Pylontech US3000 Plus - nastavení
Souhrn tématu
Pylontech US3000 Plus baterie s kapacitou 75Ah a 15 LiFePO4 články je nastavena pro spolupráci se střídačem MPP Solar PIP 5048MK. Doporučené hodnoty zahrnují battery cut off voltage 47,5 V, max charging current 40 A a float charging voltage 53,2 V, přičemž je diskutována optimalizace těchto parametrů pro prodloužení životnosti baterie a správnou komunikaci se střídačem. Řeší se také problém s chybou nízké kapacity baterie a možnosti firmware aktualizací pro lepší kompatibilitu a funkce.
- rokytna
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
- Reputace:33
Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení
taran píše:05-USE
12-45,5
13-48
26-53,2
27-53,2
29-45
A měnič i Pylontechy jedou jako víno.
Takže jen pro úplnou jistotu,youda píše:CC má být 52.5V
CV má být o 0.5V nižší, tedy 52V.
nastavení v PIP-5048-MK je pak pro "26" hodnota 52V a nikoliv 53,2V, je to tak ?
ostrovní FVE
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení
Nastav tam toto: Pokud ti bude dobití z 88% do 100% SOC trvat moc dlouho, tak těch 52.5V můžeš o pár desetin zvednout.
Já například, mám aktuálně nastaveno toto:
Já například, mám aktuálně nastaveno toto:
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot]