To vážne? Potom má ten človek turbínu schopnú dať viac ako 13 kW podľa tej tabuľky!

Akú veľkú má vrtuľu? Podľa papiera 4 m priemer? Pretože to je zásadná vec pre prepočet jeho nabuľky na tvoju, ak nemáte rovnako veľkú zametanú plochu vrtule.
Okrem toho, ten jeho nákres je s regulátorm Midnite, ktorý má max. vstupné napätie 250V. A výstupný prúd do aku 63A. Takže aj tu je tá tabuľka trochu zvláštna, lebo to čo je v jeho tabuľke nad 25A by už Midnite upieklo, alebo by ohraničil výstupný prúd. Nebudem špekulovať, Midnite nepoznám.
OK, je potrebné premerať napätia toho generátora, urobiť si priebeh U/RPM aspoň naprázdno a aspoň do 400 RPM (otáčky/min).
Z tej jeho tabuľky prvých 8-9 párov by mohlo byť ešte ako-tak reálnych (len zbežným posúdením, pretože to nie je ako prepočítať). TS má v tabuľke U (V) a P (W), takže prvá pokusná tabuľka by mohla byť takto navrhnutá. Ale to ukáže až premeranie U/RPM a za predpokladu, že vaše vrtule sú rovnako veľké. (Do stĺpca P pre TS jednoducho prenásobiť U so zodpovedajúcim I v jeho tabuľke.)
Ešte jedna poznámka pri použití TriStaru: Pri 120V už treba zadať maximálny výkon, resp. vyšší, aby sa generátor neroztáčal na vyššie napätie. TS znesie 150V a pri 120V už pindá chybovými hláseniami v logu.