hybridní měnič Studer XTM, XTH

Měniče Studer
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od DanoP »

Co som hladal najnizsie ceny v EU som nasiel u https://www.esomatic.de/zubehoer/studer/,
tam BSP 500 bola za 282€, RCC02 150€ a XCom232i 149€.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od mopadzi »

ono to nestojí tolik, opravdu. není to taková darda. Kdysi Matěj psal že od Studera vše drží jen to BSP odchází
asi si jedno objednám. A ted se ukazuje, že i když BSP odejde, systém se s tím popere a vše jede...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od luge »

mopadzi píše:
ono to nestojí tolik, opravdu. není to taková darda. Kdysi Matěj psal že od Studera vše drží jen to BSP odchází
asi si jedno objednám. A ted se ukazuje, že i když BSP odejde, systém se s tím popere a vše jede...
To ano,mam tam klona od cinana,nebol este ziadny problem,asi tiez objednam do rezervy,73$ je ok.
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od ferdinand »

IMG_20200615_081647.jpg
Mám tady jedno nefunční originál bsp bez bočníku koupené na ebay(po reklamaci němec vrátil peníze a bsp mi zůstalo) jsem ochoten ho věnovat tomu kdo se ho pokusí opravit a poreferuje co odešlo abychom měli info co tam mají za kurvítko. Tedy pokud to půjde zjistit.Jsem z Kadaně.Mohl bych i poslat ale to by musel obdarovaný zaplatit poštovné.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od beethowen »

ferdinand píše:
IMG_20200615_081647.jpg
Mám tady jedno nefunční originál bsp bez bočníku koupené na ebay(po reklamaci němec vrátil peníze a bsp mi zůstalo) jsem ochoten ho věnovat tomu kdo se ho pokusí opravit a poreferuje co odešlo abychom měli info co tam mají za kurvítko. Tedy pokud to půjde zjistit.Jsem z Kadaně.Mohl bych i poslat ale to by musel obdarovaný zaplatit poštovné.
Jede tam komunikace (je v systému vidět, ale neměří)? Já bych se na to klidně zkusil podívat. Poštovné není problém - Kadaň je pro mě dost z ruky.
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od ferdinand »

Ani neblikne.Je mrtvý.Vstupní pojistka OK.
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

XCOM 485

Nový příspěvek od mopadzi »

koukal jsem že už má Studer RS485 modbus RTU
nevíte jestli se snese s XCOM LAN? (RS232)
když jsem tam chtěl dát dva RS232 tak se to vzpouzelo (byl vidět jen jeden)
celkem by mi to ulehčilo připojení k PLC a obsluhu vytěžovače a nabíječky na auto
díky
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 830
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: XCOM 485

Nový příspěvek od Frenky »

mopadzi píše:
....
když jsem tam chtěl dát dva RS232 tak se to vzpouzelo (byl vidět jen jeden)
celkem by mi to ulehčilo připojení k PLC a obsluhu vytěžovače a nabíječky na auto
díky
Já mám dva přístroje 1 x RS232i s výstupem do arduina a následně do RPI a druhý XCOM-LAN s výstupem na portál.

Jediné omezení je v počtu RCC kontrolerů, ty mohou být tři. V mém případě je to ....

1. RCC02 (displej)
2. XCOM-LAN
3. XCOM-RS232i

Nic se nehádá, všechno funguje. Myslím, že problém bude v pořadí propojení přístrojů za sebou na sběrnici, jsem teď v práci a nepamatuji se jak to mám za sebou. Večer se na to podívám a napíšu jak to mám propojený.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 830
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: XCOM 485

Nový příspěvek od Frenky »

mopadzi píše:
....
když jsem tam chtěl dát dva RS232 tak se to vzpouzelo (byl vidět jen jeden)
celkem by mi to ulehčilo připojení k PLC a obsluhu vytěžovače a nabíječky na auto
díky
Ahoj
Tak jsem to konečně zjistil. ;) Takže pořadí propojení na sběrnici je následující

- XCOM-232i s následným propojením na ARDUINO a pak do RPi
- RCC-02 (display)
- XTM 4000-48 (STUDER)
- XTM 4000-48 (PFANGPUSUN)
- VT-80
- VT-80
- BSP-500
- XCOM-232i/LAN
- napájení pro N-port (MOXA)

Takže možná pozdě, ale přeci.
Nezapomenout na zakončovací terminály (přepínače).
Zařízení uprostřed = "O" opened a na koncích sběrnice "T" Terminated).

Opakuji, že na jedné sběrnici studeru mohou být pouze 3 kontrolery typu RCC. (Do kontrolerů RCC patří RCC-02, RCC-03, RS232i, RS232i/LAN)

Kód: Vybrat vše

... A maximum of 3 remote controls can be connected to one unit. ...
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od mopadzi »

děkuji. Jak dojde XCOM 485 . dám vědět
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
trezvii
Příspěvky: 21
Registrován: úte lis 10, 2020 1:50 pm

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od trezvii »

Dobrý den,

prosím o radu pokud mohu pouzit pro inverter Studer 4000-48V jiny MPPT regl nez od Studeru (Studer ma 150V, ale treba Epever Tracer 10420AN ma 200V). Duvod je ze mam 12x450Wp panely Voc 50,2V ktere uvazuji zapojit do dvou stringu 3S2P (Voc 150,6V a Isc 33,84A kdyz 25C) a mppt pro kazdy string . jeden string bude smerovan na Vychod a druhy na Jih.
Druha otazka je pokud je mozne nastavit aby baterky nabijel jenom regl.


Dekuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Studer XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 120Ah 16ks.
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od mopadzi »

nedoporučuji, může to skončit tragicky pro XTM. pohledej v historii, už se to tu řešilo
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 457
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od Kobra23 »

Nedělal bych to.
trezvii
Příspěvky: 21
Registrován: úte lis 10, 2020 1:50 pm

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od trezvii »

Děkuji za názor, takže zbyva jenom koupit regl Studer VarioString VS-120. Nebo jsou dálší možnosti pro můj případ ( 2 stringy Voc 150,6 V) ?

Děkuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Studer XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 120Ah 16ks.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od beethowen »

trezvii píše:
Dobrý den,

prosím o radu pokud mohu pouzit pro inverter Studer 4000-48V jiny MPPT regl nez od Studeru (Studer ma 150V, ale treba Epever Tracer 10420AN ma 200V). Duvod je ze mam 12x450Wp panely Voc 50,2V ktere uvazuji zapojit do dvou stringu 3S2P (Voc 150,6V a Isc 33,84A kdyz 25C) a mppt pro kazdy string . jeden string bude smerovan na Vychod a druhy na Jih.
Druha otazka je pokud je mozne nastavit aby baterky nabijel jenom regl.


Dekuji
Tak to přepoj na 2S3P a použíj VT-80, nebo VS-120 a tam udělat 12S1P. VT-80 se dá koupit za normální peníze i od Fangpusunu, myslím že taky je to identická kopie. Začleníš to potom krásně do toho systému.
Já jsem taky přemýšlel, že bych dal k XTH nějaké jiné MPPT, ale jsem rád, že jsem to neudělal a pořídil 2x VT-80
huron
Příspěvky: 59
Registrován: stř led 08, 2020 12:56 pm

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od huron »

Trochu jsem znejistěl při čtení důrazných nedoporučení kombinovat XTM s neStuder MPPT regulátorem. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje ještě nějaký jiný závažný problém, kromě trochu specifického případu odpojení baterie a neodpojení MPPT reglu. Problém popsán teoreticky zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p152240 a prakticky zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=119&t=7253. Předem díky.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 294tis km
bol-St
Příspěvky: 318
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: hybridní měnič Studer XTM, XTH

Nový příspěvek od bol-St »

Já si myslím, že jiný problém už tam není. Pořád to provozuji stejně a vše funguje jak má. Teda doplnil jsem havarijní odpojení stringů při překročení mnou určeného napětí a pak další akumulátor nezávislý na odpojení Pylontechů.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek