FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
svango
Příspěvky: 169
Registrován: čtv dub 12, 2018 2:44 pm
Bydliště: Trencin

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od svango »

keby som to potreboval riesit, pristupil by som k tomu nasledovne:
1. spravit si modely chovania (to uz asi mas vymyslene)
2. predpoved zo serveru na a) dalsiu hodinu, b) dalsie 3 hodiny c) 6 hodin, d) den e) druhy den f) treti den; s vahou v rovnakom poradi.
3. podla predpovede urcit chovanie FTE
4. porovnal by som aktulane udaje z panelov ku predpovednemu modelu. (tj, ak mam predpoved na krasne slnieco a vyrobu od rana, deje sa tak?) Ak to nesedi, upravit chovanie (a to len smerom k horsiemu, konzervativne)

Co vidim ako problem tvojeho pristupu je, ze len pohyb oblakov netvori pocasie, potrebujes poznat teploty, vlhkost (rosny bod) a predpovede zmien teplot a teda aj vytvaranie/zanikanie oblacnosti (aj hmly). Na to su tie predpovedne servery. Ich vypocetny vykon a modely daleko, daleko ale daleko presahuju arduino, naviac maju siet meracich stanic, a k tomu obrazy so satelitov, ktore rovnako meraju aj teplotu pody, vegetacie a vod.
Takze oblohu by som snimal len tym kolko je napatie na paneloch, to je presny udaj pre tvoju lokalitu. Ci ide, alebo nejde oblacik by bolo super, a predpokladam, ze by si to uvital, ale na chovanie systemu pre 4-dnovu samostatnu prevadzku to snad nie je nutnost.
FVE1 - 3kW do 48V 7.2kWh LiFe cez 5kW Axpert, FVE2 domcek pre maleho - 0.26kW do 12V 0.5kWh LiFe cez Victron375, termicky ohrev vody 200 l
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Skúšam vymyslieť nejakú funkciu pre výpočet výkonu,
v závislosti na x, kde x je percento oblačnosti, pre low, medium, high clouds.
Přílohy
oblaky_funkcia_28102019.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od mypower.cz »

Na druhou stranu napada me ze sledovani mraku lokalne a take vyroby z panelu a v souvislosti s predpovedi muze pomoci v detekci pripadne chyby predpovedi, ze nam proste z predpovedi lezou chybna data, napriklad ze je jasno a predpoved hlasi zatazeno. Vyhodnotit jako chybu. Jeste me napada implementovat API vice ruznych meteosluzeb a pouzit pouze data, ktere jsou tak nejak v souladu. Kdyz jedna meteosluzba ze 4 bude hlasit jasno a ostatni zatazeno, asi bych se priklanel k zatazenu. Jen napady do pranice :))
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

To je pravda. Ale ako zmerať, či sedia aj predpovede pre jednotlivé vrstvy oblačnosti ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od dumi »

Tak nejak letmo jsem vysledoval, ze nizsi oblacnost se zda jako.mensi problem nez ta vysoka. Ale.na.nake pevne zavwry mam malo "dat". spis jen ze bys jeate mohl vysledovat rozdil mezi oblacnostma.

Asi bcyh nejakou dobu sledoval zavislost vykonu na dane predpovedi a po delsi dobe z toho zkusil udelat zaver.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No asi budem potrebovať drona s dostupom 5 km.
Alebo meteorologický balon s H2 alebo He.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od mypower.cz »

Jeste jeden napad do pranice a to posilat data na mypower.cz a jako vedlejsi efekt si nechat spocitat teoreticke maxima a minima a prumery. Pomoci API si je zpet vycist kazdou hodinu aktualni a lehce pozmenene a tohle zapocitat taky do rozvahy na pristi dny. Teoreticke maximum coby hodnota se kterou by se dalo pocitat pokud predpoved bude hlasit jasne pocasi, teoreticky prumer coby hodnota se kterou se da pocitat tak nejak obvykle a teoreticke minimum coby hodnota s cim se da pocitat stoprocentne, vse aktualni pro dane obdobi a dane chovani FVE v danem obdobi tak jak je vcetne vsech moznych stinu a ruznych projevu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1159
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ono by to chcelo posielať dáta na mypower a súčasne by boli k tomu dopočítané
predpovede podľa predpovedného modelu deň skor o 6:00 12:00 18:00 24:00-1s.
Ak by sa nám to limitne blížilo k realtime dátam, tak by sme mali, čo chceme.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od josse »

Moje sledování: střední a vysoké mraky mají vliv na výkon, jak peak, tak avg. Nízké mraky mají vliv na kolísání výkonu, jsou nepropustné, ale dělají mezery jasné oblohy.

Vysoké mají větší vliv na méně kWh/den.
Nízké ani tolik nevadí, je třeba větší baterky protože jsou větší proudové špičky do baterií.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od josse »

rottenkiwi píše:
To je pravda. Ale ako zmerať, či sedia aj predpovede pre jednotlivé vrstvy oblačnosti ?
Stačí zatáhnout tu předpověď do grafů a pak to zobrazit... Šmankote, vždyť už to tam všechno má... Stačí si předpověď ukládat a měsíc počkat na výsledek.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od dumi »

Hod to.do mysql a grafanou zpbraz. Prace na.ani ne hodinku.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Dnes mám za sebou 1. deň pozorovaní.
Naši zo SHMU sa ako tak trafili, Nóri sa netrafili vobec, ani predpoveďou 29.10 12:00
ani 29.10. 18:00 ani 30.10 6:00.

Predpovedali 0 % high a 0 % medium clouds, ale veľké percentá low c.

Stĺpec F je vyrobená energia / červená / 12.59 kWh,
stĺpec J je predpoveď modelu z 18:00 včera / modrá /
stĺpec T je predpoveď modelu zo 6:00 dnes ráno / zelená /.

takže 12.59/8.235 = 1.5288,
12.59/7.797 = 1.6147,
vyrobil som viac o 52.88 alebo 61.47 %.
Přílohy
weather_model_30102019.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
dano
Příspěvky: 396
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od dano »

Drzim palce pri pozorovaniach, vysledky ma dost zaujimaju. Inak este pre upresnenie, ak by si chcel merat oblacnost, tak by si potreboval ceilometer (lidar), ale na predpoved oblacnosti by ti bol asi prd platny, lebo by si mal iba info o aktualnom stave. Vysledky meteo radaru, su pre predpoved oblacnosti nepouzitelne, lebo meteo radar je v podstate zrazkovy radar, teda vidi podla odrazivosti iba zrazkovu oblacnost. Mam vlastnu meteo stanicu a sledujem aj predpovede aladin a vo vacsine pripdov to sedi, aj ked lokalne pocasie moze byt niekedy uplne ine, staci ze hmla sa udrzi cely den a predpoved aladinu pre solarny system je uplne mimo, samozrejme nestava sa to casto. Najviac sa aladin zvykne mylit ak sa pocasie dynamicky meni, napriklad pri prechode frontu, vtedy napriklad vypustaju meteo sondy z Viedne aj 4-5x denne, normalne iba 2x za den teda na obed a potom o polnoci. Co sa tyka aerologie, teda merania z meteo balonov, tak tieto udaju su asi najdolezitejsie pre tvorenie predpovedi pocasia, lebo jedine balonova sonda dokaze realne zmerat teplotu, vlhkost a prudenie (niekedy aj ozon, alebo radiaciu) v celom priereze atmosfery do vysky cca 30km.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Mám klímu Daikin.
Dalo by sa použiť API na ovládanie z ESP8266/32 Arduina Mega + Android ?
https://github.com/ael-code/daikin-cont ... API-System

Tak ono to funguje :)
Dostal som odpoveď, takže by obe klímy išli riadiť Arduinom:

Kód: Vybrat vše

ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=22.0,shum=0,dt1=25.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=22.0,dt5=22.0,dt7=25.0,dh1=AUTO,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=AUTO,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=22.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=0,b_f_rate=A,b_f_dir=0,dfr1=5,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=6,dfr7=5,dfrh=5,dfd1=0,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=0,dfd5=0,dfd6=0,dfd7=0,dfdh=0

Kód: Vybrat vše

/common/basic_info	X		Provides Daikin account information (security issue!), software version, mac address and generic info
/common/get_remote_method	X		Provides information about polling system
/common/set_remote_method		X	Set information on the polling system (reduce remote time update ??)
/aircon/get_model_info	X		Provides model informarion
/aircon/get_control_info	X		Main Uri to request all current status parameters
/aircon/set_control_info	X	X	Main Uri to set status parameters (control almost all)
/aircon/get_sensor_info	X		Provides information on sensors (temperatures, humidity, power consumption)
/aircon/get_timer	X		?
/aircon/set_timer		X	?
/aircon/get_price	X		?
/aircon/set_price		X	?
/aircon/get_target	X		?
/aircon/set_target		X	?
/aircon/get_week_power	X		Provides weekly and today runtime information (in mn)
/aircon/get_year_power	X		Provides yearly runtime information
/aircon/get_program	X		?
/aircon/set_program		X	?
/aircon/get_scdltimer	X		Provides information about on/off weekly timer
/aircon/set_scdltimer		X	Set information about on/off weekly timer
/common/get_notify	X		?
/common/set_notify		X	?
/common/set_regioncode		X	?
/common/set_led		X	?
/common/reboot	X		reboot the AP
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak som dnes zase niečo napozoroval a spresnil model podĺa predpovede.
Predpoveď bola zase nepresná. Až ten model oblačnosti, čo robia dnes popoludní
sa podobal na realitu, ale včerajší model nesedí, lebo od rána do 11:30 bolo úplne jasno.

Monitoring mi nameral 18.92 kWh.
Model vypočítal predikciu 17.498 kWh,
takže som vyrobil o 8.12 % viac, ako predpovedal model.

Bez tieňov na ideálnej oblohe s ideálnou teplotou a vetrom som mal vyrobiť 26.9 kWh.

Treba ešte doladiť tie koef. pre low, medium, high oblaky
a ešte niekde získať presnejší model oblačnosti.
Tak isto treba ešte do modelu dosadiť koef. na priezračnosť oblohy,
vonkajšiu teplotu a rýchlosť vetra, čo má vplyv na zahrievanie panelov.
Přílohy
weather_model_31102019_2.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Je tu koniec mesiaca, tak len krátka štatistika.
::pv:: DC === 537.864 kWh
DS === 131 kWh
Dokopy : 668.864 kWh.
Sebestačnosť: 80.41 %.
Priem. denná výroba : 17.35 kWh.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Vitek
Příspěvky: 1976
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Vitek »

ahoj 0,5 Mwh znamená 17,35. to je slušná spotřeba dělat to takhle celoročnně dostaneš se na 6MWh... hodně dobrý, kolik lidí generuje tuto spotřebu, ty sám? díky ahoj V.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od mypower.cz »

V ramci co nejvetsiho rozvoje solaritidy bych se rad zeptal co zpusobilo tech 131kWh z DS? Pokud to samozrejme neni tajne, ci osobni. Zdali by se to nedalo jeste snizit, ci uplne eliminovat == říci DS pá pá.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

No spotrebu robia hlavne klímy, PC I a II, pračka, umývačka, sušička, 3500 km na ebiku,
čo znamená každý 2. deň nabiť 3 x svetlo + ebike, osvetlenie, lebo mám malé okná,
indukcia na varenie, pečenie chleba, kosenie pozemku baterkovým vyžínačom.

DS sposobila klíma + nechcem trápiť baterky pod 25 / 50 V
a súčasne paranoja, takže keď je zamračené, dobíjam baterky z DS,
aby som mal aspon 3 - 4 dni v baterkach, to by bolo na smiech,
ak by bol 3 dni výpadok DS a zlé počasie a ja by som bol 1. deň na 20 % SOC. :)

Nemožem pracovať s drevom, preto klíma, keby jej nebolo, tak som na 99 % sebestačnosti
tento mesiac.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv říj 31, 2019 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

rottenkiwi píše:
Tak som dnes zase niečo napozoroval a spresnil model podĺa predpovede.
Predpoveď bola zase nepresná. Až ten model oblačnosti, čo robia dnes popoludní
sa podobal na realitu, ale včerajší model nesedí, lebo od rána do 11:30 bolo úplne jasno.
......
Nestačila by takáto predpoveď ?
Sobrance.jpg
Stavím sa, že to zajtra vyjde uspokojivo.

https://www.yr.no/place/Slovakia/Ko%c5% ... _hour.html
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek