Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř dub 14, 2021 11:24 pm


Studer informacie

Regulátory Studer
PředchozíDalší

Re: Studer informacie

Příspěvekod Kobra23 » ned led 31, 2021 10:02 am

MareC3k píše:Urcite to ide aj bez siete. Mam takto spojene 3x xtm na jednej faze a vacsinu roku mam vypnuty hlavny istic, takze fungujem ako ostrov. Na XTM mam spojene ac in vstupy paralelne a aj ac out paralelne

Jenže to je trochu jiný případ. Ty máš 1 fázový paralelní systém, což je vlastně z pohledu koordinace těch 3 zařízení jednodušší. Kdežto u 3 fázového se musí řešit posun atd.
Uživatelský avatar
Kobra23
 
Příspěvky: 333
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » ned led 31, 2021 10:36 am

jo, ale já mám zbylé odpojené, takže to je jen na jedné fázi 2xXTM.
Já si fakt ale myslím, že to je poučka pro hybridní režim s batt priority.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod DanoP » ned led 31, 2021 10:57 am

Tak mi napadlo - ake maju seriove cisla? Nemohlo sa stat, ze ten co ma vyssie (novsi) je bez AC-In a tym padom slave je ten co ma AC-In a je synchronizovany na siet a master ho nevie uriadit, pretoze ocakava ze slave sa bude riadit podla mastera?
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 812
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » ned led 31, 2021 11:34 am

Oba jsou na ACout proklemované a nemají připojenou fázi ze sítě
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » ned led 31, 2021 12:47 pm

tak to vypadá, že ten jeden XTM s vyšším číslem má problémy s komunikací. Různě jsem prohazoval zařízení na sběrnici a nechová se to stabilně. Samozřejmě vždy mám XTM/VT uprostřed a RCC na jednom konci a CAN a LAN na druhém. Zajímavé je, že když pro ten problémový XTM nechám přepínač T-O na T, tak všechna zařízení komunikují, ale ten paralelní chod se nepodaří. Když nechám na O, tak jak má být, tak komunikace nechodí, různě se zařízení na sběrnici připojují a odpojují. Vždy to ale způsobuje ten jeden. Zrovna tyto dva jsou z číny.
Různě jsem prohazoval kabely, tak v tom by chyba taky být neměla.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod Lui » ned led 31, 2021 2:50 pm

tak konečně sa "jeden" sposob zmeny parametrov podaril,a to tak že v druhom studery sa nastavila požadovana hodnota-spravila sa záloha na kartu-nahratie do toho neposluchajuceho studera,no a parameter to tam pekne nahralo....je to sice hrozné takto,ale spoň to nejako ide :|
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 1120
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko

Re: Studer informacie

Příspěvekod mobilik » ned led 31, 2021 3:23 pm

Gratulujem. Aspoň dobrá správa. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
mobilik
 
Příspěvky: 2559
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » ned led 31, 2021 4:27 pm

U mě taky dobrá zpráva. Už mě ta blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.
Díky za vaše náměty.
Odměnou mi je pro 3f systém tato volnoběžná spotřeba (2xL1,L2,L3) v searchloadu.
2021-01-31 16_23_07-Remote control - Studer Web Portal - spotřeba na searchload 4xXTM.png

Jako velkou výhodu vidím, že umí jet searchload na každé fázi zvlášť, tzn. že kde nejsou trvalé spotřeby 3f, ale jako u mě jen motory a např. sporák, tak je vlastní spotřeba krásná.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil redcrown dne ned led 31, 2021 5:13 pm, celkově upraveno 1
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod Frenky » ned led 31, 2021 4:51 pm

redcrown píše:U mě taky dobrá zpráva. Už mě tak blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.


:cheers: Tak gratuluji, že to bude taková kravina, tak to jsem nečekal. :cheers:

No tady je názorný příklad, že fotovoltaik, řádně nakažen fotovoltaitidou, nedá pokoj, dokud mu systém nešlape jak má. Jsem rád, že značné úsilí bylo korunováno úspěchem. :yes:

Ať všechny stroje dobře slouží a nezapomeň se potom pochlubit, jaké další zkušenosti jsi nasbíral.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 773
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » ned led 31, 2021 6:38 pm

Ještě doplňuji, že spotřeba, když ta 4 XMTka vypnu, zůstává v podstatě stejná. Zůstávají ale napájené ze baterie.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » úte úno 02, 2021 9:26 pm

vážení kolegové solárníci,
již jsem zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=4582&start=60#p142421 pospal svůj problém s kompatibilitou Batria a Studer CAN. Příkazy o kritickém stavu baterie projdou, ale nějaký šotek to tam kazí. Tak mě napadlo, než se problém s CAN vyřeší, že bych použil "drátový" způsob přenosu kritické chyby baterie. Batrium má několik relátek, u kterých můžu nastavit lecos, např. kritická chyba baterie.
Uměl by mi někdo poradit, co nastavit u Studeru, aby na takový bezpotenciálový signál Studer reagoval zastavením funkce invertoru a nabíjení - prostě kritická chyba, zastav vše! Ideálně ještě k tomu připoj se přes transfér relé k DS.
Tady je spousta šikovných lidí, určitě mi někdo poradí, že jo:). Už nějakou dobu procházím manuály, ale jistý si načtenými informacemi nejsem.
díky
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod marko250 » úte úno 02, 2021 9:36 pm

U svého to mám takto: vypínání XTH přez ovládací svorku: Remote ON/OFF za pomoci bistabilního relé.Parametr 1111 na yes a další 1539 na yes,pak už spojení kontaktu zapíná a rozpojení kontaktu vypíná měnič.Jde tam nastavit i transfer,ale já v něm síť nemám.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2661
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » úte úno 02, 2021 9:48 pm

díky a co nabíječ VT?
Edit: jo to pak bude 1540.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » čtv úno 04, 2021 5:13 pm

Můžu ještě požádat o info, jak nastavit provoz, kdy má jet prioritně z baterie, ale pro vybitou baterii přepnout transfér relé a přepnout tak na DS?
V návodu na CAN jsem našel:
6.8.2 DC-coupled self consumption application with VarioTrack/VarioString
In a DC-coupled self-consumption application, the user would like to set a minimum SOC level for
backup in case of blackout. Above this SOC level, the battery has to be charged by DC-coupled
devices (VarioTrack and/or VarioString). When the SOC is really high , grid feeding can start if
allowerd. An example of settings is explained below :
1. Xcom-CAN settings :
• SOC for grid feeding {6063} => 90%
• SOC for backup {6062} => 10%
2. Xtender settings :
• Grid feeding allowed {1127} => yes
• Charger allowed {1125} => yes
• Inverter allowed {1124} => yes
• Smart-boost allowed {1126} => yes
• Maximum current of AC source (input limit) {1107} => set to the value corresponding to
the fuse of your installation.

Tomu jako rozumím, ale já bych ovšem potřeboval bez smart-boost a s odepnutým transfér relém do 6062 hodnoty baterie, pak DS.
To že bude 6063=100, 1127=no, 1126=no, to je asi jasné, ale co to trasfér relé?
díky
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod DanoP » čtv úno 04, 2021 5:33 pm

Transfer rele sa da ovladat cez AUX (1 alebo 2), a AUX sa zas moze aktivovat, podla SOC, odberu, napatia a ich kombinacii.
V tych parametroch co si napisal je aktivne grid feeding - mozes posielat do DS?
Nevyzera to ze vies co robis, to je len odniekal okopirovane? Este poznamka v eng navode je chyba pri AUX - je to naopak.
Ovladanie transfer rele podla SOC je napriklad v tomto vlakne http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=122&t=6475&p=133881&hilit=transfer#p133881.
Z vlastnej skusenosti tam mam ale okrem SOC a vykonu aj minimalne napatie bateire, totiz BSP ak nie je pravidelne resetnute plnym nabitym LiFe baterii ukazuje bludy, co v zime by mohlo byt pre baterie kriticke. Ako je to s SOC z BMS neviem.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 812
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer informacie

Příspěvekod redcrown » čtv úno 04, 2021 5:47 pm

Však píšu, že ten příklad je z návodu CAN pro využití vlastní energie. Taky na konci píšu, že
Grid feeding allowed {1127} => no
Pravda je, že pro ten můj případ je jedno, jestli bude zapnutý smart-boost nebo ne, klidně může zůstat zapnutý nebo vypnutý.
díky za ten odkaz na ovládání přes AUX, to mě teď nenapadlo to řešit přes AUX.

Jinak si myslím, že BMS by snad měla fungovat dobře, podle mě se přenášejí informace níže. Já jsem tak trochu doufal, že tyto informace jsou použity pro provoz měničů i nabíječů. Došel jsem k závěru, že je to asi rozdíl oproti BSP. Přesně to ale neznám.

7000 Ubat Vdc Battery voltage
7001 Ibat Adc Battery current
7002 SOC % State of Charge
7003 Pbat W Power
7007 0d< Ah Ah charged today
7008 0d> Ah Ah discharged today
7009 -1< Ah Ah charged yesterday
7010 -1> Ah Ah discharged yesterday
7029 Tbat °C Battery temperature
7030 Ubat Vdc Battery voltage (minute avg)
7031 Ibat Adc Battery current (minute avg)
7032 SOC % State of Charge (minute avg)
7033 Tbat °C Battery temperature (minute avg)
7047 mSoc % Manufacturer State of Charge
7053 bTyp Battery Type
7054 BMSv BMS Version
7055 bCap Ah Battery Capacity
7056 bmid Reserved Manufacturer ID
7057 SOH % State of Health
7058 hSOC % High resolution State of Charge
7061 UChL Vdc Charge voltage limit
7062 UDiL Vdc Discharge voltage limit
7063 IChL Adc Charge current limit
7064 IDiL Adc Discharge current limit
7065 IChR Adc Recommended charge current
7066 IDiR Adc Recommended discharge current
7077 Name Manufacter name
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
Uživatelský avatar
redcrown
 
Příspěvky: 1082
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvekod DanoP » pát úno 05, 2021 11:09 am

Tak nezostava len to odskusat. Totiz k ovladaniu cez CAN z podporovanych BMS som nenasiel popis co presne to CAN rozhranie robi (pozor je tam viacero modov mod s podporovanym BMS, SCADA,...).
Tvrdia ze v mode BMS sa riadenie nabijania riadi podla pokynov z BMS, ale uz nepopisuju ako presne. Predpokladam ze XCom-Can preklada inf. z BMS na studer prikazy ktore rozosiela detekovanym zariadeniam (nabijace, menice). Ale je to len spekulacia. Tak isto neviem ci SOC v Aux ppodmienkach je v tomto pripade SOC reportovane BMSkou, logika predpoklada ze ano, ale ...
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 812
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Studer - battery overvoltage

Příspěvekod marsal64 » pát úno 05, 2021 12:05 pm

Hmm, po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage a systém se vypne. Je to nějaká začátečnická chyba nebo může nějaká XTM nabíječka mít poruchu, baterie "přebíjet" -> vypnutí?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1050
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

Re: Studer informacie

Příspěvekod DanoP » pát úno 05, 2021 1:17 pm

Default nabijac v XTM/XTH ma nastaveny nabijaci prud 50/60A. Je mozne ze CAN activuje nabijanie aj v menici pokial o to poziada BMS cez CAN aj ked je zakazane (skusit bloknut cez Aux nepomoze)? Je v systeme XCom CAN aj BSP?
Ak nepouzivas CAN, synchronizacia Vario... s XTM co sa tyka nabijania je vypnuta?
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 812
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Studer - battery overvoltage

Příspěvekod marsal64 » pát úno 05, 2021 1:28 pm

marsal64 píše:Po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage

Studery jsem zapínal tak, že startovaly "do zátěže". Pokud Studery zapnu a až poté připojím zátěž, zdá se, že vše se chová mravně. Takže to je prima (a slavnostní okamžik, kdy barák jede poprvé na Studery), ale proč to předtím házelo právě takovou hlášku?
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
Uživatelský avatar
marsal64
 
Příspěvky: 1050
Registrován: sob čer 16, 2018 12:45 pm
Bydliště: Velké Popovice

PředchozíDalší

Zpět na Studer

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků