kombinace 24V PB a 7S lion

Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od dumi »

POredpokladam, ze mas namysli Absorbci, ale ta se tusim u gelovek a AGM nedela ne?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od vlkazajac »

Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.

Nerobí sa u AGM ekvalizácia.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
honeybj
Příspěvky: 17
Registrován: pon říj 07, 2019 12:10 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od honeybj »

vlkazajac píše:
Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.

Nerobí sa u AGM ekvalizácia.
No tak to doobjednavam ešte jeden článok, teda aby tie AGM dostali co dostať majú
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od FRSO »

honeybj píše:
vlkazajac píše:
Myslel som na výdrž na napätí absorpcie a na návrat do float po nabití. Tieto rozdielne režimy musí zabezpečiť regulátor. Ak sú však trvale pripojené aj LiIon, je to problém.

Nerobí sa u AGM ekvalizácia.
No tak to doobjednavam ešte jeden článok, teda aby tie AGM dostali co dostať majú
V čem je problém ?, AGM na 24 V systém je ABS 28,8V, dá se nastavit snad i čas u EP MPPT, pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek, Float u Pb 27V, Tj. 3,857V na článek loin, nastavit přechod z ABS na Float taky většinou jde. Každý den to vyjede vždy na 28,8V, tak by neměl být problém. Akorát bude napětí klesat pomaleji protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od vlkazajac »

"...V tak preto som nezvolil 14s to by bolo už 58.1V a to by pre AGM nebolo bohvie čo...."
"...doobjednavam ešte jeden článok..."
"...pak je nabíjecí napětí Lion 4,114V na článek..."

"...protože je loin tvrdší zdroj jak olovo AGM."

A o tom to je! V systéme s batériami pripojenými paralelne natvrdo je každodenne naplánované vyhnanie LiIon na maximálne napätie - nezmysel č. 1 - a potom zbytočne pridaný cyklus ich vybíjania do olova pri prechode do float.

Pri veľkej záťaži v hociktorej fáze nabíjania olova ju prevezme z veľkej časti LiIon a menovitý prúd 31 A bude pravdepodobne prekračovaný už pri záťaži nad 1700 W ( bez podpory panelov, čo sa môže stať ) - nezmysel č. 2. Keby totiž takúto záťaž vzalo na seba olovo, aj 2400 W by zvládlo prúdom okolo 45 - 50 A, čo je menej, ako obvykle odporúčané 0,3 x C ( v tomto prípade 54 A ).

Z týchto dôvodov je toto spojenie dvoch typov batérii nevhodné. Jedna z možností, ako to urobiť správne, je základný systém pripojiť len k olovu a podporovať ho konverziou z lítia.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
honeybj
Příspěvky: 17
Registrován: pon říj 07, 2019 12:10 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od honeybj »

Môžeš mi ešte vysvetliť tu konverziu z lítia?
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od vlkazajac »

Použiješ na každú batériu vyhradené panely a regulátor, teda spravíš dva oddelené systémy. Potom podľa potreby preleješ energiu z jednej batérie do druhej. Pretože si už o napätiach rozhodol, budeš mať dva systémy 48 V, na olove budeš mať hlavný menič. V tom prípade potrebuješ izolovaný dc/dc konvertor, napr. tento :

https://www.neosolar.sk/dc-dc-konvertor ... 48-6a-280w

Je určite aj mnoho iných výrobkov na čínskom trhu. Je výhodné vybrať typ s možnosťou nastavenia prúdového limitu.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
josse
Příspěvky: 1194
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od josse »

Skrat píše:
Jak zapojit 48V systém? Plánuji 4x7Ah olovo na to abych nespálil regulátor a ktomu přes BMS LIon 48V60Ah.Měnič DC/AC zapojit? na olovo nebo LIon?
Olovo do šrotu a ušetříte nejen nějakou korunu, kabely, ale ve finále i baterky budou méně namáhané. Pokud to bms odpojí, něco je špatně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Mě šlo o ochranu regulátoru.Veškerá spotřeba je od 7hodin do 22Hodin.Vlétě převážně jedu z panelů,ale teťko už ráno a večer z aku.Spotřeba je do 15A a to sem to přehnal.Co když se něco u Lion aku rozbije tak nechci přijít i o regulátor
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od diablo007 »

Tak neměj bms zapojené klasický že odpojí baterky ale odpojuj jim vypínač měniče takže vypnes zátěž
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Skládám sáčky tak sem neměl čas odpovědět.diablo007 jak ste to myslel? Nemáte schéma.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od diablo007 »

Místo aby jsi měl na bms napojené odpojení baterie tak ho vyuzijes k vypnutí měniče většina má mechanický vypínač který zapojis v sérii s relé co to odpojí a tím pádem máš pohlidane aby měnič nevybil baterii
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Pardon za asi hloupou otázku.Teprve se seznamuji s Lionkama a BMS sem viděl tak na obrázku.Do BMS dou slabonký dráty-napojeno na jednotlyvé články.Pak je přerušen - nebo + pol od baterek který se zapojí do BMS a z BMS se pokračuje dále.Potřeboval bych nákres.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od diablo007 »

Z mobilu toho moc nenamaluji ale chlapi ti sem hodí snad schéma
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Budu doufat že se najde dobrák,poradí ,nakreslí a bude mít trpělivost na začátečnické dotazy.Du skládat další balíček.
Jak dodělám budu mít 14s16p pytlíků o kapacitě 4700mAh.Nic moc ale na začátek aspoň něco.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od diablo007 »

Kodl a podobní matadoři nevíte jestli standartní relé co je v bms dá i střídavej proud a 240v bez úhony? Vím DC je na kontakty horší tak odpojit vypínač axperta by mu nemělo nijak vadit ne? Nebo jestli to má na tistenem spojí pak společný pól muselo by se přidat další relé s ovladači DC cívkou
Matess
Příspěvky: 1759
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Matess »

bms to invertor.png
kreslil jsem to pro 8S, ale verim ze princip je jasny.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Skrat »

Děkuji.Pochopil sem jak to zapojit.Hnet vytisknu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Matess
Příspěvky: 1759
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: kombinace 24V PB a 7S lion

Příspěvek od Matess »

případně lze použít více relé na třeba odpojení solárů ze vstupu regulátoru apod...