Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř bře 29, 2023 5:40 pm


Istenie viacerých meničov a regulátorov

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Istenie viacerých meničov a regulátorov

Příspěvekod shuty » úte bře 16, 2021 12:57 pm

ahojte, vedel by niekto poradit k isteniu?
Je jasne ze baterie sa k systemu - k zbernici pripoja cez poistku. ak je v systeme pouzitych viacero regulatorov a/alebo menicov je vhodne este okrem baterie istit aj kazdy regulator/ menic zvlast?
na obrazku dole je planovana instalacia u mna, 1x axpert a 2x regulator MakeSkyBlue, casom mozno pribudne este jeden axpert. takze staci istit baterky alebo je vhodne dat poistky aj k jednotlivym zariadeniam?

Screenshot_2021-03-16-12-46-26-813_com.miui.gallery.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 638
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Istenie viacerých meničov a regulátorov

Příspěvekod pezizka » úte bře 16, 2021 1:04 pm

Jednoznačně každý zvlášť :yes:
?
pezizka
 
Příspěvky: 720
Registrován: úte čer 24, 2014 7:23 pm


Re: Istenie viacerých meničov a regulátorov

Příspěvekod luky » úte bře 16, 2021 1:09 pm

mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
?
luky
 
Příspěvky: 728
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am


Re: Istenie viacerých meničov a regulátorov

Příspěvekod shuty » pon bře 22, 2021 1:34 pm

ok. dakujem, odistim teda aj kazdy menic a regulator zvlast.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 638
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm


Re: Istenie viacerých meničov a regulátorov

Příspěvekod antoni_sk » pon bře 22, 2021 7:35 pm

Ja mám všetko - regulátory, meniče, baterky istené DC ističmi ktoré slúžia aj ako odpojovače a neraz som ich použil ako odpojovače...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 667
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov



Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 1 návštěvník

Reputation System ©'