Jaké PLC

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

Hledám spolehlivé, levné PLC pro řízení přebytků s
- vyčítáním hodnot přebytků přes 485/modbus ze střídače GoodWe/Growatt
- výstup pro řízení SSR střídou 0-100%
- výstup pro řízení 0-10V Wallboxu
- pár výstupů pro řízení několika relé ke spínání zátěže 230V

Zatím jsem narazil na SDS MICRO DIN ST 485 LAN Kontroler
https://www.onlinetechnology.cz/eshop/z ... -1-1-1-1-1

Je to dobrá volba, používáte někdo?
luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od luky »

Moje starší zjištění zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 84#p103684
Ještě vem v úvahu Foxtrot.
S tím SDS mikro byla u mě potíž, že jsem to nechtěl programovat v C, nejsem programátor. Ale pár lidí tady na foru to používá.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
greatlama
Příspěvky: 41
Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od greatlama »

Ja mam doma PLC on unipi (rada neuron, https://www.unipi.technology/products/u ... ipi-neuron) a jsem s tim celkem spokojenej.

Modbus to ma, nejake PWM a analogove vystupy taky (ja je teda nepouzivam).
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Jaké PLC

Příspěvek od xmasin »

Osobně budu používat Loxone http://www.loxone.cz základní jednotka má 8 digitálních vstupů (24V), 8 relé a 4 analogové vstupy 0-10V s rozlišením 12bitů a možností přidávat další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících modulů. Výhodou je poměrně jednoduché programování pomocí předpřipravených bloků a v poslední verzi softwaru udělali i programovací sekvence pro programování vlastní logiky, případně lze použít i omezený počet programů napsaných v Pico C.
ringo
Příspěvky: 66
Registrován: ned zář 27, 2020 7:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od ringo »

rob.brno píše: Zatím jsem narazil na SDS MICRO DIN ST 485 LAN Kontroler
https://www.onlinetechnology.cz/eshop/z ... -1-1-1-1-1
Je to dobrá volba, používáte někdo?
Používám předchozí typ SD Micro Light E s RS232 pro ovládání tepelného čerpadla a vytápění obecně s a měření spotřeb. Myslím že poměr cena/výkon je bezkonkurenční. TO SDS-C není plné C (to tam mají jiné typy a je označené FLL-C) je to takové výrazné zjednodušení s výraznými omezeními, na druhou stranu je tam spousta věcí již připravených a běžících "paralelně" že to člověk nemusí řešit (načítání teplot po 1-wire, ideální pro měření spotřeby, a naopak se dotazem přes HTLM dá spousta údajů vyčíst aniž by to člověk musel sám nějak programovat či naopak tam nacpat různé parametry).
V tvém případě však vidím drobný problém - má to jen jeden PWM výstup který se zároveň používá jako D/A převodník. Půjde samozřejmě naprogramovat na nějakém výstupu další, ale již to bude trochu komplikovaněší a samozřejmě jen na velmi nízkých frekvencích.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
pezizka
Příspěvky: 734
Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
Lokalita: Kyjovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaké PLC

Příspěvek od pezizka »

Kdo umí programovací jazyky a slovo syntaxe pro něj není sprosté jistě najde spoustu řešení, třeba i Arduino (já když slyším tu syntaxi tak se mi postaví všechny chlupy na těle do pozoru a jazyky jedině hovězí, uzené :lol: ). Mně se zalíbilo Siemes Logo! kde je "programování" podobné jako Loxone, ale ceny jsou lepší. Mám jich 6 v síti a maximální spokojenost. Ale neznám možnosti těch ostatních :? Současná řada 8 umí i web, ale s tou se postupně seznamuji, jedu na 7. PWM to umí pouze na malých frekvencích, 10ms je nejkratší čas s kterým umí pracovat, takže 0-100% v rozlišení 1% znamená f 1Hz.. Dá se ale požít analog výstup 0-10V, 0 - 20 nebo 4 - 20mA, ale to chce přídavný modul 2AO, potom by se dalo použít SSR 0-10V, taky jsem to zvažoval, ale kvůli potenciálnímu rušení udělal kaskádou. Samo to v sobě má 8 digi vstupů, z toho můžou být 4 analog 0 - 10V. a 4 digi výstupy, volitelně relé a nebo tranzistor. Já si jeden předělal s relé na tranzistor a řídím s tím oběhové čerpadlo, to baští PWM o 1Hz. Zbytek spíná kaskádu spirál 3x500 a 3x 1500W. 0BA7 jsem kupoval tehdy jako čerstvou novinku (2014??) a bez jediného zaváhání :yes:
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

Díky všem za tipy, zatím mi vychází dobře ten SDS, je za 2400kč, i když úplně nesplnuje moje požadavky na I/O. Ostatní Foxtrot, Siemens, Loxone a některé další vycházejí přes 10t kč(nepotřebuji inteligentní domácnost, jen utopit přebytky). A To už je vyšší cena než GB nebo W-router.

Arduino jsem zavrhl, chtěl bych použít více robusní a profi system.

Ještě otázka: Při fázové regulaci patrony v bojleru stačí řízení SSR připojit přímo na PWM výstup PLC nebo je třeba nějaký meziobvod/zesilovač?
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 485
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Jaké PLC

Příspěvek od mgx »

zavisi od pouziteho PLC a pouziteho SSR rele + riadiaceho napatia a prudu. Tiez nezabudni, ci spinas v nule alebo riadis fazovo.

https://www.enika.eu/data/files/produkt ... i/rm1a.pdf

Predpokladam, ze ak basnis o PLC, tak si vies kalkulaciu vystupu z PLC a vstupu pre riadenie SSR. Ak nesedia, skus pouzit daco ine. Ak nic, tak medziobvod

znalostny zaklad je viac-menej tu

https://www.youtube.com/watch?v=2UtL2uA ... atScott%21
luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od luky »

Mám tady na stole přebytečné Domat IPLC510 a k tomu displej HT100, kdyby byl zájem za nějaké symbolické peníze. Bohužel I/O modul si nechávám pro sebe, ale třeba bys našel nějaký použitelný modul v číně nebo u Papoucha.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od luky »

Tohle jsou ale běžné SSR relé. Ty ale patrně plánuješ nějaké "plynulé" řízení výkonu pro vytěžování přetoků. Pak podle mě potřebuješ fázové řízení. Já mám pro tyhle účely SSR s řízením 4-20mA (zatím nezapojené).
Pokud k těmto SSR relé připojíš výstup typu PWM, mohou se stát v zásadě 2 věci:
- PWM bude moc rychlá (v porovnání s 50Hz v síti) a SSR bude buď trvale sepnuté nebo rozepnuté
- PWM bude pomalá - a tedy nepodaří se ti vytěžovat přebytky, protože chvíli budeš do DS dodávat a chvíli spotřebovávat. Z pohledu elektroměru to nebude plynulé řízení, ale ON-OFF.

Znalejší mě mohou doplnit, přeci jen jsem profesí slaboproudař.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
kamils
Příspěvky: 70
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm

Re: Jaké PLC

Příspěvek od kamils »

Pro správnou funkci fázové regulace je potřeba aby zapínání SSR relé bylo časované od začátku půlvlny. Při 50Hz každá půlvlna trvá 10 ms a pokud SSR sepne v 5ms, do zátěže pustí 50% výkonu.
Pokud není synchronizován takt PWM a počátek půlvln tj, průchod nulou, regulace výkonu bude nahodilá.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Jaké PLC

Příspěvek od sindyk »

Tohle: https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
Ale to se řídí napětím 0-10 V, proč to vlastně má být řízené PWM? Analogový výstup má kdejaký PLC.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
luky
Příspěvky: 856
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od luky »

Njn, ale rob.brno si chce koupit SDS mikro, kde jediný spojitý výstup je PWM. Ovšem napětí ani frekvenci se mi nepodařilo zjistit. Kdyby to bylo 12V, dalo by se z toho pomocí jednoho odporu a kondenzátoru těch 0-10V udělat...
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Jaké PLC

Příspěvek od sindyk »

No tak to bude muset doplnit o převodník PWM na 0-10V, stojí to pár šupů.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
ringo
Příspěvky: 66
Registrován: ned zář 27, 2020 7:38 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od ringo »

luky píše: ani frekvenci se mi nepodařilo zjistit.
SDS micro mi konfiguraci ukazuje možnost nastavení frekvence 24Hz až 10 MHz. Já používám od nich i PWM převodník za pětikilo abych si řízené TČ galvanicky oddělil ale SSR má snad to oddělení na vstupu ne?
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

Zavolal jsem přímo na SDS, jejich PLC umí výstup PWM s nastavitelným kmitočtem, spínání by se muselo synchronizovat s 50Hz sítě(je programátorsky náročnější). Nebo je možnost tento výstup přepnout do režimu analog 0-10V. Pak bych potřeboval SSR na DIN řízené analogově.
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

sindyk píše:Tohle: https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
Ale to se řídí napětím 0-10 V, proč to vlastně má být řízené PWM? Analogový výstup má kdejaký PLC.
Tohle je fajn, ale chtělo by to už ve verzi s chladičem a na DIN lištu.
nesvara
Příspěvky: 2
Registrován: pát lis 05, 2021 12:23 pm

Re: Jaké PLC

Příspěvek od nesvara »

Zdravím všechny na tomto fóru. Již mnoho let využívám zařízemí SDS. Původně SDS Micro, poté SDS Macro a nyní SDS BIG. Mám od roku 2009 malou FVE 5kW na střeše RD. Postupně jsem chtěl vidět výrobu a spotřebu elektrické energie, teploty a další hodnoty.
Později jsem začal řešit využití přebytků z FVE ohřevem topným tělesem vodu v akumulační nádrži.
K tomuto řízení jsem původně využíval SDS Macro (nyní BIG), kterým pomocí S0 vstupů a 4Q elektroměru sleduji výkon, který teče do el. sítě. Pomocí PWM výstupu SDS a převodníku SDS-PWM10, který převádí PWM signál na napětí 0-10V řídím topné těleso, které ohřívá vodu v akumulační nádrži. Vlastní výkon tělesa reguluje SSR relé
Siemens 3RF2330-1AA02, na kterém je ještě převodník Siemens 3RF2900-0EA18.
V SDSku je program, který vše řídí. Vše funguje spolehlivě, ale vzhledem k tomu, že je použit SO vstup pro čtení výkonu přebytků, není regulace úplně stoprocentní. Nyní se právě testuje novější verze této regulace. SDS BIG, čtení výkonu ze 4Qelektroměru pomocí ModBus komunikace.
Veškeré výstupy z tohoto SDS jsou vidět na stránce https://www.nesvara.cz/
Až budu mít chvilku, pokusím se této stránce podrobněji popsat použité komponenty.
Josef Nešvara
rob.brno
Příspěvky: 960
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Jaké PLC

Příspěvek od rob.brno »

Díky, za popis vašeho řešení.
Jinak zvýšení "citlivosti" S0 výstupu obyč. elměru jsme řešili zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ler#p16191

Včera mi podpora z SDS uváděla, že PWM výstup lze použít i jako analog. 0-10V, takže by neměl být převodník Pwm-analog potřeba.