instalace háků - broušení tašky

Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

ota píše:
Hák ležící na tašce je velmi špatně a v budoucnu to způsobí problem a zatékání.
Profi řešení pro přizvednutí háku je obdélníková nerezová podložka tlouśťky 2-5 mm
Protože nejsou úplně levné, podkládal jsem háky velkoplošnyma podložkama o vnějším průměru 3cm. Háky jsem takto zvedal až o 7mm.
Muzes se rozepsat? Jak presne bude zatekat? jako lezel.mi tam.treba jeden nebo dva ostatni meli mikrovuli.

Premyslim co ted s tim?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Pawel
Příspěvky: 870
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Pawel »

Podle mě hrozí větší nebezpečí při montáži bez vůle, kdy dojde nějakému zatížení panelů třeba sněhem. Taška může pod tlakem háku prasknout. Potom to zatečení bude asi jasné.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

zas tak natesno to nebylo. navic v miste kde se hak dotyky je taska oprena o horizontalni lat za kterou je zahaknuta.

Pri pristi montazi si na to dam pozor, a budu doufat, ze soucasna instalace mi vydrzi bez uhony. predelat to znamena rozdelat cely pole a vscehno sundat...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od rasto1 »

dumi píše:
zas tak natesno to nebylo. navic v miste kde se hak dotyky je taska oprena o horizontalni lat za kterou je zahaknuta.

Pri pristi montazi si na to dam pozor, a budu doufat, ze soucasna instalace mi vydrzi bez uhony. predelat to znamena rozdelat cely pole a vscehno sundat...
kasli na to viac by si to pokazil ako opravil problem ktory neexistuje.
Kludne mi tu moze niekto oponovat o rozdielnej tepelnej roztiaznosti nereze, dreva a betonovej skridle pri dlzke par cm :roll:
A kludne mozete vypocitat i potrebny tlak na betonovu skridlu opretu na kontralatu, kedy dojde ku jej prasknutiu v extremnom pripade 50cm mokreho snehu na m2 plochy panelu.
Viem ze vsetci to chcete mat co najlepsie ale toto co sa tu riesi je uz sadomaso s diagnozou :lol:
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Jan Novák »

Moduly tepelných roztažností:
ocel: 13 x 10 ^ -6 m / m * K
nerez: 12,6 x 10 ^ -6 m / m * K
beton: 14,5 x 10 ^ -6 m / m * K

Třeba u mojí kombinace betonová krytina Bramac a nerezový hák o délce 10 cm vychází, když to fakt přeženu v podmínkách -20 °C až +60 °C na delta T 80°K. A rozdíl roztažnosti u nerezu a betonu je 1,9 um.

Z toho teda 1,9 x 0,1 x 80 um = 0,0000152 m = 0,0152 mm

Tepelnou roztažnost pálené tašky se mi nepovedlo sehnat.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Vitek
Příspěvky: 1977
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Vitek »

Jan Novák píše:
Moduly tepelných roztažností:
ocel: 13 x 10 ^ -6 m / m * K
nerez: 12,6 x 10 ^ -6 m / m * K
beton: 14,5 x 10 ^ -6 m / m * K

Třeba u mojí kombinace betonová krytina Bramac a nerezový hák o délce 10 cm vychází, když to fakt přeženu v podmínkách -20 °C až +60 °C na delta T 80°K. A rozdíl roztažnosti u nerezu a betonu je 1,9 um.

Z toho teda 1,9 x 0,1 x 80 um = 0,0000152 m = 0,0152 mm

Tepelnou roztažnost pálené tašky se mi nepovedlo sehnat.
nejde uplně jen o materiál, i krov si sesedá, schne kroutí se, mrkni na nějaký starý domek jak jsou trámy dovrtule… třeba i o pár centimetrů.. to samé latě na kterých je desítky kil tašek …
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Jan Novák »

Já nepsal žádný názor, jen jsem počítal tu tepelnou roztažnost. S instalací solárů nemám žádnou zkušenost, teprve se na ní chystám, tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 05#p119847

Ty háky plánuji podlepit kaučukovou páskou (https://www.hornbach.cz/shop/Lepici-pas ... rtikl.html) a opřít je na tašku, tak aby byly podepřené co největší plochou.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

Vitek píše:
Jan Novák píše:
Moduly tepelných roztažností:
ocel: 13 x 10 ^ -6 m / m * K
nerez: 12,6 x 10 ^ -6 m / m * K
beton: 14,5 x 10 ^ -6 m / m * K

Třeba u mojí kombinace betonová krytina Bramac a nerezový hák o délce 10 cm vychází, když to fakt přeženu v podmínkách -20 °C až +60 °C na delta T 80°K. A rozdíl roztažnosti u nerezu a betonu je 1,9 um.

Z toho teda 1,9 x 0,1 x 80 um = 0,0000152 m = 0,0152 mm

Tepelnou roztažnost pálené tašky se mi nepovedlo sehnat.
nejde uplně jen o materiál, i krov si sesedá, schne kroutí se, mrkni na nějaký starý domek jak jsou trámy dovrtule… třeba i o pár centimetrů.. to samé latě na kterých je desítky kil tašek …
no pokud si krov o par cm sedne, tak te mezera mezi hakem a taskou v radu mm nezachrani :-D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Jan Novák
Příspěvky: 128
Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Jan Novák »

Tomu moc nerozumím, když si sedne krov (v mém případě vazník) tak si sedne přece i hák a kontralať na které je taška. Kde mi vznikne pár cm mezi hákem a taškou?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od rasto1 »

chcel by som vidiet ako ti sadne vaznikovy krov o par cm, to by musel byt zlomeny v havarijnom stave!
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od ota »

Pawel píše:
Podle mě hrozí větší nebezpečí při montáži bez vůle, kdy dojde nějakému zatížení panelů třeba sněhem. Taška může pod tlakem háku prasknout. Potom to zatečení bude asi jasné.
Presně toto jsem měl na mysli
Zateče větrem voda, zmrzne, taška se zvedne a praskne.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od rasto1 »

:lol:
ota píše:
Pawel píše:
Podle mě hrozí větší nebezpečí při montáži bez vůle, kdy dojde nějakému zatížení panelů třeba sněhem. Taška může pod tlakem háku prasknout. Potom to zatečení bude asi jasné.
Presně toto jsem měl na mysli
Zateče větrem voda, zmrzne, taška se zvedne a praskne.
:lol: sam tomu neveris a kde sa tolko vody nahromadi, aby zamrzla a zdvihla skridlu.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

Tak davam dalsi sadu haku na strechu, delam to vicemene takto:
photo_2020-03-28_12-30-09.jpg
Samozrejmne, hodne zalezi na vzajemne poloze tasky a krokve, ne vzdy to vyjde do stredu, ale snazim se hak davat doprosted tasky.

Mezera mezi taskou a hakem je asi takovahle:
photo_2020-03-28_12-30-12.jpg
Brousim tedy jen horni tasku, i kdyz je pravda ze kdybych musel brousit jen spodni, tak tasku vubec nemusim vyndavat.

Nicmene pokud ubrousim spodni tasku a hak do ni zapadne tska uz nepujde vyndat bez demontaze haku. Takhle jde taska vysunou do boku a vyndat. Otazka je jestli je to treba.

Dale jak je lepsi slozit hak? Takto nebo obracene?
photo_2020-03-28_12-30-13.jpg
Ta Z cast ma jednu stranu delsi nez druhou, to kterou pouziju na kterou stranu je asi jedno ne? Jde jen o to jak mi tovyjde, nebo to ma nejak presne dany postup? Diky
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

Finale:
photo_2020-03-28_17-36-45.jpg
Jeste akorat zatru diru silikonem a bude :)

Akorat sem si blbec koupil vruty se zapustnou thlavou misto s talirovou, ale zda se ze to drzi i tak dobre, pouzivam tyto 8x100

http://www.pk-fischer.cz/talirova-hlava ... -zavit-50/
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od rasto1 »

Pekne kolko ti trvala instalacia jedneho haku?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

Nevim presne, zitra zkusim zmerit, Prvni radu (6ks) sem delal ze zebriku, druhou budu uz delat oprenej o hlinikovej profil, kterej bude drzet v tej prvni.

zacal sem nejak kolem poledniho, a koncil asi 5 hodin. takze nakejch 5 hodin, s obedem, kafem, rozmyslenim a kecanim. :) hodne casu sem ztravil tim, ze sem vymyslel jak to nejlip udelat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od rasto1 »

dumi píše:
Nevim presne, zitra zkusim zmerit, Prvni radu (6ks) sem delal ze zebriku, druhou budu uz delat oprenej o hlinikovej profil, kterej bude drzet v tej prvni.

zacal sem nejak kolem poledniho, a koncil asi 5 hodin. takze nakejch 5 hodin, s obedem, kafem, rozmyslenim a kecanim. :) hodne casu sem ztravil tim, ze sem vymyslel jak to nejlip udelat.
Ved to je prirodzene ze najprv sa to musis naucit a ked to uz vies, tak je koniec :mrgreen:
Chcel by som to len orientacne vediet ze kolko si mam vyclenit casu na 64 hakov ;-)
Hlavne nespadni zo strechy!
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

No ja budu mit celkem 36 haku, takze me jeste porad 30 ceka :D

tak uz to snad bude presnejsi cislo, ale pocitam, ze minimalne vikend bych to videl :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Vitek
Příspěvky: 1977
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od Vitek »

koukam jak to máš přesně broušený.... pěkný, ale já radši nechávám daleko větší vůle nic nesilikonuju na co probuh? docela v pohodě se tamtud podel haku protahuje kabel od panelů.. jak to máš v plánu tyy?

jinak já dnes dělal 6 háků a profil taky a za 2 hodiny bylo hotovo... včetně montáže profilu... já se s tim moc neseru, stejně to nemá smysl, 2. háky nevidíš pod panelama a strávit tolik hodin kvuli tomu? no tolik času nemám....

ahoj V.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: instalace háků - broušení tašky

Příspěvek od dumi »

ono se to nezda, ale dira je tam velka, jak je to z uhlu neni to videt, vule tam je. silikon premyslim, ne kvuli vode, ale kvuli hmyzu, ale mozna se na to vyprdnu, na prvnim poly ho taky nemam.

Ja nad vsim hodne premyslim. lezl sem porad po zebriku tam a zpet. a jak sem rikal, bylo v tom i obed a kafe.

kdybych od toho neodbihal, netelefonoval, a tak, tak to kay ty dve hdoky budou, takze cas +- stejnej, ja u toho jeste stihnul pomoct manzelce :D

kabey resim tak, ze je nataham vsechny na jedno misto a bud vyrezu do tasky diry presne pro kabel (to sem delal na prvnim poly kde bylo asi 6 kabelu), ale tady planuji pouzit bud vetraci tasku (ma diru jak blazen) a nebo primo tasku jako solarni set s pruchodkou a tesnenim. takze vsechnhy kebly projdou jednim pruchodem dovnitr.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek