Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Baterku jsem zkompletoval v úterý. Sériové propojky a napojení na měnič jsou kabelem průřezu 35mm. Všechny články paralelně průřezem 6mm. Vše lisovaná oka a dotaženo na fest. Špatným kontaktem to (doufám) nebude. Ani napětí co ukazuje měnič při změně zátěže moc "nelítá". Při zatížení na cca 2kW se celá baterka zhoupne tak o 0,5-0,7V. Vývoj napětí viz níže. Ve 12 hodin jsem o 0,5V snížil max na 60V.
PS - pro mě úžasné dnešní zjištění, že za cca 2 hodiny jsou full, když dá
PS - pro mě úžasné dnešní zjištění, že za cca 2 hodiny jsou full, když dá
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
tak to znamená že máš příliž malou baterii já z 0 ještě nenabíjel ale tuším že 24 kWh do baterek jen tak nenahrnu ( je to olovo )
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
No taky bych rád baterku na 2-3 dny, ale cena....
12kWh je moje průměrná denní spotřeba domu. V době kdy nesvítí (počítám od 16:30 do 8:30) je průměr cca 7kWh. Takže přes 13kWh v Litiu tak málo není. Ještě nemám zprovozněné vytěžování do 160l boileru, ten ale momentálně jede z kotle na dřevoplyn, protože se ještě topí.
12kWh je moje průměrná denní spotřeba domu. V době kdy nesvítí (počítám od 16:30 do 8:30) je průměr cca 7kWh. Takže přes 13kWh v Litiu tak málo není. Ještě nemám zprovozněné vytěžování do 160l boileru, ten ale momentálně jede z kotle na dřevoplyn, protože se ještě topí.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
13 kwh je včetně bojleru?Majkl píše:No taky bych rád baterku na 2-3 dny, ale cena....
12kWh je moje průměrná denní spotřeba domu. V době kdy nesvítí (počítám od 16:30 do 8:30) je průměr cca 7kWh. Takže přes 13kWh v Litiu tak málo není. Ještě nemám zprovozněné vytěžování do 160l boileru, ten ale momentálně jede z kotle na dřevoplyn, protože se ještě topí.
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
12kWh je typická spotřeba domu bez boileru
13,685kWh je baterka
13,685kWh je baterka
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Moh by prosím admin tenhle pokec přehodit do mého domovského vlákna https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 44#p112557 ?
S nastavením Axpertu už to nemá nic společného
S nastavením Axpertu už to nemá nic společného
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Další dotaz k provozu Axpert / PIP.
Od té doby, co jedu přes FV, vidím při změně spotřeby (zapne lednice) bliky na LED osvětlení a zářivkách. Žádné výpadky, které by resetovaply PC / vypnuly televizi, ale vidět to je. Je to normální chování (Axpert je tak měkký zdroj), nebo je něco špatně?
FV mám nainstalovanou cca 50m od baráku na stodole. Propoj je kabelem CYKY 5x4mm2 s tím, že jedna fáze v kabelu je použita jako IN (napájení z DS) pro Axperta, zbývající 2 fázové vodiče pak vedou paralelně zpět výrobu z FV (OUT). Síť je zapojena jako TN-C-S. kdy S je až na výstupu z domovního rozvaděče do jednotlivých okruhů v domě. Vše před tím je "C" a vše je vzájemně propojeno.
M.
Od té doby, co jedu přes FV, vidím při změně spotřeby (zapne lednice) bliky na LED osvětlení a zářivkách. Žádné výpadky, které by resetovaply PC / vypnuly televizi, ale vidět to je. Je to normální chování (Axpert je tak měkký zdroj), nebo je něco špatně?
FV mám nainstalovanou cca 50m od baráku na stodole. Propoj je kabelem CYKY 5x4mm2 s tím, že jedna fáze v kabelu je použita jako IN (napájení z DS) pro Axperta, zbývající 2 fázové vodiče pak vedou paralelně zpět výrobu z FV (OUT). Síť je zapojena jako TN-C-S. kdy S je až na výstupu z domovního rozvaděče do jednotlivých okruhů v domě. Vše před tím je "C" a vše je vzájemně propojeno.
M.
- Přílohy
-
- schema.jpg (16.83 KiB) Zobrazeno 2124 x
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: Axpert
Co změřit při větší zátěži napětí na obou koncích mezi pracovními vodiči?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Je to normálny jav.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 1194
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Netřeba mít strach, Axpert je fakt silný, problém jsou ty spotřebiče, které to způsobují. Zkouškou na flikr a inrush prošli tak tak. Máme příliš benevolentní normy. Prostě jsou to mizerné spotřebiče. U mě doma nejvýraznější blikající spotřebič je Bosch Tassimo. Kdybych mohl, toho kdo to chválil a navrhnul, nechal bych je oba pověsit. Veřejně aby se z toho všichni poučili. Ve výsledné ceně ušetřili tak 0.02€, prasata.
Je to normální. Motorové spotřebiče jsou nejvýraznější a pak určitý typ řízení SSR.
Mám dva paralelně a přesto to dělá. Nejmenší blikání je když natápí pračka a myčka současně.
Nám na DS blikali světla když soused používal některé spotřebiče v kovodílně. Soustruh, svářečka, ...
Takže s elektrárnou nic nového...
Je to normální. Motorové spotřebiče jsou nejvýraznější a pak určitý typ řízení SSR.
Mám dva paralelně a přesto to dělá. Nejmenší blikání je když natápí pračka a myčka současně.
Nám na DS blikali světla když soused používal některé spotřebiče v kovodílně. Soustruh, svářečka, ...
Takže s elektrárnou nic nového...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv úno 20, 2020 1:56 pm
Re: Axpert
chcel by som sa opýtať ohľadom skúsenosti s nabíjaním olova cez Axperta. Kontaktoval som jedného experta čo montuje fotovovltiku ohľadom trakčných batérii. Keď počul že budú napojené na Axperta, tak najprv sa zdráhal ich dodať a potom súhlasil len s podmienkou, že to bude bez záruky. Tvrdil, že Axpert nedobre nabíja, že baterky odchádzajú a takéto veci. Prešiel som túto debatu od začiatku, nič také som nezaregistroval, okrem teda tej záležitosti s MK verziou a floatingom. Sú to len keci technika čo montuje len Victrony, alebo tó ma nejaké opodstatnenie?
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Olovo mam a funguju. Kdyztak naps o co jde... Vitekrolls píše:chcel by som sa opýtať ohľadom skúsenosti s nabíjaním olova cez Axperta. Kontaktoval som jedného experta čo montuje fotovovltiku ohľadom trakčných batérii. Keď počul že budú napojené na Axperta, tak najprv sa zdráhal ich dodať a potom súhlasil len s podmienkou, že to bude bez záruky. Tvrdil, že Axpert nedobre nabíja, že baterky odchádzajú a takéto veci. Prešiel som túto debatu od začiatku, nič také som nezaregistroval, okrem teda tej záležitosti s MK verziou a floatingom. Sú to len keci technika čo montuje len Victrony, alebo tó ma nejaké opodstatnenie?
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Áno ma dotyčný pravdu.
Ak je to Opzs batéria tak ta ma mat absorciu 2 hodiny. Axpert to ale nikdy nedodrží a prejde do floatu skôr...
Ale dá sa to krásne obísť, bežné to tak používam.
Nastavujem equalizaciu na každý deň, dve hodiny v menu axperta a je to vyriešené.
Ak je to Opzs batéria tak ta ma mat absorciu 2 hodiny. Axpert to ale nikdy nedodrží a prejde do floatu skôr...
Ale dá sa to krásne obísť, bežné to tak používam.
Nastavujem equalizaciu na každý deň, dve hodiny v menu axperta a je to vyriešené.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: úte dub 09, 2019 10:10 am
Re: Axpert
a myslíš že je vhodné každej den 2 hodiny to drtit? Na jaké napětí?
10kw suntech, 2x 5kw axpert vm3
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
Zdar řeším to maličko jinak... do 90 procent nabíjím bulkem pokud to panely dají ( napětí baterky umí být 57.6) a po dosažení 90 se zapne vytěžovač a udržuju float po celý den. respektive snažím se záleží na tom kolik je slunka.kofilka píše:a myslíš že je vhodné každej den 2 hodiny to drtit? Na jaké napětí?
zatím nepozoruji ztrátu kapacity, jednou měsíčně dělám ekvalizaci ze sítě, večer, stojí to asi pár litrů destilky a 5 kWh ze sítě bych tipnul záleží kolik je nutné baterii dobíjet než dojde k ekvalizaci. ekvalizaci držím cca 3 hodiny, s nějakýma napětovýma skokama, měřím napětí a měřím hustotu jednotlivých článků pro kontrolu. hustotu mám 1,28 až 1,29 ale měřím klasickým měřidlem hustoty.
nevypadá baterie že by trpěla.
každý den ji nabijím na 100 procent, a každý den se vybije max o 30 procent kapacity záleží jak a co.
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv úno 20, 2020 1:56 pm
Re: Axpert
ešte jedna otázka, používa niekto Axperta len ako menič v kombinácii s MPPT napríklad Victron?
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
ahoj dnes sem to začal používat.....rolls píše:ešte jedna otázka, používa niekto Axperta len ako menič v kombinácii s MPPT napríklad Victron?
Nicmene pouzivam mpp solar pip 5048mk a ted novy klon victronu od fanpusunu mppt 150 60 tr
o co jde Ahoj V.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert
Aj ja na chate a donedávna aj doma. Normálna vec.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv úno 20, 2020 1:56 pm
Re: Axpert
no len ma zaujímalo, ako je to prepojené, ako sa vynechá MPPT na Axpertovi. Kde sa ti podarilo zohnať Fangpusun? Priamo z číny?Vitek píše:ahoj dnes sem to začal používat.....rolls píše:ešte jedna otázka, používa niekto Axperta len ako menič v kombinácii s MPPT napríklad Victron?
Nicmene pouzivam mpp solar pip 5048mk a ted novy klon victronu od fanpusunu mppt 150 60 tr
o co jde Ahoj V.
-
- Příspěvky: 1976
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
samozřejmě, muj PIP 5048MK je ostrovní měnič s docucáváním přes dvojitou konverzi. a odkud nabíjíš baterky je střídači totálně jedno!rolls píše:no len ma zaujímalo, ako je to prepojené, ako sa vynechá MPPT na Axpertovi. Kde sa ti podarilo zohnať Fangpusun? Priamo z číny?Vitek píše:ahoj dnes sem to začal používat.....rolls píše:ešte jedna otázka, používa niekto Axperta len ako menič v kombinácii s MPPT napríklad Victron?
Nicmene pouzivam mpp solar pip 5048mk a ted novy klon victronu od fanpusunu mppt 150 60 tr
o co jde Ahoj V.
byla tady hromadná objednávka, doufam že se mi povede dat odkaz
cena regulátoru byla cca 50% z ceny victrona.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... up#p105886
ahoj V.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 0 Odpovědi
- 377 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sbtrina