Správné uzemnění zařízení

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Správné uzemnění zařízení

Příspěvekod Toul » čtv úno 24, 2022 5:36 pm

Ahoj,
prosím o radu jak správně s uzemněním regulátoru, měniče a spotřebičů.
Pokud umístím regulátor Tristar a měnič Victron Phoenix do plechového boxu a z měniče napájím např. lednici přes dvoupólový přepínač (L,N).
Jak vše správně uzemnit?
Je správný postup propojit s domovním ochraným zelenožlutým vodičem:
- uzenění Tristaru (zemnící svorka)
- uzemnění měniče Victron přes zemnící svorkovnici. Jak nastavit vnitřní propojku? "Plovoucí neutrální výstup" nebo "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění"
- plechový box
- ochraný vodič zelenožlutý z měniče propojit s domovním ochraným vodičem

Je to takto dostatečné a správné?

Děkuji za rady
T.
Uživatelský avatar
Toul
 
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 1:46 pm


Re: Správné uzemnění zařízení

Příspěvekod Atman » čtv úno 24, 2022 8:28 pm

Pokiaľ pred chladničkou nie je chránič, tak to máš podľa mňa OK, všetko prizemniť s domovým PE a prepojku na "Neutrální výstup připojený k ochrannému uzěmnění" pokiaľ to teda znamená spojenie uzemnenia PE a N.
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Správné uzemnění zařízení

Příspěvekod sitra » čtv úno 24, 2022 8:32 pm

Chránič před ledničkou sice být z nějakých důvodů nemusí, ale doporučuje se, protože jí používá laik.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
?
sitra
 
Příspěvky: 285
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm


Re: Správné uzemnění zařízení

Příspěvekod Toul » čtv bře 03, 2022 2:08 pm

Chránič před ledničkou nemám, takže to bude OK. Pánové děkuji za pomoc.