Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení
taran píše:05-USE
12-45,5
13-48
26-53,2
27-53,2
29-45
A měnič i Pylontechy jedou jako víno.
Takže jen pro úplnou jistotu,youda píše:CC má být 52.5V
CV má být o 0.5V nižší, tedy 52V.
nastavení v PIP-5048-MK je pak pro "26" hodnota 52V a nikoliv 53,2V, je to tak ?
ostrovní FVE
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení
Nastav tam toto:
Já například, mám aktuálně nastaveno toto:
Pokud ti bude dobití z 88% do 100% SOC trvat moc dlouho, tak těch 52.5V můžeš o pár desetin zvednout.Já například, mám aktuálně nastaveno toto: