marsalova poustevna

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od willcz »

marsal64 píše:
PavelR - díky, co prosím je s tím jističem?
Řekl bych že značka není uplně IDEALní.
Sám jsem měl jeden proudový chránič a časem začal padat. Vyhřály se kontakty ...
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od PavelR »

no ta znacka je takova nevidana a to az moc napadne CE to je asi china export :)
Mozna to je nejaka deformace ja se drzim zavedenych vyrobcu, ale proti gustu.

U fve za menicem to asi nebude az takovy problem. V pripade zkratu zabere driv ochrana menice nez zkratova spoust jistice ale na DS bych si nebyl uplne jisty jakou to ma vypinaci schopnost. zda li tech 6kA je realanych
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Díky moc pánové, to jsou právě ty zkušnosti, které začátečník velmi vítá. Rozvaděč je zatím provizorka, až zateplím a udělám střechu, ideál půjde pryč.
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od PavelR »

za sebe muzu doporucit oez. je to tuzemske, vsude k dostani. Prohlidnes na webu katalog a hned vis co se dela, jake je prislusenstvi ... pomocne kontakty vyrazeci civky atp.

Na te fotce jeste vedle elmeru vede silnejsi zz vodic jestli dobre vidim. neni to nahodou propoj od tech prepetovek na zemnici mustek?
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Není (je to připravený nesilový kabel, plánuji do rozvaděče dát PLC Foxtrot), ale zeptám se: mám přepěťovky v rozvaděči připojeny na zemnící můstek - něco je blbě?
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od PavelR »

myslel jsem ten vodic vedle elmeru vertikalne.
no jak se to vezme. jde o to ze pokud prepetovkou proleti nejaka ta kiloampera a mas soubeh tohoto vodice s jinymi vodici nedej boze s vodici kolem plc tak se do tech vodicu dokaze naindukukovat znacne napeti. Pokud se bavime o ochrane proti prepeti neni od veci instalovat plc a vykonove veci separatne. Me trebas letos raspberry zachranilo galvanicke oddleleni komunikace od victron mppt. To neprezilo. Optocleny byly na uhel ale rapsberry pocita dal.

Podivej se na manual od te prepetovky. druha stranka vlevo dole uzemneni idealne vest na eqvipotencionalni sbernici ktera je mimo rozvadec. Jsou tam dva obrazky po eletricke strance zcela totozne ale je tam videt zasadni rozdil v povolenych delkach vodicu dle toho jakym zpusobem je provedeno pripojeni svorek prepetovky. Byl jsem na jednom skoleni salteku a neni to jen tak. Spatne namontovana prepetovka jako by tam nebyla mozna jeste hur.

Obecne lze rict maximalni prurezy, minimalni delky, zadne krucanky, vyhnout se soubehum tam kde muzou protekat tyto impulzni proudy. Jsou to impulzy, takze se da rict vysoke frekvence - impedance je potreba zmensit na minimum.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Díky znovu, PavelR, ano, dával jsem přepěťovky schválně dolů a zem tlustým vodičem dolů na zemnící můstek mimo rozvaděč, ale prověřim ;-). Přepěťovky od panelů mám v krabičce mimo i s odpojovači, ty Salteky jsou přepěťovky ke kabelu k čerpadlu do vrtu a k větrné elektrárničce.
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od PavelR »

Prepetovky bych daval na vstup z DS. Tedy vstupni kabel do svorek prepetovky, a ze stejnych svorek dal do rozvadece. zemnici vodic na ekvi svorku kde je i uzemneni domu tam i zz vodic z privodu taktez na ekvisvorku. A z ekvisvorky vodic na mustek do rozvadece.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Je to ostrov ;-). Ano, na ekvisvorku vedu zž vodiče (pardon, až teď mi došlo, co "zz" myslíš) od přepěťovek apod. zvlášť.
PavelR
Příspěvky: 3304
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od PavelR »

Tim padem jsou tam ty prepetovky v podstate zbytecny pokud je to za menicem ne?
Jediny odkud muze prijit cizi potencial jsou panely.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Aha, možná jsem to tedy přehnal: vedu za měničem přes proudový chránič/jistič drát chráničkou pod zemí do zahradního domku a druhý drát stejným způsobem k čerpadlu do studny. Měl jsem zato, že kdyby šlehl blesk do zahrady, i po těchto kabelech se naindukovat něco může. To už je tedy přeopatrnost?
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Dotaz - větrání místnosti

Příspěvek od marsal64 »

Ahoj, snad to není už příliš off topic:
Ve zdi poustevny mám v každé ze dvou místností otvor o průměru 150 mm. Původně jsem chtěl vsadit dvě rekuperační jednotky, ale ježto nejsem nyní zrovna při finanční chuti, muší stačit i obousměrné ventilátory řízené softwarově čidly teploty vevnitř a venku a čidlem vlhkosti vevnitř.
Jen se mi nedaří pro 150 mm otvor vygooglit žádný nedrahý obousměrný (zřejmě tedy stejnosměrný?) ventilátor "do zdi", který by vydržel opršení zvenku. Nemáte prosím nějaký nápad? Díky moc.
ikovlabs
Příspěvky: 573
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od ikovlabs »

Tak to snad uz vyjde levneji tam narvat klasicky PC vetrak s zaluzi ktera to po vypnuti uzavre.Rekuperacni jednotky jsou dnes za hubicku od 15 - ja pamatuji levnejsi za 70....
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Uff, to mne taky napadlo, jen to asi málo fouká a v tomto použití nic nevydrží?!
tomasko
Příspěvky: 161
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od tomasko »

PC vetrak mam v kupelni uz siestym rokom, vobec ho nevypinam. mam ho pripojeny na staru nabijacku na mobil, napatie okolo 6V. Casom som na to dal zaluziu z vonkajsej strany. Nejakym sposobom doslo k zaseknutiu zaluzie (poryv vetra v kombinacii s prachom a ....). uz sa samovolne neotvorila. nedavno som ju demontoval a vsetko zas v poriadku. spotreba skoro ziadna, hluk vzhladom na nizsie otacky mimo pocutelnosti. zivotnost pri pouziti kvalitnejsieho vetraku - tak az do dochodku, mozno dlhsie.
Druhy vetrak mam takto rieseny v pracovni (pranie a susenie pradla). funguje rovnakym sposobom, odvetrava vlhkost z pivnice a ked sa susi pradlo. Nikde ziadna vlhkost, plesen, .... odporucam.
Naposledy upravil(a) tomasko dne pát črc 12, 2019 4:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output

Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
ikovlabs
Příspěvky: 573
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od ikovlabs »

A daji se ty vetraky dat i na sebe - to je potom fukot...
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od vlkazajac »

Dva vetráky zapojené opačne v páre a vhodne rozmiestnené sa môžu postarať o vetranie s účinkom na teplotu a vlhkosť vzduchu. Videl som systém, kde za každým vetrákom bola voštinová keramická vložka, ktorá prijala malú časť tepla z miestnosti a pri zmene polarity ho zase odovzdala vzduchu prúdiacemu dnu. Vtip je v tom, že miestnosť sa môže vyvetrať, ale neoteplí / nevychladí sa ako pri jednosmernej výmene vzduchu.
Vôbec by som nepodceňoval použite PC vetrákov aj na iné účely. Možno napríklad oddialiť spínanie hlučného vetráka meniča alebo nabíjačky, podporiť chladenie mppt regulátorov a pod. Slabý vánok od vetráka robí divy s prevádzkovou teplotou.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od marsal64 »

Díky, pánové, za inspirace.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: marsalova poustevna

Příspěvek od willcz »

Mrkni na Inverter, to je presne ten system kdy to chvilku nahriva chvilu bere teplo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek