EPSolar LS2024B
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
EPSolar LS2024B
Ahoj nema nekdo tento regulator a nema rozchozenou kominukaci?
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &id=ID1733
Nacitam z nej data, driv mi prislo ,ze v noci ukazoval Voltage, power i current 0, dneska ukazuje i ted 0.35A a 26.60V. coz je vic nez na baterce. a zaroven rychel blika, coz ma znacit chybu. V komunikaci vraci chybu:
Ale netusim proc. Driv to nedelal, zacal to delat, po tom co jsem prepojil solarni pole z docasneho na trvale pripoeni, nejsem si vedom zadneho zkratu nebo prepolovani, vse fungovalo na poprve.
POkud regulator odpojim od baterie a panelu, tak po pripojeni baterie chyba zmizi. Jakmile pripojim panely je to v pohode (pokud davaji), chyba se tusim objevi po tom co panely prestanou vyrabet.
Mam dva kusy a delaji to oba uplne stejne a zacali ve stejnou dobu.
Netusi nekdo kde by mohl byt problem?
http://www.solar-elektro.cz/index.php?a ... &id=ID1733
Nacitam z nej data, driv mi prislo ,ze v noci ukazoval Voltage, power i current 0, dneska ukazuje i ted 0.35A a 26.60V. coz je vic nez na baterce. a zaroven rychel blika, coz ma znacit chybu. V komunikaci vraci chybu:
Kód: Vybrat vše
Anti-reverse MOSFET is short.
POkud regulator odpojim od baterie a panelu, tak po pripojeni baterie chyba zmizi. Jakmile pripojim panely je to v pohode (pokud davaji), chyba se tusim objevi po tom co panely prestanou vyrabet.
Mam dva kusy a delaji to oba uplne stejne a zacali ve stejnou dobu.
Netusi nekdo kde by mohl byt problem?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: EPSolar LS2024B
Foceno teď. Aspoň vidíte, jak trpí moje 18650 v temnu.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: EPSolar LS2024B
Ano mas tam 1,22V to beru, al eja mam podle monitoring pres 26V a fyzicky je na svorkach baterie i PV stejne napeti.
na samotnych panelech je asi 1V.
Pokud odpojim regulator od baterie a znovu pripoim, chyba zmizi a proud klesne na 0A a napeti to ukazuje spravne cca 2V.
Zitra rano az vyleze slunicko se to zas "rozbije". resp ono se to projevi az vecer az panely prestanou davat
na samotnych panelech je asi 1V.
Pokud odpojim regulator od baterie a znovu pripoim, chyba zmizi a proud klesne na 0A a napeti to ukazuje spravne cca 2V.
Zitra rano az vyleze slunicko se to zas "rozbije". resp ono se to projevi az vecer az panely prestanou davat
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2492
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EPSolar LS2024B
A jaká kontrolka rychle bliká?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: EPSolar LS2024B
Podla chybovej hlasky odisiel antireverse mosfet, ten ma za ulohu odpojit panely od baterie. Ak v noci nameras napatie na PV vstupe to iste ako na baterii tak je to jasne. Ak to zacali robit oba naraz tak mohli dostat prepatovy impulz na vstupe a prerazil sa ten mosfet.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: EPSolar LS2024B
myslis prepeti z panelu? Nebo z baterie?
Kazdy ma sve pole panelu, je mozjy ze se to mohlo stat pri zapojovani?
No muzu je zkusit rozebrat a ten mosfet najit. Nebo mozna vyreklamovat? Oni jinak funguji. Predpokladam ze to ze maji panely na sobe v noci napeti jim nevadi.
Kazdy ma sve pole panelu, je mozjy ze se to mohlo stat pri zapojovani?
No muzu je zkusit rozebrat a ten mosfet najit. Nebo mozna vyreklamovat? Oni jinak funguji. Predpokladam ze to ze maji panely na sobe v noci napeti jim nevadi.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: EPSolar LS2024B
Je divny, ze bys odpálil dva regly stejnou chybou při prepojovani, ale asi to tak bude. Psal jsi, ze si měl nějaké provizorní zapojeni a to bylo Ok, teď jsi zapojoval nějaké panely navíc? Zkoušel jsi prehodit regly mezi sebou?
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: EPSolar LS2024B
Mosfet proti spatnemu prudu z baterie do panelov byva pri regulatoroch s regulaciou v kladnej vetve zapojeny zhruba takto
V kazdom pripade na vstupe by mala byt prepatova ochrana.
Treba dat pozor ked sa uzemenuje niektory pol panelov na mix. regulatorov s regulaciou v kladnej a zapornej vetve.
Preco sa prerazil - neviem ale muselo byt na nom vacsie napatie ako je povolene.
Najjednoduchsie je to premerat ci je to skutocne chyba v tom mosfete. Pozor v puzdre je zvycajne antiparalelna dioda.
Su regulatory ktore maju prepojeny plus pol a robia regulaciu v zapornom pole, tam je potom tiez v zapornej vetve, pripadne miesto mosfetu moze byt pouzite rele (napr. axpert). V kazdom pripade na vstupe by mala byt prepatova ochrana.
Treba dat pozor ked sa uzemenuje niektory pol panelov na mix. regulatorov s regulaciou v kladnej a zapornej vetve.
Preco sa prerazil - neviem ale muselo byt na nom vacsie napatie ako je povolene.
Najjednoduchsie je to premerat ci je to skutocne chyba v tom mosfete. Pozor v puzdre je zvycajne antiparalelna dioda.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: EPSolar LS2024B
prave, taky mi to prijde divne. panely sem mel pohazeny po zahrade zapojeny jak to vyslo, kdyz sem je dal na strechu tak sem to cele hezky ucesal, a tusim ze sem si toho pak vsiml, uz se to deje delsi dobu, tkze uplne presny zacatek nemohu rict 100%. Kazdopadne v provozu se to zda nevadi, pokud to nevadi panelum, tak bych to neresil, meril jsem proud a do panelu nic netece, takze vybijeni baterie nehrozi.KubisKV píše:Je divny, ze bys odpálil dva regly stejnou chybou při prepojovani, ale asi to tak bude. Psal jsi, ze si měl nějaké provizorní zapojeni a to bylo Ok, teď jsi zapojoval nějaké panely navíc? Zkoušel jsi prehodit regly mezi sebou?
Diky za schema, reguluje to v zaporne vetvi, plus je pruchozi.DanoP píše: Treba dat pozor ked sa uzemenuje niektory pol panelov na mix. regulatorov s regulaciou v kladnej a zapornej vetve.
panely ani aterie zemene nemam.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: EPSolar LS2024B
Minus je na LS spolecny baterie s panely. Mě napadlo, jestli jsi reglu nepřipojili víc panelů, nebo si neskratoval výstup, ale právě to, že blbnou oba je divny. Kdybys potřeboval, mám asi ještě dva LS20A volný. Už je asi nevyuziju.
Tak oprava, na výše zmíněném odkazu je psáno, že plus je společný. Jsou tam vypsány i všechny ochrany, takže moje domněnky jsou blbý.
Tak oprava, na výše zmíněném odkazu je psáno, že plus je společný. Jsou tam vypsány i všechny ochrany, takže moje domněnky jsou blbý.
Naposledy upravil(a) KubisKV dne pát říj 04, 2019 8:58 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: EPSolar LS2024B
Jedine ze bych zkratoval nevedomky vystup pri pripojovani (jsou pripojeny paralelne na jeden tlusty kabel k baterii), takze vyloucit zkrat na obou dvou nelze, ale striktne dodrzuiji, ze kdyz odpojuji baterii jsou odpojeny jako prvni panely. Jedi teba naka spicka kdyz se nabiji kondenzatory, nepripojiju to pres zarovku, ale primo a obcas to jiskri. Tak pro priste.
No momentalne funguji, takze je asi menit nebudu, jen proste v noci privedou napeti na panely, ale to jim snad vadit nebude, jeste presne zmerim, jestli tudy neutika nakej proud.
jsem si ale temer jisty, ze LS ma pruchozi + pol a minus vypina. Ale na tom asi nezalezi, mohu to jeste zkusit premerit.
No momentalne funguji, takze je asi menit nebudu, jen proste v noci privedou napeti na panely, ale to jim snad vadit nebude, jeste presne zmerim, jestli tudy neutika nakej proud.
jsem si ale temer jisty, ze LS ma pruchozi + pol a minus vypina. Ale na tom asi nezalezi, mohu to jeste zkusit premerit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
- 28 Odpovědi
- 4959 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 7 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pasta
-
- 26 Odpovědi
- 2880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kobi
-
- 1 Odpovědi
- 685 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 0 Odpovědi
- 643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kamil l