gG vs gPV

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

gG vs gPV

Příspěvekod dumi » čtv črc 23, 2020 10:16 am

Ahoj,

pouzivam odpinac OPVP10-1, ktery umoznuje vypinat jmenovity proud. je na pojistku 10x38. jistim a vypinam tim stringy panelu.

mam tam teda pojistky gG, ma smysl tam davat gPV, ktere stoji 10x tolik?

Co pouzivate vy?

Chapu spravne ze rozdil mezi OEZ OPVP10-1 a OPVF10-1 je v tom, ze OPVP odpina jmenovty proud a OPVF10-1 je pouze pro rozpojeni obvodu bez zateze? Vsude totiz pisou ze OPVF10-1 je vhodny pro fotovoltaiku, ale nemuzu se dobrat presneho rozdilu.

Diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod DanoP » čtv črc 23, 2020 11:38 am

Mam to len v nemcine, ale pod prudom (ohmicka zataz) musi byt pre jednosmerny prud v kategorii
DC-21A, resp DC-21B a vyssie.
KategoriePouzita.PNG

a OPVF10 je poistkovy drziak v kategorii DC-20B - cize nie pod DC prudom.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: gG vs gPV

Příspěvekod dumi » čtv črc 23, 2020 11:55 am

AHA, diky.

OPVP10-1 ma pri pouziti do DC250V tridu DC-21B.

takze cajk a je to pouzitelne. Chapu to tedy tak, ze ten drzak se nesmi vypinat pod zatizenim, ale pouze v klidovem stavu. neni to tedy Odpinac.

a ten typ pojistek?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod kodl69 » čtv črc 23, 2020 12:11 pm

gPV jsou pro jištění DC do tisíce volt, gG jsou původně pro AC s charakteristikou vedení, ale podle katalogu jsou použitelný do 250V DC. gPV jsou rychlejší, ale to tě asi moc nemusí trápit. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf - P.S: tobě nefunguje google?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod DanoP » čtv črc 23, 2020 12:11 pm

poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
gPV_gG.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: gG vs gPV

Příspěvekod dumi » čtv črc 23, 2020 12:49 pm

Diky. Takze v podstate na tech rekneme 60V gG staci v pohode.

Google.funguje, ale nedal.mi odpoved, ktera by me uspokojila a nedokaze mi rict co ostatni zde na foru pouzivaji a doporucuji.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
?
dumi
 
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod Vitek » čtv črc 23, 2020 12:50 pm

DanoP píše:poistka gPV ma schopnost istit (odopnut) pri pretazeni, skrate DC prudom pri danom menovitom napati - to je je schopna skutocne prerusit obvod s DC prudom. Je predpoklad ze obycajna gG nezhasne obluk a ......
gPV_gG.PNG


Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.

Odepnutí vždy jedné pojistky bez komplikací … pojistky mam na AC gG
mám 3S string čili no load napětí do 120 V
V.
?
Vitek
 
Příspěvky: 1813
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am


Re: gG vs gPV

Příspěvekod kodl69 » čtv črc 23, 2020 12:57 pm

jasně, PV10gG v souladu s katalogem, použití pro odpínání zkrat. proudu do 50kA do 250V DC...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod DanoP » čtv črc 23, 2020 2:21 pm

Najspravnejsia odpoved - pozriet datasheet od konkretnej poistky, ak vyrobca dovoluje pouzitie DC, a je OK aj nominalne DC napatie tak je to OK.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
?
DanoP
 
Příspěvky: 935
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko


Re: gG vs gPV

Příspěvekod ota » čtv črc 23, 2020 7:46 pm

Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC
50kWp + 10kW Infinity, 15kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2269
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko


Re: gG vs gPV

Příspěvekod rva » čtv črc 23, 2020 7:56 pm

_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2829
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am


Re: gG vs gPV

Příspěvekod tomas » čtv črc 23, 2020 8:07 pm

Vitek píše:Už se mi několikrát stalo že mi řachla pojistka která jistí 2P stringy 10A na 15 A nominál z panelů.


Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. A po týdnu se přerušila další při proudu kolem 3-4A. Jsou ty OEZ gPV a zřejmě když nejsou s větší proudovou rezervou, tak rychleji stárnou a potom se přeruší úplně náhodně.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2476
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec


Re: gG vs gPV

Příspěvekod dano » čtv črc 23, 2020 8:57 pm

ota píše:Mě by třeba zajímalo čím správně jistit 500V/600V stringy VN Axpertů nebo Infinity.
Je dost rozdíl 150V a 500V DC


Pre istenie FVE su urcene specialne poistky, ktore maju charakteristiku F (gPV), teda su rychle. V rozmere 10x38 sa vyrabaju do 1000V DC / 30A. Maximalna (doporucena) hodnota prudu poistky byva uvedena v datasheete FV panelov, obycajne je to 15-25A. Jedina nevyhoda je cena poistiek, samozrejme podstatne lacnejsie sa daju kupit v Cine.
?
dano
 
Příspěvky: 390
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am


Re: gG vs gPV

Příspěvekod PavelR » čtv črc 23, 2020 9:38 pm

Na vysokonapetovy stringy urcite pojistky solarni tedy drahe. Ale i pojistkovy odpojovace se delaji ve verzich do 1000VDC.
?
PavelR
 
Příspěvky: 2817
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm


Re: gG vs gPV

Příspěvekod brumlaj » pát črc 24, 2020 1:33 am

tomas píše:........ Nedávno jsem také měnil pojistku 10A v řetězci kde je maximální zkratový proud 9,83A a jmenovitý 9,33A, ovšem nejzvláštnější je, že ta pojistka tam vydržela rok a jednoho rána byla přerušená, přitom ještě večer byla dobrá. .....
Toto byl běžný scénář na na on-grid FVE. Příčinu jsme nikdy nevypátrali.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm