U toho dimenzování vodiče jsou vícerá kritéria. První je, že pojistka chrání a vodič musí být schopen přenést dost velký proud na to, aby pojistka mohla zareagovat. Z toho vychází jak velký může být odpor vodiče, jak moc se ohřeje a aby to vydržel (průřez a materiál izolace), plus také jak dobře je chlazen (uložení). Z toho všeho vyjde, jak alespoň tlustý ten vodič být musí. Pak je ale i druhé kriterium a to je při jakém průřezu a délce je jaký úbytek napětí a tedy ztráta. Tam to žádná izolace nezachrání, ať už je to pvc nebo silikon. To je tím podstatnější, čím nižší napětí systému. Nejmenší problém při 230, větší při 48 a ještě větší třeba při 12 V. To si myslím, že je zde větší vliv než co potřebují pojistky. Takže buď nějaký online calculator nebo třeba victron toolkit aplikace do mobilu a tam si naklikat data a upravit, než dostaneš výsledek, se kterým budeš spokojený. Při těch malých vzdálenostech na ty pojistky by měla z toho kritéria stačit i ta 35mm2 v pohodě.
Při návrhu bych se taky podíval na to, co tvrdí dokumentace měniče třeba. Plus bych započítal i budoucí úpravy. Například teď může být jedna baterka, která dá nějaký proud, má tam i pojistku, ale pak v budoucnu přidáš druhou baterku, tak ať pak nemusíš měnit kabel od DC sběrnice k měniči.
Jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou
Koukám, že píšu pomalu