Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 25, 2022 6:25 am


Výkon panelů v zimě

Srovnání výkonů v zimním období, odmražování panelů, zimni údržba, čištění panelů v zimním období, péče o panely v zimě, zkušenosti s provozem v zimním období.
Další

Výkon panelů v zimě

Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 3:46 pm

Dobrý den. Prosím jaký bude napětí na panelu Voc 36,6V Vmp 29,3V Imp 7,52A při teplotě 50stupňů a při -15stupňů.De mi o to o kolik se zvedne napětí v zimě a o kolik se zmenší v létě. Nedá se to vyjádřit +- v %.Děkuji za radu .Standa
24V systém Východní stra 220Wp 2s4p=1760Wp,Západní strana 220Wp 2s4p=1760Wp.Jižní strana 180Wp 2s4p=720Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS,5sada 100Ah s BMS a 6sada vše co sem posbíral prismy a články 100-150Ah s BMS.Regulátor 2x6415AN+1x MPPT na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 310
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod rottenkiwi » stř úno 06, 2019 4:16 pm

Ak má teplotný koef. -122 mV/*C, tak to bude pri 50 *C : 33.55 Voc
a pri -15 *C : 41.48 Voc.
Zbohom. Why 50 Years Haven Protocol RollBack Tachyum prototyp 280 Ah LiFePO Zomrel McAfee 23005 KWh
Once you have enough money, more money doesn't make you more happy.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4311
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 4:51 pm

Děkuji Rottenkiwi.De mi oto že seriový zapojení panelu dá 2x 29,3V=58,6V.Baterky 48V. LIon 14x4.0V=56V na plný nabití
LIfe 16x3,5V=56V,Olovo 4x14,0V=56,0V ale to musím občas nabít aspoň na 58,8V ?.Bude mi stačit zapojit 2 panely seriově aby se baterky nabily? Návrch PWM regulátor.Délka vedení k regulátoru ca 10m Západ. Východní strana ca 20m.
Kabel k regulátoru pruřez 16.Baterky zatím olovo.
24V systém Východní stra 220Wp 2s4p=1760Wp,Západní strana 220Wp 2s4p=1760Wp.Jižní strana 180Wp 2s4p=720Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS,5sada 100Ah s BMS a 6sada vše co sem posbíral prismy a články 100-150Ah s BMS.Regulátor 2x6415AN+1x MPPT na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 310
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 4:58 pm

PWM u dvou sériově není dobrá volba
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod vla » stř úno 06, 2019 5:20 pm

Proč ne ?
Nemám rád tenhle stát.
?
vla
 
Příspěvky: 1006
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 5:49 pm

diablo007 píše:PWM u dvou sériově není dobrá volba

Naopak si myslím, že dva 60-ti článkové panely v sérii, PWM regulátor a olověná baterka je dobrá kombinace. Sice v horku budou panely při absorbtion možná trochu za mpp bodem, ale v té době je energie dost, tak že se nevyužije úplný potenciál asi nebude vadit.
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 708
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:17 pm

Pre uvedené potreby nabíjania sú ideálne 60 článkové panely s 240 - 250 Wp. Tam je obvyklé Vmp tesne pod 30 V. Pretože reálnej prevádzke sú bližšie podmienky NOCT, je lepšie riadiť sa týmito hodnotami. Tu býva Vmp o cca 2 V nižšie.
Pre Vás to znamená, že ak je maximum výkonu pri 27,3 V, dodajú panely podstatné množstvo energie pri mierne nižšom napätí a dobijú batériu úplne pri mierne vyššom napätí od Vmp.
A platí to, čo píše beethoven.
PWM + 60 článkov je výborná voľba. Naviac, ak chcete prejsť na LiFe, bude pre Vás dôležitá iná vlastnosť regulátora - možnosť nastavenia parametrov nabíjania.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3298
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:23 pm

On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:28 pm

Samozrejme, všetko x 2 ! Ja som to vzťahoval len k parametrom jedného panela.

80 V tam môže byť len v krutej zime a len naprázdno. Samozrejme, regulátor to na vstupe musí zniesť.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3298
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:28 pm

Zkus uvést nějaký vhodný PWM je to tvé království máš v tom lepší prehled
Naposledy upravil diablo007 dne stř úno 06, 2019 6:31 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 6:29 pm

Já moc PWM nad 75v nevidel
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 6:33 pm

diablo007 píše:On chce jít do série takže se bavíme přes 80v v létě to je pro PWM v pořádku?

80V naprázdno tam bude spíš v zimě než v létě. Ale pro PWM na 48V není problém, běžně zvládnou až do 100V. Viz. např.: https://www.victronenergy.com/upload/do ... 48V-EN.pdf
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 708
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:36 pm

Tu je nejaký s 96 V, len tak náhodne :
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/24 ... 866566.pdf
Nemám s ním žiadnu skúsenosť, podotýkam.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3298
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod beethowen » stř úno 06, 2019 6:45 pm

Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 708
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 7:11 pm

Tak ten epever by asi sehnal za slusnej peníz victron bude asi cenově horsi
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod Skrat » stř úno 06, 2019 9:33 pm

Koukám že se ztratia moje odpověď asi u 5 příspěvku.Takže pro upřesnění .Východ a západ nastejno 2s3p.To společně do PWM regulátoru.Západní strana 10m vedení k regulátoru,Východní 20m.Zatím mám 4xAGM 260Ah,26xAGM9Ah a stale se obměňůjící startovací olovo.Regulátor PWM -dám na vaše rady aby se nechal nastavit na olovo,Lion nebo Life-záleží na co budou peníze.Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?Ptám se že se kvapem blíží montáž na střechu.Nerad bych to sundaval a předělával.Děkuji
24V systém Východní stra 220Wp 2s4p=1760Wp,Západní strana 220Wp 2s4p=1760Wp.Jižní strana 180Wp 2s4p=720Wp.Baterky Lion 1sada150Ah s BMS,2sada 150Ah s BMS,3sada 60Ah s BMS,4sada 60Ah s BMS,5sada 100Ah s BMS a 6sada vše co sem posbíral prismy a články 100-150Ah s BMS.Regulátor 2x6415AN+1x MPPT na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Nově Axpert VP 24/3000W Plus PF1 jen jako měnič na pálení přebytků .Vše stále ve výstavbě.
?
Skrat
 
Příspěvky: 310
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod NOPARasito » stř úno 06, 2019 10:18 pm

Kdyby ti to nepobralo PWM tak by jsi jen vymenil za MPPT, to se strechou nemá nic společného 8-)
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod diablo007 » stř úno 06, 2019 10:22 pm

U mppt by mohl jít na 3s2p podle typu takže by měl o něco min práce s kabeláží
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 3202
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod NOPARasito » stř úno 06, 2019 11:02 pm

Ale pokud mu nepojede PWM tak ho v nejhorsim zachrani i MPPT ;-).
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: Výkon panelů v zimě

Příspěvekod vlkazajac » stř úno 06, 2019 11:05 pm

"...Takto zapojené panely s PWM regulátorem budou schopny správně nabít baterku 48V?..."

Áno.
Pri zapojení 2S3P pre V a rovnako pre Z by mal vyhovieť PWM regulátor min. 45 A alebo dva regulátory 30 A. Podľa toho, čo zoženiete.
V každom prípade by bolo dobré mať prístup ku konektorom na paneloch.

"...Ale pokud mu nepojede PWM ..."
Nemajte obavy, len aby sa udržal svetový mier !!!
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 3298
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Další

Zpět na Panely v zimě

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'