Navrh FVE bungalov

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

youda píše:
Bohuzel, ta informace stoji 100EUR a to ty si nemuzes dovolit ;)
Ale treba ti ji prozradi nekdo jiny zdarma.
Dakujem za nasmerovanie, spytam sa inde.
Naco by ti bolo 100 ríšskych, ked mate stale kacky :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od dumi »

Zaplat panbuh ze mame kacky, a doufam ze to tak zustane :-)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od DanoP »

Mam pocit ze sa dostavame do fazy "velke oci". Ja by som navrhoval zacat v mensom, najprv osadit najvyhodnejsiu plochu strechy, co sa tyka manica nejaky kombajn ala Axpert 5048 (cca 630€), panely dat 3SxP, to axpert ma rad (pokial su 60 clankove), nejaka bateria a ziskat skusenosti. Aj keby isiel do klonov studera je to drahsie, menic XTM4048 min 800€, sol. regulator 150€, RCC 60€, Xcom 51€ (vsetko fang...)
Nie je problem spravit pripravu na plne vyuzite a postupne rozsirit.
Druha jednoduchsia cesta, ak mam peniaze, je nechat si to spravit na zakazku.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od willcz »

za mě bych osadil klidně tu sřechu celou i na severní stranu, ale určitě ne HV string, protože tam budou různě stíny a bude to degradovat výkon. tzn 3S. dobře se s tím pracuje, jen je hodně kabelů, případně větší proudy.
Měnič dle osobní preference, u mě je asi jasné co bych doporučil.
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Vitek »

Ahoj Will má pravdu.
Já zase doporučím MPP solar je to levný dobrá hračka, funguju, vlastní spotřeba naprázdno kolem 60 W, čili mín než žárovka v teráriu. samozřejmě 60 čl, 3S, ze začátku slušný bazarový olovo, to hodně odpouští, a postupně system vylepšovat. Doporučím stringy až do rozvaděče, sám to dělám tak že 3S maj 2 CYA kabely, vedoucí až na odpojovač. krasně mužu přehazovat jak co chci, testování nabíječů atd. odpojování jednotlivých sekcí.
Někomu se nemusí líbit že nepoužívám solární kabely, ale zadarmo neber to.. jen je víc kabeláže. - u mě už tam pár stovek metrů je.

samozřejmě do budoucna mužeš jak měniče tak panely přehazovat prodávat a překopávat. jen je potřeba to trošku nazačátku přestřeli a je lepší mít kabel 4 x 16 místo 4x4 mm2... něco o tom ví asi peaters.

Dobrý je najít vhodný vytěžovač typu greenbono nebo wattrouter, každý má svá specifika, pak je dobrý dopředu rozmyslet co všechno a jak budeš chtít napájet, co ze sítě co z měníče, jaký baterky, kolik je místa atd atd. 30° není moc dobrý to je tak na jaro léto podzim, možná příhřev bazénu vířivky, klimatizace, ale na celoroční bojler to nevidím.

Tak zdar Ať se správně rozmyslíš
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

dumi píše:
Zaplat panbuh ze mame kacky, a doufam ze to tak zustane :-)
Neveril by si aka to je vyhoda, ked ides kamkolvek na dovolenku a nemas problem, taktiez ked robis v eurozone bankove predody, tak su zadara ...
Taktiez sme prijatim eura z mesiaca na mesiac zbohatli, lebo dali ale o 10% (odhadom) lepsi kurz s ktorym to prepocitavali.
Ale mas pravdu, ze drzat sa kacky zubami nechtami, lebo v dnesnej dobe rozpadu EU by bola hlupost brat cudziu menu za vlastnu :idea:
PS k mojmu nastrelu daco z praxe nepridas ? 8-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

DanoP píše:
Mam pocit ze sa dostavame do fazy "velke oci". Ja by som navrhoval zacat v mensom, najprv osadit najvyhodnejsiu plochu strechy, co sa tyka manica nejaky kombajn ala Axpert 5048 (cca 630€), panely dat 3SxP, to axpert ma rad (pokial su 60 clankove), nejaka bateria a ziskat skusenosti. Aj keby isiel do klonov studera je to drahsie, menic XTM4048 min 800€, sol. regulator 150€, RCC 60€, Xcom 51€ (vsetko fang...)
Nie je problem spravit pripravu na plne vyuzite a postupne rozsirit.
Druha jednoduchsia cesta, ak mam peniaze, je nechat si to spravit na zakazku.
Dakujem za postreh.
Teraz som v produktivnom veku a mam "najviac" penazi ktore dam do byvania, aby som mal vyriesenu buducnost ked pojdem za 5r do duchodu.
Zatial som nakloneny Axpert king 5000 a pohravam sa s myslienkou kupit 2-3ks a zapojit to casom mozno i na 3f.
Tie panely (60 clankove) dat 3SxP mi navrhuje kazdy takze to bude i moj pripad zapojenia dik.
Na zakazku si nechavam robit len velke veci ako napr omietky ci poter, vsetko ostatne si robim sam.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

willcz píše:
za mě bych osadil klidně tu sřechu celou i na severní stranu, ale určitě ne HV string, protože tam budou různě stíny a bude to degradovat výkon. tzn 3S. dobře se s tím pracuje, jen je hodně kabelů, případně větší proudy.
Měnič dle osobní preference, u mě je asi jasné co bych doporučil.
Vidim v popise co by si doporucil :-)
dik
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

[quote="Vitek"][/quote]
Pozriem i tu MPP znacku, nerad "priplacam" za znacku ,ktora v dnesnej dobe uz tak moc neznamena ako to bolo kedysi.
Tie CYA kable vacsich priemerov nevyzeraju zle, len ci to ma az taky zmysel, ked panely medzi sebou su standardne prepajane 4mm.
Nuz strecha je uz postavena, tak ju nebudem zhadzovat a vyuzijem aspon tych 25 stupnov a ked mi nepojde stava z panelov 2-3 zimne mesiace, tak to prezijem :-)
Moja predstava je aby cely barak slapal na 100% pri slnecnom dni na FV a po zapade slnka to v pohode prezijem s DS.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Tak nakoniec som to prekopal a ustalil sa na verzii 3 :-)
36 panelov bude na zaciatok stacit a moznost pridat dalsich 24 keby nahodou :-)
Přílohy
dom s panelmi ver3.jpg
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Vitek »

ty jo mas tak krasně řešený barák jen jih měl být na té dlouhé straně...
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

A to si ešte nevidel môj prvotný návrh kde som nemal tú pravú valbu ale keď tak na to teraz pozerám tak by mi zase chýbali panely na západ :-)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od willcz »

K čemu jsou dobré panely na západ?
Energie je potřeba ráno když jsou po noci prázdné baterky. tzn za mě je lepší východ a jih.
V zimě se hodí každý panel. v principu svítí více rozptýlené světlo a tam a směru už tak moc nezáleži, tam záleží na ploše.
vidím to každý den kdy mám dva regulátory, jeden VT na 12x270Wp, čistý jih, cca35stupnů
druhý je na 21x170Wp, víceméně vodorovně. Oba dávají při zatažené obloze stejně. tzn směr je uplně ukradený a v létě je to jedno, protože je zase dost světla.

Jinak se mi King tedy vůbec nelíbí kvůli te dvojí konverzi, když už ne hybrid, tak bych radši šel do "klasického" kombinovaného. Ale to je asi o osobním pocitu.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

willcz píše:
K čemu jsou dobré panely na západ?
Energie je potřeba ráno když jsou po noci prázdné baterky. tzn za mě je lepší východ a jih.


Jinak se mi King tedy vůbec nelíbí kvůli te dvojí konverzi, když už ne hybrid, tak bych radši šel do "klasického" kombinovaného. Ale to je asi o osobním pocitu.
Vidíš to som ja ale sebec vôbec nemyslím na baterky (zatiaľ som ich neplánoval) ale iba na svoju spotrebu:-)
Tak ešte prihodím šesť panelov na východnú stranu ďakujem.

Ten king vyzerá podozrivo podobne ako mpp solár 5 0 4 8 ak tam som sa vytešoval že nepotrebujem na jeho beh pripojenie na batérie, ale potom som sa náhodou dočítal že pri paralelnom spojení už sú batérie nevyhnutné.
Taktiež mám za to že by u mňa tá dvojitá konverzia bola prospešná lebo mám dočasnú prípojku na DS z ktorej sa s neschopnosťou starostky stáva trvalá a pri vyšších odberoch mi veľmi kolíše napätie.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od willcz »

Axpert je jen obchodní značka ... ale na to jsou experti jiní a určitě přesně ví který mode je který.
jen aby se ten měnič při kolísání vstupu neodpojoval, nebo nedělal nějaký bordel.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od diablo007 »

willcz píše:
K čemu jsou dobré panely na západ?
Energie je potřeba ráno když jsou po noci prázdné baterky. tzn za mě je lepší východ a jih.
V zimě se hodí každý panel. v principu svítí více rozptýlené světlo a tam a směru už tak moc nezáleži, tam záleží na ploše.
vidím to každý den kdy mám dva regulátory, jeden VT na 12x270Wp, čistý jih, cca35stupnů
druhý je na 21x170Wp, víceméně vodorovně. Oba dávají při zatažené obloze stejně. tzn směr je uplně ukradený a v létě je to jedno, protože je zase dost světla.

Jinak se mi King tedy vůbec nelíbí kvůli te dvojí konverzi, když už ne hybrid, tak bych radši šel do "klasického" kombinovaného. Ale to je asi o osobním pocitu.
Každé ma sve pro a proti já třeba když nesvítí měnič vypnu on si sepne bypas relé a jen dobíjí baterky Rudiš dvojí konverze neprobíhá
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Instalacia sa posuva na jarne mesiace, ak by vas dovtedy napadlo daco k mojej teme dakujem za prispevok.
Dovtedy budem sosat info z inych tem a potom to tu updeitnem :)
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
Uživatelský avatar
Nautilus
Příspěvky: 152
Registrován: úte zář 17, 2019 1:37 pm
Lokalita: JV od Brna

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od Nautilus »

willcz píše:
K čemu jsou dobré panely na západ?....
Může to vypadat poněkud neefektivně dát panely jinam než na jih... ALE.... tu (u nás na JM) nevím proč je v tuto dobu oblíbený průběh osvitu následující. Ráno vyjde slunce, během hodiny se zatáhne nízkou inverzní oblačností, celý den je tma jak v pytli a odpoledne hodinku před západem slunce se obloha začne vyjasňovat. V tomto ne-čase panely na východ a na západ vyrobí mnohonásobně víc, než stejné panely na jih.

Podobně v době, kdy je obloha zatažená a nehrozí přímý osvit VZ panely dávají v podstatě stejně co J panely.
A v neposlední řadě i v létě se může stát, že energie z "jižních" panelů nestačí a pak VZ dokáže výrobu o pěkných pár hodin prodloužit.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rottenkiwi »

Lenže tie panely na V a Z majú mať optimálny sklon,
inak budú využívané, len keď je zamračené alebo dážď.
Podobne aj v lete panely na sever.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rasto1
Příspěvky: 892
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Navrh FVE bungalov

Příspěvek od rasto1 »

Videl som panely na elekrarne a tam boli rozlozene polia s rozdielnym sklonom, cize nikde to nie je idealne a treba zvazit moznosti.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.