Příspěvekod Skrat » pon led 11, 2021 7:45 am

prosím o radu.
Panely =přepěťovky=pojistky=regulátor=pojiskty=baterky.Baterky =jistič=měnič= přepětóvky=jistič=fíčko=spotřebič.
Nabíječka na DS=jistič= baterky.Baterky=jistič =spotřebiče na 24V.
Otázka zní: Mám propojit - pol baterky s uzemněním?
Uzemněno mám vše.Všechno uzemnění propojeno jak s DS,panely i přepěťovky.Co šlo tak 16 Cu,ostatní ca 8Cu.
Když sem měřil napětí mezi Pen a - polem baterky tak tam mám 1,3V.Asi přes něco to trochu kostří,nebo svod kondenzátoru?Děkuji za radu

PS: pro Admina je to takto zprávně? Jak udělat odkaz v tématu" odpojení panelu" sem aby to bylo dobře?
Děkuji Skrat
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: uzemnění - polu baterek

Příspěvekod redcrown » pon led 11, 2021 6:45 pm

Já bych s dovolením přidal taky jeden dotaz úzce související. V návodu Studer k zemnění píšou:
4.5.5 Earthing of battery
.......
In case of earthing, the earthing conductor cross-section must at least be equivalent to the crosssection of the battery conductor. The earthing of the equipment must also adhere to these
regulations. In this case the use of the additional earthing screw is recommended ((17) p. 10/11,
which is located at the front of the device between the two lower fastening screws.

Hodně stručným překladem: průřez zemnícího vodiče baterie musí být min. tolik, jako je vodič baterie. Totéž platí pro XTM.

Tato představa je naprosto šílená, uvažoval-li bych např. připojení baterie průřezem 90mm2.
Co na to odborníci vyznajíc se v normách?
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1121
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy


Re: uzemnění - polu baterek

Příspěvekod kodl69 » pon led 11, 2021 7:07 pm

pokud je to uvažováno jako ochranný vodič, musí vydržet proud potřebný pro vybavení jisticího prvku. Na uzemnění systémů do 120V DC pokud vím, nejsou žádné zvláštní požadavky. A pozor, v tomhle případě jde spíš o uvedení na shodný potenciál, než o uzemnění.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: uzemnění - polu baterek

Příspěvekod Skrat » pon led 11, 2021 8:33 pm

a nebude proplém s měničem napětí? Na výstupu měniče bude L1=Fáze.N a Pen.Ale Pen zároveň - pol Baterek.Co na to Fíčko?
24V systém. Východ 1760Wp,Západ 3520Wp.Jih 1440Wp.Baterky Lion 6 boxů 850-900Ah celkem. Každý box svá BMS.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W .Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD
Uživatelský avatar
Skrat
 
Příspěvky: 461
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí


Re: uzemnění - polu baterek

Příspěvekod redcrown » pon led 11, 2021 8:38 pm

kodl69 píše:pokud je to uvažováno jako ochranný vodič, musí vydržet proud potřebný pro vybavení jisticího prvku. Na uzemnění systémů do 120V DC pokud vím, nejsou žádné zvláštní požadavky. A pozor, v tomhle případě jde spíš o uvedení na shodný potenciál, než o uzemnění.
Zkusím popsat moje řešení - v rozvaděči mám DC- sběrnici spojenou s kostrou rozvaděče, připojeno uzemnění CY 16mm2 a přes bočník - akumulátorů 2x CY35mm2, - měniče CY35mm2 a kostru měniče CY 6mm2 jako ochranný vodič AC strany měniče. Toť vše.

díky za uvedení konkrétního řešení. Je nějak vysvětlitelný požadavek uvedený z instrukcí Studer. Používají slovo "must", což nezní jako doporučení, ale požadavek. Ted mi nejde o hnidopišství, ale o pochopení problematiky.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1121
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy



Re: uzemnění - polu baterek

Příspěvekod beethowen » pon led 11, 2021 10:10 pm

Ono jde asi hlavně o to, že pokud uzemníš jeden pól baterie, tak pokud dojde k poruše na DC straně (zkrat na kostru), poteče přes to uzemnění proud omezený pouze jištěním baterie, a to jištění by mělo bezpečně vybavit. Ne všude na světě se na těch 60V DC musejí dívat jako na bezpečné napětí.
V podstatě můžeš klidně uzemnit i kladný pól baterie. Nebo taky nechat baterii neuzemněnou.
Asi bych to taky s průřezem úplně nepřeháněl, ale když už baterii uzemňovat, tak je potřeba počítat, že tam ten poruchový proud může téct a na to by měl být ten vodič dimenzovaný tak aby vybavil jistící prvek. Pokud tedy nebude nějak dlouhý a jištění přiměřené, asi by postačilo něco jako 25mm2.
Pokud nevadí, že při poruše může být na kostře 60VDC, tak není třeba zemnit.