Duke píše:Zdravím,
ten rozměr je velice limitující, skladem mám krásné canadiany 440 a 450 Wp za cenu těch 385, ale bohužel jsou širší. Oba samozřejmě PERC a HC a hlavně kvalitní značka.
DP
- Voc max 48V (aby som sa vosiel do 3xVoc<150V)
Že jsou širší nevadí, ale elektricky by to asi nedaly regulátory. Pokud má dodržet maximální napětí stringu 150V, tak Uoc (Napětí panelu na prázdno) nesmí být větší než 42V. A ne 48V. Takže použít panely 60 článkové a nee 72 článkové.
Kdyby chtěl použít ty 72 článkové Canadiany 450 Wp, tak by musel tvořit stringy po dvou panelech a ne po třech jak solárník "MGX" plánuje
Viz manuál STUDER pro VarioTrack VT-80 strana 12 (V 3.5.1), kapitola 4.3.2 Serial connection (string) of PV modules
The open-circuit voltage of the string must be lower than 145V under any temperature and irradiation condition. A 10 to 20% margin is recommended in order to cover these unknowns. To establish the maximum numbers of the PV modules connected in series in the same string, use the following formula: 145/(Voc * 1.1). The result must be rounded down to the lowest value.
Takže pro 450 Wp Canadian 145/(48.7 * 1,1) = 2,7 tedy vychází to na 2 panely.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.