Axpert VP 24V 2000W PF1

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Saman_CZ
Příspěvky: 31
Registrován: ned dub 03, 2022 9:26 am

Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od Saman_CZ »

Dobry den,
má zde někdo zkušenosti s měničem Axpert VP 24V 2000W PF1?

zajímala by mě hlučnost, a také zda funguje s rozvodnou sítí TN-C coby přikrm v podobe bypasu
leoshavla
Příspěvky: 77
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od leoshavla »

taky sonduju nějaké kombíky, toto zapojení jsem našel na foru a prý to tak funguje
Přílohy
Screenshot_2022-03-23-21-50-47-925_com.android.chrome.jpg
kodl69
Příspěvky: 7410
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od kodl69 »

A jako proč by nemělo? tohle je snad normální zapojení měniče a chrániče. A těch chráničů může /mělo by být/ za měničem několik, dokonce fungují i 3f chrániče zapojené za 1f měnič, až neuvěřitelné :shock:
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Tom_007
Příspěvky: 72
Registrován: stř črc 20, 2016 4:38 pm

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od Tom_007 »

Zdravím. S tímto zapojením to mám taky a funguje. K hlučnosti...je hlučný dost. Mám jej mimo dům. Ale doporučuji nějakou technickou místnost, kde hluk nebude vadit. Ale nemůžu srovnávat oproti ostatním větším měničům. Jen co teď řeším....Pokud uvažujete o vytěžovači, tak je Axpert nemá rád.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
leoshavla
Příspěvky: 77
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od leoshavla »

A když to bude bez chrániče. Může se na výstupu spojit N a PE ?
kodl69
Příspěvky: 7410
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od kodl69 »

NE.
Už to konečně pochopte, že od roku 1980 uplynulo víc než 40 let, a jako už je dvakrát v číně přetavená tehdejší š120 na konzervu od vepřovýho, tak by už měla být dvakrát předělaná elektrika z hliníku na měď a TNC-S soustavu...
Tj než začnu řešit FVE, řeším základní bezpečnost el. instalace podle platných norem, stejně jako bych měl řešit i hromosvod.
Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
Již od roku 2018. Ještě, že mám panely na střeše od roku 2014...
Takže cena měniče je nejmenší, co ve výsledku FV stojí. Jenom ukázka: https://proudove-chranice.heureka.cz/f:q:typ%20B/
a pozor, ne charakteristika B, ale typ B, tj ty nejdražší z přehledu. Přeji hodně úspěchů všem, co si nově nainstalovali FVE a budou chtít udělat revizi el. instalace...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od sindyk »

kodl69 píše:Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
Tak to je dobré vědět, díky za tu poznámku.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Franta2776
Příspěvky: 2435
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od Franta2776 »

kodl69 píše:NE.
Už to konečně pochopte, že od roku 1980 uplynulo víc než 40 let, a jako už je dvakrát v číně přetavená tehdejší š120 na konzervu od vepřovýho, tak by už měla být dvakrát předělaná elektrika z hliníku na měď a TNC-S soustavu...
Tj než začnu řešit FVE, řeším základní bezpečnost el. instalace podle platných norem, stejně jako bych měl řešit i hromosvod.
Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
Již od roku 2018. Ještě, že mám panely na střeše od roku 2014...
Takže cena měniče je nejmenší, co ve výsledku FV stojí. Jenom ukázka: https://proudove-chranice.heureka.cz/f:q:typ%20B/
a pozor, ne charakteristika B, ale typ B, tj ty nejdražší z přehledu. Přeji hodně úspěchů všem, co si nově nainstalovali FVE a budou chtít udělat revizi el. instalace...
Já mám použity tyto v každém rozvaděči, přišel jsem k nim gratis,revizí prošly bez FV:
https://www.elima.cz/obchod/2csf204101r ... 30898.html

Funkce: pro střídavý a pulzující stejnosměrný reziduální proud (určeno pro 1f obvody s usměrňovači), dle ČSN EN 61008-1 ed. 3 : RCCB, u nějž je zajištěno vybavení pro reziduální sínusové střídavé proudy a reziduální pulzující stejnosměrné proudy, ať jsou přiloženy náhle nebo se pomalu zvyšují

Jaký je rozdíl mezi typem A a B??
Dík
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát dub 08, 2022 10:01 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od sindyk »

3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Příspěvky: 4398
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od cipis »

Franto, podle těch popisů ten tvůj neumí "hladký" ani "zvlněný" stejnosměrný proud, jen "pulzující".
Takže je otázka, jak je to přesně v té odkazované ČSN. Jestli typ B nebo jen obecně stejnosměrný proud, bez další specifikace.
Navíc píšeš, že prošly revizí bez FV, takže je to bezpředmětné, bez měniče to není povinné.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 2435
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od Franta2776 »

cipis píše:Franto, podle těch popisů ten tvůj neumí "hladký" ani "zvlněný" stejnosměrný proud, jen "pulzující".
Takže je otázka, jak je to přesně v té odkazované ČSN. Jestli typ B nebo jen obecně stejnosměrný proud, bez další specifikace.
Navíc píšeš, že prošly revizí bez FV, takže je to bezpředmětné, bez měniče to není povinné.
To by mě zajímalo,jak to dělají profi firmy.např Paní elektrárna 10kWp stojí 550000Kč změny v elektroinstalacíi proudové chrániče + 60000kč:(((( No potěš koště.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Dagus
Příspěvky: 1952
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od Dagus »

kodl69 píše:NE.
Už to konečně pochopte, že od roku 1980 uplynulo víc než 40 let, a jako už je dvakrát v číně přetavená tehdejší š120 na konzervu od vepřovýho, tak by už měla být dvakrát předělaná elektrika z hliníku na měď a TNC-S soustavu...
Tj než začnu řešit FVE, řeším základní bezpečnost el. instalace podle platných norem, stejně jako bych měl řešit i hromosvod.
Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
Již od roku 2018. Ještě, že mám panely na střeše od roku 2014...
Takže cena měniče je nejmenší, co ve výsledku FV stojí. Jenom ukázka: https://proudove-chranice.heureka.cz/f:q:typ%20B/
a pozor, ne charakteristika B, ale typ B, tj ty nejdražší z přehledu. Přeji hodně úspěchů všem, co si nově nainstalovali FVE a budou chtít udělat revizi el. instalace...
Dle tvého tvrzení kdy plánuješ namontovat tyhle chrániče? Nebo zastáváš nazor, že to je zbytečné? Přecijen chápu použití pokud někde litá 600V DC z aku, ale u 48V? Chápu, že norma určuje. Ale to je jako stará norma říkala že dvoudrátové zapojení vyhovuje a tobě a ani mě se nezdá. A přitom podle staré normy se bráníš, že za ně vyhodit prachy nechceš. Kdy je ten správný čas kdy už je nutno měnit a kdy je norma jen cip na lidi.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
cipis
Příspěvky: 4398
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od cipis »

Proč by měl něco montovat? Normy/revize vždy platí u nových věcí. Dle aktuálně platných norem by museli předělat všichni hlínu a "nulování" ...

Nejde o aku, resp. aku 600V DC je jiná záležitost. Problém je stejnosměrná složka na výstupu z měničů.
Pokud nemá měnič nějakou vnitřní ochranu (a pak je u něj napsáno, že nepotřebuje B), tak je potřeba na jeho výstup to B dát. Ovšem jen tam, kde to jde. Jestli někdo zapojí měnič na síť s "nulováním", tak mu jaksi žádný chránič nepomůže. Otázka je, jestli připojení měniče ale neznamená nutnost rekonstrukce a tudíž revize podle aktuální platné normy. Smysl by to dávalo. Tedy zařídíš si měnič? Ok, ale v tom případě měď a TNC-S. Tedy k ceně měniče a soláru připočítat kompletní reko elektriky v baráku ...

Podle toho, co jsem v rychlosti přečetl, tak ta stejnosměrná složka způsobí, že běžný chránič přestane jako takový vůbec fungovat, ne že na ss složku nereaguje. Tedy ta ss složka není tak "nebezpečná" jako to, že znefunkční stávající ochranu.
Naposledy upravil(a) cipis dne pát dub 08, 2022 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1237
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od unicast »

kodl69 píše:NE.
Už to konečně pochopte, že od roku 1980 uplynulo víc než 40 let, a jako už je dvakrát v číně přetavená tehdejší š120 na konzervu od vepřovýho, tak by už měla být dvakrát předělaná elektrika z hliníku na měď a TNC-S soustavu...
A co cihly ve zdi? Ty se měnit nemusí? A beton v základech taky ne?
cipis
Příspěvky: 4398
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od cipis »

Pokud máš narušenou statiku, tak musíš. Někdy i komplet. Viz. baráky po tornádu.
Krytinue, latě, trámy, ..., také měníš, když jsou poškozené nebo dojdou životnosti ...

Nechávat hliník je hazardování s životy, zdravím a majetkem.
Naposledy upravil(a) cipis dne pát dub 08, 2022 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1237
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od unicast »

leoshavla píše:A když to bude bez chrániče. Může se na výstupu spojit N a PE ?
Fungovat to bude. Ale zamysli se dobře nad možnými riziky...
jahodovák
Příspěvky: 1935
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od jahodovák »

Pravda,ale chtělo by to zakázat alkohol,auta a další věci,znám mnohem více případů umrtí kvůli tomuto, než kvůli hliníkovým rozvodům a nepřítomnosti proudového chrániče...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
cipis
Příspěvky: 4398
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od cipis »

To je tvoje bublina, myslím, že od pojišťoven by bylo lepší srovnání, kolik je jakých škod. Ale ano, od aut je dost škod, resp. když to vezmeš na úmrtí, tak nejvíc je jich na onemocnění kardiovaskulárního systému, třeba takové omyly lékařů nejsou také zrovna malé. Autonehody jsou pak o hodně menší a co teprve zbraní? A to chtějí furt zakazovat legální zbraně ...

Každopádně hliníkové rozvody v bytě/baráku nepoučeného laika jsou časovanou bombou. Asi to zabije míň lidí než ten alkohol a nehody aut, ale materiální škody malé nebudou. Takto blbě bych vyhořet určitě nechtěl ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
unicast
Příspěvky: 1237
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od unicast »

Tak jednak tady o hliníkových rozvodech nepadlo od původce dotazu ani slovo, jen o TN-C, ten hliník je vyfabulován (a ne, TN-C fakt nutně v hliníku být nemusí, sám mám v nezrekonstruované části domu z 90. let TN-C v mědi). Kromě toho paradoxně požárů skutečně způsobených vadnou elektroinstalací je směšně málo, spíše je obvyklé to psát, pokud se nenalezne jiná příčina. Mnohem více požárů je paradoxně od elektropřístrojů (sice ubylo CRT televizorů, ale za to přibývají divné čínské nabíječky divných čínských mobilů a tabletů plných divných čínských LiOn článků), čili tady dává smysl se bavit zejména o riziku úrazu elektrickým proudem.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VP 24V 2000W PF1

Příspěvek od rottenkiwi »

AK idu panely, hlucnost je vysoka, ak len menic, hlucnost je nizsia, ale huci
to strasne hoci tam ide len 10 A z panelov.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek