejch 75W ! Ale ve kutečnosti jsem naměřil JEN 0,5A :o , což je na 5kW měnič nevídané :yes: .
Ještě sem jej úplně neodzkoušel , ale bez problémů utáhne barák 600W + mikrovlku 1.000W :shock: , oproti
2,5kW Kipointu kterej to dal jen párkrát s vyplazeným jazykem a píšťalou na plný kule :roll: .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod mypower.cz » sob lis 12, 2011 7:39 pm

abrams píše:ale bez problémů utáhne barák 600W + mikrovlku 1.000W :shock: , oproti
2,5kW Kipointu kterej to dal jen párkrát s vyplazeným jazykem a píšťalou na plný kule :roll: .


Jestli by se dala zkusit pracka, byla by to parada. Vubec idealni by bylo zalozit tu nejake tema o stridacich a prackach a o tom co se komu povedlo realne rozjet. Ja furt spekuluju jak vyresit tu svoji pracku.. Ona se na me porad smutne kouka a chce prat a nechape proc ji nemuzu strcit do zasuvky a zapnout :( Jak ji to mam vysvetlit (pracce). No leda nejakym velkym stridacem. To by chtelo testnout i necisty sinus a pokud pojede i na necisty, tak parada.. aspon me to financne nezruinuje.

Obrázek

EDIT: http://www.nejlepsiceny.cz/pracky/zanussi-zwf-1038.html

EDIT2: Příkon: 2200 W
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
 
Příspěvky: 4932
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod Lui » sob lis 12, 2011 7:53 pm

Cez APC smart 3000 + jedno pomocne trafo na znizenie napetia to funguje vyborne.... :yes:
...ja viem...je to "len" zalozny zdroj....a nie je urceny na tieto aplikacie...
...ale...
ja pouzivam nonstop APC 2200....uz od priblizne maja tohto roku...a ide perfektne... :yes:

A so 6kw to ide {pracka} tiez vyborne.... :yes: ....a samozrejme vsetko ostatne ide perfektne.... ;)

...dokonca sa mi ani raz nepodarilo ten velky menic tak pretazit aby sa vyplo.... ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 1192
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » sob lis 12, 2011 9:17 pm

Zdravím ,

ten měnič je čistý sínus , takže by s pračkou neměl mít problém , snad . Zítra poberu nějaký hadry a vrazím je do
pračky abych zkusil měnič , taky mě to zajímá jestli jó nebo né :-) .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod mypower.cz » sob lis 12, 2011 9:47 pm

Doporucuju tohle delat s prackou naprazdno .. Ja jak kdysi testoval tu svou na centralu, tak sem tam samozrejme narval pradlo, pracka se pekne napustila a pak se zacala restartovat.. Takze pradlo mokre, plne prasku, pracka plna vody .. no radost :D a ted vez to nekam jinam na vyprani mokre, v aute .. fuuuuuu :D

I kdyz pravda, pokud je moznost prepnout na sit, tak je to jedno.. Se da pri nejhorsim kdyby to nejelo doprat na čez. To ja nemuzu :)
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
 
Příspěvky: 4932
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » ned lis 13, 2011 1:42 pm

Zdravím ,

pračka doprala a měnič se nepo*ral ! Jaké měla pračky špičky odběru nevím , protože sem na měřák do zásuvky
zapoměl :( . Co vím je : teplota 40° , barevná bavlna , program cca 65 minut , "max." příkon pračky 2.200W
z toho topení 2.000W . Chvílemi se chladící ventilátor měniče pěkně roztočil , ale foukal studenej vzduch :shock: .
Jelikož nemám tak dlouhou prodlužku aby měnič hnal jen pračku , tak táhl i celej barák :yes: .

Má-li někdo nápad na další test , sem s ním *sun* .

Elektronům zadr

PS toto je můj 100. příspěvek . Tohle fórum je SUPER !!!!
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod Toul » ned lis 13, 2011 8:32 pm

Ha, nabízí se otázka. Co budeš dělat s tm starým měníčem made in Taiwan?:-)
Uživatelský avatar
Toul
 
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 1:46 pm


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod tomas » pon lis 14, 2011 6:45 am

abrams píše:Má-li někdo nápad na další test , sem s ním *sun* .


Má galvanické oddělení výstupu od vstupu a kostry? A tedy jestli je mezi těmito svorkami nějaké napětí?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2505
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod abrams » pon lis 14, 2011 9:45 am

Zdravím ,

Toule , zatím nevím , uvidím jek dopadne úprava toho 5kW měniče viz níže :-) .

Odpověď na galvanické oddělení vstup - výstup je zatím špatná :-( .
Napětí mezi 0V / 24V - nula / fáze je cca 240V AC :evil: . Tento problém řeším s kolegou budující obdobný systém
jako já , shodou okolnoslí si pořizuje stejný měnič , jelikož je elektrotechnik se zkušenostmi a možnostmi jáké já
namám tak doufám že se mu podaří problém odstranit . Podle něj je toto parazitní napětí jen nějak indukované ,
tudíž odfiltrovatelné . Sám jsem s tím včerá celý den laboroval s pozitivním průběhem , ale není to ono :| .
Jakmile se dozvím něco nového tak se ozvu .

Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2768
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno


Re: Velké srovnání sinusových střídačů

Příspěvekod tomas » pon lis 14, 2011 12:25 pm

Jestli je to napětí jen indukované nebo se tam odsává přes nějaký filtrační kondenzátor, zjistíš když vyzkoušíš "tvrdost" tohoto napětí. Zatížil bych jej odporem cca 1,5 kΩ a pokud toto napětí spadne na cca 0V, tak je to indukcí nebo kapacitou.
Podle mne to tak ale nebude, je to daň za jednoduchost, větší účinnost a menší cenu. Je to převážně způsobeno tím, že regulační obvody a budiče H můstku v 315V DC meziobvodu měniče jsou napájeny a signálově vázány na vstupní svorky (převážně - pól). Už jsem to tu popisoval: viewtopic.php?f=3&t=6&p=984#p984
Teoreticky by takový měnič šel upravit a oddělit vstup od výstupu např: DC/DC měničem pro napájení regulačních obvodů http://www.gme.cz/spinane-regulatory-na ... -p332-222/ a optočleny. Ale je to hraní na dlouhé zimní večery.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2505
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Další

Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: johny.h, PetrDubi, rottenkiwi a 1 návštěvník