Axpert
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Tu část že má za měničem druhy chránič jsi nejspíš přehlédl
-
- Příspěvky: 1979
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
je samozřejmé že za přepínačem předpokládám proudové chrániče. sám to tak mám. přepínač musí mít nulovou mezipolohu. kdy všechny kontakty jsou současně v mezipoloze ( není ani jeden kontakt připojen k žádnému potenciálu)
doufám že jsem nezpůsobil poprask
doufám že jsem nezpůsobil poprask
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Axpert
Zdravím ,
to je dost možný , nemám čas pročítat vše dokola . Reakce na potencionálně nebezpečný zásah do elektroinstalace určitě neuškodí .
Elektronům zdar
to je dost možný , nemám čas pročítat vše dokola . Reakce na potencionálně nebezpečný zásah do elektroinstalace určitě neuškodí .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Tak on chránič může být buď za přepínačem nebo za měničem víceméně to na funkci nebude mít vliv kazdopadne tam patří to je jasná věc
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: čtv srp 14, 2014 12:50 pm
Re: Axpert
Naprosto souhlasim za menicem musi byt chranic to je bez diskuze jelikoz menic se tvari vlastne jako nova DS, ale co mam problem, ze za timto chranicem musi byt pripojene spotrebice jak na nulu tak na fazi myslel jsem, ze by mohlo jit pouze na fazi a nulak nechat z DS CEZu ale to se vubec neli chranici na DS CEZu.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
Už z podstaty chrániče nemůžeš použít z jednoho fázi a z druhého nulu když si masturbujes jak chránič funguje pochopíš že je to nesmysl
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Axpert
Uz si ty automaticke opravy fakt vypnidiablo007 píše:Už z podstaty chrániče nemůžeš použít z jednoho fázi a z druhého nulu když si masturbujes jak chránič funguje pochopíš že je to nesmysl
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert
A je z toho pornokanal kam to admine spěje to je hrozný
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Axpert
P.S.: vůbec jsem si nemyslel , že k uvedené věci je třeba používat chránič! Nebo jsi to viděl u drahé polovičky ? V tom případě by jí bylo třeba doporučit vhodnější ochranu ! Třeba něco na vhodné množství 18650tek - myslím , že nějaké nabízí abrams.diablo007 píše:Už z podstaty chrániče nemůžeš použít z jednoho fázi a z druhého nulu když si masturbujes jak chránič funguje pochopíš že je to nesmysl
Ale k tématu ( a již jsem to psal i v minulosti ) - nevidím důvod proč ( alespoň u Axperta MKS 2400Plus ) , mít oddělené-přepínané N vodiče ! Měniči to nevadí , nevidím důvod dělat za měničem nějakou IT sít - a potom ji nutně hlídat speciálními bazmeky. Jen prostě za měnič správně nainstaluji chránič ( a potom nesmí být spojeny N vodiče " před a za chráničem " ).
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert
Kdyz da xhranic az za prepinac tak muze nuly spojit, jest tak?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 1979
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
chranič hned na vystup z axperta... ještě těsně vedle něj... nuly se nespojují nula měniče a nula vzniklá ze sítě TNC na TNC-S to prostě nejde.
jediný co mám spojený a propojený je uzemění, resp ochranný vodič. to mám elektrárnu propojenou s domovním rozvaděčem 16mm2 CYA
uzemnění není nikdy dost navíc zemním to jedním bodem na přívodu z DS, v bodě dělení TNC na TNC-S
jediný co mám spojený a propojený je uzemění, resp ochranný vodič. to mám elektrárnu propojenou s domovním rozvaděčem 16mm2 CYA
uzemnění není nikdy dost navíc zemním to jedním bodem na přívodu z DS, v bodě dělení TNC na TNC-S
-
- Příspěvky: 1196
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert
Mít jeden chránič na všechno je snad ještě horší než ho nemít, to je za trest. Pokud ho připojovací podmínky nevyžadují u elektroměru, pak je lepší ho dát až těsně před každé "patro" nebo skupinu místností. Měl by to každopádně napřed nakreslit projektant! A až potom zapojit a hned potom revizi.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Axpert
dnes už by i světla měla jít přez chránič, v ideálním případě by se obvody neměli vzájemně ovlivňovat, tak na každý obvod sólo jističochránič.....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 1979
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert
nebojte výrobci nemaj co žrát a začíná se do podvědomí připravovat oblouková ochrana.... ta je pořádně mastná... Osobně to mám tak že něco je bez chraničů - kde výpadek způsobí majetkové škody, světla všechny na chrániči, zásuvky všechny na chrániči. To co je pro chod domácnosti nejduležitější nechávám na síti... tý věřím víc než thajvanskýmu měniči a za tím 100mA chránič chránící vedení a kabel v zemi.
každý at si to udělá jak chce, vzhledem k tomu že to je muj dum tak si zde budu dělat co chci a revize tak tu nepotřebuju... tu potřebuje jen pojištovna. Když už ale usoudim stavbu elektrarny svepomocí měl bych o tom něco vědět. což já nevím a nechám se poučit.
za pul roku ani jeden výpadek ani chraniču ani ničeho a řikat že jeden chranič na zasuvky je blbost? no nevim, jelikož když použiju jističochranič na mých 20 okruhu zasuvek a 15 okruhu světel potřebuju 70 modulů jen na tyhle věci.
není to veřejná budouva..
každý at si to udělá jak chce, vzhledem k tomu že to je muj dum tak si zde budu dělat co chci a revize tak tu nepotřebuju... tu potřebuje jen pojištovna. Když už ale usoudim stavbu elektrarny svepomocí měl bych o tom něco vědět. což já nevím a nechám se poučit.
za pul roku ani jeden výpadek ani chraniču ani ničeho a řikat že jeden chranič na zasuvky je blbost? no nevim, jelikož když použiju jističochranič na mých 20 okruhu zasuvek a 15 okruhu světel potřebuju 70 modulů jen na tyhle věci.
není to veřejná budouva..
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Jen by mě zajímalo zda je to kvůli větší bezpečnosti,protože to někoho zlikvidovalo,nebo kvůli zblbnutí uživatelů,kteří to používají v rozporu s plánovaným použitím,ale asi to bude proto že někdo chce trochu vydělat ....lemra79 píše:dnes už by i světla měla jít přez chránič, v ideálním případě by se obvody neměli vzájemně ovlivňovat, tak na každý obvod sólo jističochránič.....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Axpert
me uz chranic parkrat zareagoval, spatny topeni u pracky, spirala v remosce...... a hlavne se bojim vyhoreni.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Axpert
to maš panelák nebo co ? 20 okruhu to je tak 40 - 60 pokojů ne ?Vitek píše:jelikož když použiju jističochranič na mých 20 okruhu zasuvek a 15 okruhu světel potřebuju 70 modulů jen na tyhle věci.
není to veřejná budouva..
ja mam v baraku 5zasuvkových a dva světelne, .....
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert
Pokud necháš na vařiči ohrívat třeba rízky nebo něco s tukem a zapomeneš na to tak ti to neochrání ale je pravda že teprve následný požár kuchynské linky chránič vyhodí...lemra79 píše:me uz chranic parkrat zareagoval, spatny topeni u pracky, spirala v remosce...... a hlavne se bojim vyhoreni.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Axpert
Hele ja nevim, driv se to tu resilo (propojit nebo.ne) a spousta lidi to propojeny ma. V cem je problem?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Axpert
Já to mám propojený a problém je jen v tom, že při přepnutí axperta na DS, nebo z5 občas vybaví chránič v podružném rozvaděči. Některý axperty nemohli být propojený kvůli jejich vnitřnímu zapojení. Jiné tu Nulu vezmou jako by byla jejich vlastní a není problém. Pokud se dělá přepínač sítí, tak by měla být fáze i nula. Já přepínám axpertem a bez N.dumi píše:Hele ja nevim, driv se to tu resilo (propojit nebo.ne) a spousta lidi to propojeny ma. V cem je problem?
Snad jsem nepobouřil mnoho elektromistrů a nedal návod nezkušeným na možný průser. Mluvím jen o svém zapojení.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
od Solaris » » v Automatizace, měření, statistiky
Jednoduche vycitani dat z Axpert menicu (specialne Axpert MAX 7,2kVA)
- 14 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 3 Odpovědi
- 2585 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
od HugoKroks » » v Axpert
Propojení Axpert king II 8000 s Axpert max 8000
- 5 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 1398 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
- 29 Odpovědi
- 4174 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse