8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od volente »

Je to krása když máte pozemek kolem domu, mě třeba nezbývá nic jiného než střecha, bohužel.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:
skusim to poměřit infrateploměrem.

a včera jsem to nevydržel a ze zbytku prken a panelu co jsem měl v kulně jsem skonstruoval tohle :D
Do jara to snad přežije :D
Zase par Watiku navíc :)

ještě tm musim doplnit par těch betonu jako zatěž a mam hotovo :lol:
Tohle je super, udelej origo konstrukci jak ti radi se zmenou leto/zima a mas vystarane :yes:
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Cau Kvako,
Uz mas nejaky nasbirany zkusenosti s provozem baterie 18650 vs. balancovani vs. cinske BMS??? Vcelku by me to zajimalo ;-), takhle verejne ;-).
Diky predem
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
mam to hlavně jako bazpečnostní obvody. funguji spolehlivě.
co potřebuješ vědět ?

baterie se mi drží v rozmezí 0,02V v celem pracovím rozsahu .
jsou to , ale nové članky. nijak jsem je ale neskladal. otestoval jsem ale všechny..

pro případne dobalancovaní mam nabiječku polaron. tou jsem to skoušel balancovat a funguje to. zatim to ale nebylo potřeba balancovat.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:
mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
mam to hlavně jako bazpečnostní obvody. funguji spolehlivě.
co potřebuješ vědět ?

baterie se mi drží v rozmezí 0,02V v celem pracovím rozsahu .
jsou to , ale nové članky. nijak jsem je ale neskladal. otestoval jsem ale všechny..

pro případne dobalancovaní mam nabiječku polaron. tou jsem to skoušel balancovat a funguje to. zatim to ale nebylo potřeba balancovat.
Tohle me presne zajimalo, poskladas, dodas na kazdych cca 5kWh BMS, ale jen kvuli bezpecnosti (horniho a spodniho napeti) a neresis. BMS v radu 50$ a vystarane.
Takze tento koncept by mohl byt vcelku dobrou cestou pro skladace 18650.
Diky za potvrzeni :yes:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od marko250 »

A našel si při měření nějaký úlet na nových 18650?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

NOPARasito píše:
kvako1 píše:
mam 6 x bms 100A je tam i balancování ale jenom 100mA.
mam to hlavně jako bazpečnostní obvody. funguji spolehlivě.
co potřebuješ vědět ?

baterie se mi drží v rozmezí 0,02V v celem pracovím rozsahu .
jsou to , ale nové članky. nijak jsem je ale neskladal. otestoval jsem ale všechny..

pro případne dobalancovaní mam nabiječku polaron. tou jsem to skoušel balancovat a funguje to. zatim to ale nebylo potřeba balancovat.
Tohle me presne zajimalo, poskladas, dodas na kazdych cca 5kWh BMS, ale jen kvuli bezpecnosti (horniho a spodniho napeti) a neresis. BMS v radu 50$ a vystarane.
Takze tento koncept by mohl byt vcelku dobrou cestou pro skladace 18650.
Diky za potvrzeni :yes:
ano je to tak, funguje to bez problemu.
baterie se nerozjiždí v celem rozsahu a opravdu jsem je nějak neskladal kapacitně..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

marko250 píše:
A našel si při měření nějaký úlet na nových 18650?
bohužel našel.
jak u obou typu samsungu tak i u lg.
pokažde nevyšel kapacitní test. třeba misto 2500mA članek měl jenom 2100mA a po 14 dnech članek klekl uplně nebo se dokonce některe přepolovali.

takže zasada je otestovat a nechat odležet. pak proměřit.

momentalně provozuju 84ks 60P článku. cca 550W na članek papirově
6x bms..
5040 ks liion 18650

ještě mi jich tady asi 1000 ks leží v krabicích :lol:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od ota »

Jaké konkrétní BMS používáš?
6 baterií s BMS paralelně, nehadají se?
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kyocera
Příspěvky: 1315
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kyocera »

Zdravím
BMS se nehádají proto, že i když jsou baterie paralelně, jsou paralení aku fyzicky spojené
jen + polem a - pol je oddělený přes sepnutý tranzistor, tedy jako by pomyslnou diodu v BMS.
Jednotlivé paralelní aku jsou tedy jako by oddělené diodou, což
je tranzistor v každé BMS. Nabijení a vybijení se zůčastní jen ty paralení
aku jednotky, které BMS dočasně neodstaví.
A samotné balancování určitého počtu článků
pak probíhá pouze v rámci jedné samostatné jednotky BMS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

tohle každy určite chape, on se asi ptal jestli se nehadaji bluetothy. to jsme tu totiš řešili..
mam tu dvě bms co maji stejné čilo bluetothu a jak jsou vdle sebe tak se hadaji a odpoji...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kodl69
Příspěvky: 7662
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Ty externi bt moduly maji unikatni mac, neni problem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

Ahoj, řešíte nějak namrazu na panelech ?

celkem mě to tady dava zabrat. neí na to nějaký nastřik nebo něco ?

Další panely jedině černé..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od marko250 »

Námrazu řeší přece slunce,nesmíš být tak "hamužný" :-) :-) .A namražené jedou na plný kule. Né vážně dej fotku s čím bojuješ,u mě je to jen na střeše a to po osvícení hned sleze,na fasádě žádnou nemám.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
kvako1
Příspěvky: 613
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Slunce na to svití , ale rozpustí to až odpoledne.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

kvako1 píše:
fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Slunce na to svití , ale rozpustí to až odpoledne.
čus, u mě se nic takového neděje, námraza jde dolů rychle.... ještě je otázka jestli tomu nepomoct zpětným proudem... když bys měl zdroj daného napětí a s omezením proudu do stringu tak to mužeš rozpustit tak že to ohřeješ proudem... Sám jsem to nezkoušel u mě, nebot zatím nemám vhodný zdroj. nevím jake má možnosti tracker, v jaké poloze ho máš přes noc?
mužeš ho nastavit tak aby byly panely vertikálně?
Ahoj V.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od FRSO »

Vitek píše:
kvako1 píše:
fotku jsem neudělal, panely jsou ale uplně bíle, jako když jsou namrzle stromy.
Slunce na to svití , ale rozpustí to až odpoledne.
čus, u mě se nic takového neděje, námraza jde dolů rychle.... ještě je otázka jestli tomu nepomoct zpětným proudem... když bys měl zdroj daného napětí a s omezením proudu do stringu tak to mužeš rozpustit tak že to ohřeješ proudem... Sám jsem to nezkoušel u mě, nebot zatím nemám vhodný zdroj. nevím jake má možnosti tracker, v jaké poloze ho máš přes noc?
mužeš ho nastavit tak aby byly panely vertikálně?
Ahoj V.
To asi nepůjde, nebudou vadit tomu ty diody bypas ?, Napětí vyšší jak panel by taky měl téct nějaký proud, opačné bych to osobně nezkoušel :cry:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od Vitek »

neměly by.... když dáš na plus napětí napš 100V tak proud začne do stringu tect, však jsem to měřil když sem zapojoval panely paralelně.. osvícená strana dotovala neosvícenou... !!! mám to v mém vlákně.
takže teoreticky to musí jít... no nic asi mi nezbyde nic jiného než to pro Vás udělat na 24V zdroji s jedním panelem....
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od FRSO »

Vitek píše:
neměly by.... když dáš na plus napětí napš 100V tak proud začne do stringu tect, však jsem to měřil když sem zapojoval panely paralelně.. osvícená strana dotovala neosvícenou... !!! mám to v mém vlákně.
takže teoreticky to musí jít... no nic asi mi nezbyde nic jiného než to pro Vás udělat na 24V zdroji s jedním panelem....
Dát vyšší napětí na panel jo, já měl spíš výhradu, když otočíš polaritu, to aby asi blokovaly ty diody bypass. Tys psal zpětným proudem-tak jsem to pochopil jako opačně polaritu, tak v tom případě je to ok.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh