Skoro-blackout minuly patek

Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
SlezY83
Příspěvky: 121
Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm

Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od SlezY83 »

Ahoj.
Na ruznych servrech vysla zprava, ze minuly tyden v patek doslo k rozkolisani site:

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranic ... anicni_tbr

Na ruznych servrech jsou hodne podobne informace, ale bez vetsiho detailu (nekde bylo, ze nase jaderky presly do ostrovniho provozu).

Muze nekdo znaly nastinit, jak takovato regulace site funguje?
Jake jsou scenare pro ruzne pripady?
Pripadne nejake technicke detaily k udalosti minuleho tydne?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mypower.cz »

jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od jahodovák »

na netu,už nevím kde k tomu vyšel článek pojednávající co je třeba dělat aby se to nešířilo a naopak stabilizovalo,jen o příčině se píše,nespecifikované kolísání někde v regionu rumunska a balkánu...a že budou stav analizovat.Předešlý článek,že to způsobilo počínání rakouska používáním alternativních zdrojů prý bylo vyloučeno....těžko se v tom vyznat,na to by bylo třeba vědět víc dat a ne vycházet jen z neúplných informací leckdy i tendečně upravených.Jinak regulace funguje na principu,čeho je málo tak se doplní,pokud moc tak se ubere,jen realizace je u většího celku trošku složitější...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
SlezY83
Příspěvky: 121
Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od SlezY83 »

Spise by me zajimaly detailnejsi kroky pro stabilizaci.
Viz treba jeden prispevek v jinak zbytecne diskuzi (viz priloha)
Přílohy
Screenshot_2021-01-11-20-14-37-964_org.mozilla.firefox.jpg
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mgx »

divne,

ja som pozeral svoje data, u mna klesla frekvencia gridovej siete na 49.84 v rozmedzi 14.04-14.08. data mam merane raz za minutu.

08.01.2021 14:04 49.75 233 0 0.11 0.19 50 50.03
08.01.2021 14:05 49.75 231 0 0.1 0.11 50 49.84
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mobilik »

U mňa to studer zaregistroval takto:

14:04 hod. - 49,81Hz
skoro blackout.jpg
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
zajo
Příspěvky: 146
Registrován: úte kvě 30, 2017 9:29 am

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od zajo »

u mně takto
Přílohy
Výstřižek.PNG
Výstřižek.PNG (17.26 KiB) Zobrazeno 1582 x
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
SlezY83
Příspěvky: 121
Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od SlezY83 »

Spíše by mě zajímalo, co způsobí to, že klesne frekvence sítě. Přitom žádný pokles napětí není vidět. Pokud bych to bral jako přetížení sítě odběrem, tak bych předpokládal pokles napětí. Nebo jak to tu funguje?
Jaký pokles je už alespoň "divný"?
Může frekvenci i vzrůst?
Atd...
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Vitek
Příspěvky: 1982
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od Vitek »

SlezY83 píše:
Spíše by mě zajímalo, co způsobí to, že klesne frekvence sítě. Přitom žádný pokles napětí není vidět. Pokud bych to bral jako přetížení sítě odběrem, tak bych předpokládal pokles napětí. Nebo jak to tu funguje?
Jaký pokles je už alespoň "divný"?
Může frekvenci i vzrůst?
Atd...
princip regulace sítě je jasný... máš většinou synchronní stroje., ty e točí logicky 3000 za minutu nebo 1500 a nebo další dělitele dle 60*f/P kde P je počet polparu stroje...

frekvence se drží sama. synchronně. Napětí sítě potažmo velikost jalového výkonu ( kapacitní nebo induktivní charakter) regulujou primárně budiče, připadně regulátory budících proudů generátorů.

no a kde je ten háček... funguje to tak že při zatížení resp přetížení se zvedne zátěžný úhel beta ( teoretický synchronní pole, vs reálnému stavu synchronního stroje.
no a jak poklesne ten úhel resp se reálně zvětší dojde k tomu že se zhoupne maličko frekvence na tom konkrétním generátoru kterých je v síti stovky. Pokud třeba zátěžnej úhel příliž rychle vzroste případně se odlehčí dojde kv krajním případě ke ztrátě synchronismu a k odpojení generátoru od sítě. o to hůř pokud je to při větším výkonu kde odstavují turbínu nadotáčky v krajním případě ESV ( emergency stop valve)

Problém není v synchronních strojích jako takových ty jedou.
Problém je v OZ, kde jak vysvitne případně zafouká nárazově na několik hodin, tak tam to zase funguje tak že primárně dodávají do sítě vyšší napětí, protože s frekvencí jeden maličký generátorek asynchronní a nebo střídač nic neudělá, stejně tak neudělá nic ani jeden elektrokotel.

Problém je teda to že najednou se někde objeví výkon, to se projeví tak že přibyde napětí lokálně před trafem aby došlo k tomu že vůbec třeba asynchronní větrná turbína může dodávat. do sítě.
No ale asynchronní stroj se točí asynchronně, takže tento stroj způsobí to že bud dělá lokálně nadfrekvenci ( což ale zase nejde) a nebo dělá podfrekvenci v motorickým chodu což taky nejde.

hahá a jak to má člověk pochopit?

no v momentě když začne foukat, tak se ubere výkon na plynových a parních strojích a to tak aby se frekvence udržela na 50Hz, když ale naráz foukat přestane, výkon chybí větrný turbíny odebíraj výkon a ještě víc se zatěžuje sít. což způsobí pokles frekvence.

No a když se to udělá dostatečně dlouhou dobu a pak působí pár poryvů, případně do toho někde nějaký solární pole několik desítek MW, a vyjde to tak že se sejde nadvýroba s podvýrobou ( slunko vítr vs tma a klid) během třeba 5 minut tak na to ani nezareagujou turbíny primární ( naše synchronní stroje který drží frekvenci sítě, stejně na to nestihne do minuty ani zareagovat dlouhé stráně)
pokud tyto výkyvy jsou časté a intenzivní může to způsobit nedostatek / přebytek výkonu v síti což se projevý vyšší/ nižší frekvencí sítě.

Napětí sítě totiž udrží regulátory buzení synchronních strojů velmi přesně a velmi rychle. ( 4 roky mě to živilo v zahraničí)

Tak a ted ta otázka znova jak souvisí frekvence sítě s výkonem v síti ---- chceš li dodávat výkon musíš mít dost páry na turbíně. pokud ale výkon odebírany náhle poklesne generátor se odlehčí a roztočí se do vyšších otáček než je synchronní rychlost generátoru. to samé se děje i v opačném stavu když točíš vetrníkem a zapneš na něj 3 miliony žárovek co se stane klesne otáčková rychlost.

takže je evidentní že výkon souvisí s frekvencí.

doufám že jsem alespon trochu vysvětlil názor na tuto věc.
SlezY83
Příspěvky: 121
Registrován: sob úno 02, 2013 7:01 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od SlezY83 »

Ahaa, jasně, už to začínám chápat.
Takže vlastně větrník by měl ideálně držet stejnou frekvenci a pokud nefouká, tak se stává spotřebičem?
Nikdy jsem se nezajímal, jak je konstruovaná větrná turbína, ale představoval jsem si, že je to na podobném principu, jako solární elektrárna - přifázován k síti (výkon z vrtule zreguluji a přes střídač je dodáván do sítě, kde střídač reguluje dodávaný výkon do sítě jako funkci otáčet větrníku).
To je zajímavý...

Pokud by došlo k výraznému poklesu frekvence, jak probíhá odpojevání odběratelů? Je nějaké pořadí nebo priority?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od matobabetak »

a co dalej? OZE bude len pribudat, zdroj a spotreba budu blizsie k sebe... pocul som nieco o inteligentnej rozvodnéj sieťy ale neviem si predstavit ze by to niekdo prebudoval... alebo sa to bude lba platat ako nase cesty... a co by urobilo napr v CR keby bolo pripojenych 1 000 000 elektromobilov ktore by sa nielen nabijali ale vedeli by posielat aj do siete aby ju stabilizovali?
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od dumi »

k ty frekvenci, nejjednoduseji si to predstavis:

soutroji turbina a generator je pohaneno parou, ktera roztaci turbinu vykonem X, toci synchronni otacky 3000ot/m

ted najednou ten generator pridce zatizis, ale na turbine vykon nepridas, rotor generatoru zacne zpomalovat => snizi se frekvence. naopak pokud generator prudce odlehcis tak se prebytecny vykon dodavany turbinou zacna projevovat roztocenim generatoru na vyssi otacky ==> stoupa frekvence.

velikost napeti se ridi buzenim generatoru.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mgx »

na Slovensku plati nasl. plan obrany ES

f ≤ 49,8 Hz: Signál „znížená frekvencia“ vo všetkých transformátorových staniciach
s napätím 400, 220 a 110 kV (okrem diaľkovo ovládaných), dozorniach
elektrární zapojených do napäťovej úrovne 400, 220 a 110 kV (EVO 1, ENO,
EBO, EMO TEKO, Č. Váh, L. Mara, Gabčíkovo, Ružín, Dobšiná a dispečing
VET Trenčín) a na všetkých dispečerských pracoviskách postihnutých
poklesom frekvencie. Tento signál je odvodený z pôsobenia frekvenčného relé
alebo z riadiaceho systému daného pracoviska.
- Automatická zmena primárnej regulácie frekvencie na reguláciu otáčkovú
vyradením regulátora výkonu (a tým aj korektora frekvencie) z činnosti pri
elektrárenských jednotkách VE, PVE, JE, PE postihnutých znížením
frekvencie s oneskorením 1 sekunda.
- Automatické zrušenie pôsobenia centrálneho regulátora sekundárnej
regulácie f a P zo SED pri jednotkách postihnutých znížením frekvencie,
s oneskorením 1 sekunda.
- Automatické vypnutie jednotiek PVE postihnutých zníženou frekvenciou,
ktoré sú v čerpadlovej prevádzke. Pripravenie týchto jednotiek na nábeh do
turbínovej prevádzky.
- Automatické spustenie jednotiek PVE pripravených v zálohe, ich prifázovanie
a zaťaženie, pokiaľ sú v oblasti so zníženou frekvenciou.
- Určenie príčiny nízkej frekvencie a rozsahu zasiahnutých častí siete touto
nízkou frekvenciou. Sledovanie tokov výkonov, najmä v hraničných
rozvodniach a na spojovacích vedeniach so susednými sústavami. Prijatie
opatrení na odľahčenie vysoko zaťažených prvkov siete alebo častí siete.
Požiadať prípadne o dodatočné podporné opatrenia v susedných ES.
- Zablokovanie automatických regulátorov napätia na vybraných
transformátoroch 110/22 kV a zníženie napätia o jednu odbočku.
f = 47,9 Hz: Automatické odpojenie jadrových elektrární (EBO, EMO) od siete a ich
prepnutie na prevádzku na vlastnú spotrebu s časovým oneskorením
1 sekunda.
f = 47,5 Hz: Automatické odpojenie klasických elektrární zapojených do siete 400 a 220 kV
a elektrární ENO, EVO 1 (blok 1 a 2) a ich prepnutie na prevádzku na vlastnú
spotrebu s časovým oneskorením 1 sekunda.
- Automatické odpojenie vodných a prečerpávacích elektrární zapojených do
siete 400 kV a ich prevedenie na prevádzku pre vlastnú spotrebu s časovým
oneskorením 1 sekunda.
f = 46,0 Hz: Automatické odpojenie všetkých ostatných elektrárenských jednotiek, ktoré
ešte neboli odpojené od siete a ich prípadné prevedenie na prevádzku na
vlastnú spotrebu s časovým oneskorením 1 sekunda.

nabeh najvacsej PVE Cierny Vah je 70s, precerpavacia prevadzka 120s.

Pre vypinaci plan platia 4 urovne frekvencie:

1. stupeň: 49,0 Hz
2. stupeň: 48,7 Hz
3. stupeň: 48,4 Hz
4. stupeň: 48,1 Hz

V prípade, že sa deficit výkonu nedá vyrovnať mobilizáciou výroby a frekvencia poklesne pod
49 Hz, dochádza k automatickému frekvenčnému odľahčeniu záťaže v štyroch stupňoch
(49 Hz, 48,7 Hz, 48,4 Hz a 48,1 Hz), pričom celkový objem odľahčovanej záťaže predstavuje
cca 50 % z celkovej záťaže ES SR. Stupne a objemy frekvenčného odľahčovania záťaže sú
stanovené na základe výpočtov krátkodobej stability ostrovnej prevádzky ES SR, pričom sú
zohľadnené požiadavky na lokálne frekvenčné odľahčovanie záťaže jednotlivých uzlových
oblastí. Limitujúcou požiadavkou pre systém frekvenčného odľahčovania je, aby v priebehu
poruchy neklesla frekvencia pod 48 Hz a neprekročila 51 Hz. Ustálená hodnota frekvencie po
odľahčení záťaže má byť blízko nad hodnotou menovitej frekvencie. Frekvenčné relé, ktoré
dávajú impulz k vypnutiu príslušného vypínača za účelom vypnutia záťaže, musia pracovať bez
dodatočného časového oneskorenia s operačným časom do 100 ms. Frekvenčné relé sa
inštalujú u odberateľov v rozvodniach 110 kV a 22 kV. Do frekvenčných stupňov odpájaného
zaťaženia nesmú byť zaradené vedenia slúžiace pre rezervné napájanie jadrových elektrární.
Obnovu napájania spotreby elektriny odpojenej pôsobením technických prostriedkov
vykonávajú dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav podľa pokynu dispečingu
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Pre jednotlivé typy elektrární sú to nasledovné pracovné rozsahy frekvencií:
4.1.6.1. Tepelné elektrárne
a) 48,5 – 50,5 Hz
0,95 – 1,05 Un
b) 46 – 48,5 Hz
50,5 – 53 Hz

4.1.6.2. Jadrové elektrárne
a) 48,5 – 50,5 Hz
0,9 – 1,05 Un
b) 47,5 – 48,5 Hz
50,5 – 52,5 Hz

4.1.6.3. Vodné elektrárne
a) 48,5 – 50,5 Hz
0,95 – 1,05 Un
b) 46 – 48,5 Hz
50,5 – 53 Hz

4.1.6.4. Prečerpávacie vodné elektrárne – turbínová prevádzka

a) 49 – 50,5 Hz
0,95 – 1,05 Un
b) 47 – 49 Hz
50,5 – 52 Hz

4.1.6.5. Prečerpávacie vodné elektrárne – čerpadlová prevádzka

a) 49 – 50,5 Hz
0,95 – 1,05 Un
b) 47,5 – 49 Hz
50,5 – 52 Hz
Naposledy upravil(a) mgx dne sob led 16, 2021 10:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mypower.cz »

matobabetak píše:
a co by urobilo napr v CR keby bolo pripojenych 1 000 000 elektromobilov ktore by sa nielen nabijali ale vedeli by posielat aj do siete aby ju stabilizovali?
Jakoze baterky na koleckach, ktere pocas jizdy nejsou pripojeny k nicemu jsou nejak v necem lepsi nez trvale pripojene baterky umistene napevno nekde v halach ci podzemi, urcenych na mnohem rychlejsi cinnost, nez napriklad nejake Dlouhe Strane?

Ad frekvence, jednou vetou: jeste jednoduseji si to lze zkusit primo doma, kdyz ke 2kW elektrocentrale bez jakehokoliv invertoru pripojime 2kW bojler.
lubomirz
Příspěvky: 444
Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od lubomirz »

zhruba o akom vykone sa bavime, aby sa pohla frekvencia o desatinu hertzu v tej nasej uzasnej Europe alebo nejakom regione ?

Co / kolko / ako dlho sa musi stat aby to zakolisalo ? Ak sa to da nejako jednoduchsie kvantifikovat, je mi jasne ze je to obrovsky kotrmelec okamzitej vyroby a spotreby a ine to bude o dvanastej naobed a ine o tretej v noci, ine v lete o stvrtej poobede ine v zime ked vsetci uz musia svietit lebo je uplna tma...


Radsej sa ani nepytam co sa potencialne moze stat, keby v Europe bolo VELMI SLABYCH 30.000.000 kusov elektroaut s celkovou kapacitou baterii ~1.200.000.000 kWh KTORE TREBA NABIJAT KAZDE TRI DNI V PRIEMERE. Pre srandu, dnes je v Europe 280 milionov aut [!] tak som si dovolil DESATINU z nich ergo 30 milionov pichnut na elektriku.
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od jahodovák »

Pokud jsem dobře četl článek,tak vznik je někde na balkánu a kolem rumunska,pochybuji,že by tam někdo cíleně dokázal najednou zapojit větší množství elektroaut...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od mgx »

Tu je oficialna tlacova sprava.

https://www.entsoe.eu/news/2021/01/15/s ... 21-update/

Ak doslo k rozpadu, na pricinu by som si pockal na oficialne stanovisko. Ale ak si pozriem graf spotreby/vyroby TRANSelektrika (RUMUNSKO), tak to skor vyzera, ze problem bol v zapadnej europe

https://www.transelectrica.ro/widget/we ... ficportlet

K rozpadu siete a prechodu na narodnu ostrovnu prevadzku staci malo. Pretazenie linkoveho vedenia, vypadok vyroby vyznamneho zdroja, zivelna katastrofa. Napr. 2006

https://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_blackout

To ze maju nemci a spol problemy s stabilitou siete a specialne OZE (nepredikovatelne) je dlhorocne zname. Regulacia narodneho gridu sa stane obtiazna, nie vsak nemozna. Ale bude to vyzadovat nemale investicie.

Poznamky ku grafu: casovy udaj je v rumunskom casovom pasme, takze 15:05 bucharest=14.05 praha/bratislava. Ape=vodne hydroelektrarne.
Přílohy
Annotation 2021-01-17 092928.png
lubomirz
Příspěvky: 444
Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od lubomirz »

>> Pokud jsem dobře četl článek,tak vznik je někde na balkánu a kolem rumunska,
>> pochybuji,že by tam někdo cíleně dokázal najednou zapojit větší množství elektroaut...

je mi jasne ze to nebolo kvoli nabijaniu EV :) len som si dovolil taku uvahu ze radsej ani nechcem vediet, co by sa "asi" mohlo stat keby sme dosiahl fantazmagoricke plany politikov utrhnutych od reality a mali na cestach tych 30 milionov auticok ktore treba KAZDE TRI DNI nabijat v kapacite 1.200 GWh.

Mnoho z nich sa bude nabijat pocas noci, ale rozhodne nie vsetky. Okej dokial sa medzi nami bude pohybovat 30 mega elektrobzukákov tak sa nainvestuju strasidelne miliardy do prenosovych sieti, vyrobnych zdrojov atd, lenze sucasne s tym tlakom na EV prichadza aj tlak na obnovitelne zdroje - a tym sa pruser este strasne zvacsuje. Nikto nevyprava o tom ze postavime 30 atomiek, vsetci vypravaju o tom ako nahodime veterne mlyny do mora a solarne panely na strechy.

Hmmm, bude sranda.
Naposledy upravil(a) lubomirz dne ned led 17, 2021 11:29 am, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od marko250 »

Ty co se nabíjí přez noc by naopak pomohly jet plynuleji generátorům,protože máš pokles odběru a ten EV ze zásuvky 3f víc jak 11kW nebere a z 1f do 3,7kW.To jsou směšné výkony,které překonává denní spotřeba státu.Jednoznačně elektrárny nejedou na 100% výkonu a většina umí povyskočit i nad 100% svého jmenovitého výkonu.
EV se dá řešit sdílením v síti V2G a pokud nám tady unie nastoluje plošné emise vozidel,tak ať poručí povinnému sdílení za pomoci EV a je vše naopak stabilizováno.Už jsem to tu psal,stačila by funkce ,kterou uživatel EV nastaví dle toho co bude dělat za jízdu po nabíjení.A celkově by to bylo podpořeno třeba nízkým DPH při koupi vozu.Prostě vím ,že pojedu klasiku do práce tak po šichtě dám nabíjet a nastavím ,nech mi 30% kapacity baterky a zbytek používej se sítí,přednostně ale můj dům.
Naposledy upravil(a) marko250 dne ned led 17, 2021 11:35 am, celkem upraveno 1 x.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
lubomirz
Příspěvky: 444
Registrován: ned kvě 31, 2020 5:25 pm

Re: Skoro-blackout minuly patek

Nový příspěvek od lubomirz »

to je pravda, ale nikdy to nezrealizujeme. Desat milionov nestabilnych bodov, nepripojenych do siete 24x7x365 necakajucich iba na taketo situacie, v neznamom stave nabitia atd, atd. takuto distribuovanu siet nedokaze zmanazovat nikto. Ani umela inteligencia. Na mikrourovni si to viem predstavit - blackout, moj dom svieti z pripojeneho auta, cista pohoda.

Na makrourovni "teraz ideme zachranit Europu" si nic taketo predstavit nedokazem. Ale na to tu mame mudrejsich nez som ja :)


Diky za grafy a nejake dalsie informacie, ja som si odniesol ze sa hraje o sekundy. Takze mam jednoduche riesenie :) kupime 400 000 LiFePo 272Ah clankov z Alibaby po 70$, to mame 350MWh "baterčičku" v rozmere okolo 25x25x2 metre cize uplne nic, pospajame bus barmi, nahodime BMS a posleme do siete. Jedna takato "vec" bude koštovať 32 milionov eur takze zhruba 400 milionov finalne riesenie s uplatkami :) nahodime na kazdu stranu Europy, do stredu trikrat a mame to. Taketo riesenie dokaze okamzite dodat do siete 1 GW prakticky okamzite a vydrzi 15-20 minut, dovtedy mame sancu zareagovat klasickymi sposobmi.

Dneskaj mame januar, v aprili su tu baterky, do augusta mame zosrobovane, v oktobri otestovane, akurat nacas aby sme ich tento rok pred zimou prifazovali do siete. Tri taketo uloziska budu stat 100 milionov eur, to je prdlajz v energetike. Jaaaaaj ze taketo lahke este nikoho nenapadlo :)

Som genius. Vyriesil som energeticke problemy celej Europy, uz teraz treba len vela vela lodi ktore nam tie clanky z Alibaby dovezu :)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek