Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Měniče Axpert
mobilik
Příspěvky: 2671
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od mobilik »

Ja mam prípojku 25A a mal som dva kusy...
Všetko sa dá v axperte nastaviť a aj nabíjací prúd.
Tým pádom je to poriešené a môžme si ich dovoliť...
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od kybos »

Varianta A) má jeden zásadní nedostatek (v začátcích jsem ji také používal) a sice ten, že pokud jsou v činnosti spotřebiče, jejichž příkon přesahuje limit přípojky na jedné fázi, tak při přechodu na bypas spadne hlavní domovní jistič bez ohledu na to, kolik je paralelně připojených měničů.
Problém Axperta je to, že ve své nativní formě není schopen pustit bypas a nabíjení z různých fází.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 866
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Reputace: 153
Bydliště: Brno-venkov

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od beethowen »

Jelikož mám Li-ion a celkem dost panelů, tak síťovou nabíječku používat nepotřebuji. Pouze občas, když je fakt hodně dlouho temno, tak se dá přikrmovat třeba 2A do baterky a vykrývat tím volnoběžnou spotřebu. Nebo prostě měnič vypnout, přepnout se natvrdo na DS. Potom se volnoběžná spotřeba nekoná a vše co dají panely jde do baterky.
Sám mám přípojku 25A 1f. Živím tím běžnou domácnost s manželkou na mateřské. Vaříme na indukci, topím TČ, atd. Ještě nebylo třeba běžet nahazovat hl. jistič. Je tedy pravda, že je potřeba občas trochu přemýšlet a donutit ženu ke změně myšlení (to je asi to nejtěžší). Je škoda, že distributor neumožní 1f 32A, to už bych byl úplně v klidu (ale i to se dá řešit :idea: ). Mám 4kW Axpert. Sám jsem si myslel, že bez 3f a pouze s 4kW to nepůjde, ale jde to. Navíc poplatky za jistič se v mém případě snížily na 1/3, což vzhledem k mé sazbě D56d není zanedbatelné.
Celkový účet za všechny energie do domu včetně topení TČ bude za 2019 cca 7300Kč se vším všudy.
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od Vitek »

kybos píše:Varianta A) má jeden zásadní nedostatek (v začátcích jsem ji také používal) a sice ten, že pokud jsou v činnosti spotřebiče, jejichž příkon přesahuje limit přípojky na jedné fázi, tak při přechodu na bypas spadne hlavní domovní jistič bez ohledu na to, kolik je paralelně připojených měničů.
Problém Axperta je to, že ve své nativní formě není schopen pustit bypas a nabíjení z různých fází.
Zdar Kybosi, a je problém nastavit při bypasu sítové nabíjení 2A a 5,8 kW na spotřebiče? proboha tolik najednou? pracka 1,3 kW, myčka 2,2 kW, rychlovarka 2 kW... a pořád to ještě drží, k tomu hodíš mikrovlnku 1,4 kW, a protože je tam na přetížení konstanta časová resp tepelná spoušť tak ta 25A 3F zatížená jen jednofázově axpertem (y) stejně nevypadne, 5 minut to udrží, mezitím si dohřeješ vodu na kafe a zehřeješ jídlo a co dál, pak ti pračka přestane topit no a myčka taky netopí po celou dobu cyklu...
mě vypadl jistič na DS jednou, když jsem zkoušel sítové nabíjení 60 + 60 A ( řekněme 3 + 3kW ) a měl zátěž na vytěžovači při ladění GBO dalších 6 kW.

takže jsem tahal 12 kW skrz 25A jištění. udržel to tak 3 minuty....pak byla tma

To jsou moje zkušenosti, myslím že je to prachsprosté přehánění ikdyž vím že 1F nesymetrie v siti nejsou žádané. ( ostatně vhodným spojením trad YD lze nesymetrii rozložit do více fází..

Toť moje zkušenosti zdraví V.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od kybos »

Vitek píše: Zdar Kybosi, a je problém nastavit při bypasu sítové nabíjení 2A a 5,8 kW na spotřebiče? proboha tolik najednou?
Nevím jestli Axpert umí řídit nabíjení podle toho, zda je v bypasu. Můj měnič to neumí. Musím mít nastaveno snížené nabíjení trvale. Máš šikovnou ženu. Já to tak jednoduché nemám. Tak v průměru čtyřikrát do roka to maximum neuhlídám. Klasický případ je ten, že žena zapne pračku (2,2kW), sušičku (3,2 kW) a je vařit oběd - fritéza (1,8kW) a gril (2,4kW) a strašně se diví, když si při tom napustí vodu (vodárna 2,4 kW) do varné konvice a dá si ji uvařit (2,0 kW) na kafe, že je najednou tma. Jistě můžeš namítat, že pračka netopí pořád, dokonce ani těleso v sušičce neběží trvale, vodárna taky nezapíná na každý hrnek kafe a gril i fritéza mají taky ON-OFF termostaty, ale prostě tak čtyřikrát do roka se to sejde na stejný okamžik a je hotovo. A to nemluvím o tom, že ty výkonové proluky mezi tím vykrývají dva boilery (2+2,4kW) na vytěžovač a sem tam do toho cvakne mrazák a dvě ledničky a při tom 4kW topení bývá v takové situaci již na jiný okruh.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od youda »

Čímž se vracíme k tomu, že v rámci ČEZka, je pro stejný komfort jako s DS prostě potřeba mít 3f hybrid, případně ongrid. A že kdo má 1f instalaci, tak si buď musí být vědom omezení, nebo musí být schopen ta omezení 1f eliminovat pomocí přednostních relé, automatického bypassu který při přenutí rozhodí okruhy z 1f na 3f, nebo nějakým jiným řešením.

Naštěstí, my co už jsme něco zažili a něco spálili tyto zkušenosti máme a limity našich orlojů známe. Potíž je pouze s nováčky, kteří prostě ty zkušenosti ještě nemají. A proto je krásné, že se s nimi můžeme podělit :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od kybos »

mypower.cz píše:...a dokážete samostatně posoudit, kdy by bylo vhodné upozornit na obecný problém konkrétního výrobku
Myslím si, že právě údaj uvedený na štítku "AC Charger 35A" byl právě ten případ obecného problému konkrétního výrobku, na který bylo vhodné upozornit. Fórum zafungovalo, znalí se ozvali a bylo mi vysvětleno (škoda že ne zkušeným prodejcem), že se nejedná pouze o proud nabíječe ale o součet proudů v bypasu a proudu nabíječe, což jsem před tím nevěděl a ze štítku ani textu inzerátu to nebylo patrné.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od kybos »

youda píše:Čímž se vracíme k tomu, že v rámci ČEZka, je pro stejný komfort jako s DS prostě potřeba mít 3f hybrid, případně ongrid. A že kdo má 1f instalaci, tak si buď musí být vědom omezení, nebo musí být schopen ta omezení 1f eliminovat pomocí přednostních relé, automatického bypassu který při přenutí rozhodí okruhy z 1f na 3f, nebo nějakým jiným řešením.

Naštěstí, my co už jsme něco zažili a něco spálili tyto zkušenosti máme a limity našich orlojů známe. Potíž je pouze s nováčky, kteří prostě ty zkušenosti ještě nemají. A proto je krásné, že se s nimi můžeme podělit :)
No a právě na to jsem chtěl případné neznalé kupce přímo v bazaru upozornit, leč mi to nebylo umožněno z moci admina.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od mypower.cz »

kybos píše:No a právě na to jsem chtěl případné neznalé kupce přímo v bazaru upozornit, leč mi to nebylo umožněno z moci admina.
A teď právě v elektroporadně v sekci měničů Axpert děláme co?

Nebo fakt by bylo lepší naházet 2 strany komentů pod mobilikům inzerát, kdy kupec můźe být znalý a vědět co kupuje?

A když prodej skončí, tak co? Ta informace bude někde zašitá v nějakém konkrétním jednom inzerátu. Kdo ji tam bude hledat? Budeme pak psát tyhle informace do každého axpertího inzerátu?

Fakt jako?
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od kybos »

Za prvé si myslím, že by na uvedenou skutečnost mohl seriózní prodejce upozornit případné zájemce sám nebo po upozornění (na to stačí dva příspěvky).
Za druhé pokládám mobilika za zkušeného a znalého uživatele a nepředpokládám, že by to po roce užívání sám nevěděl.
Za třetí si myslím, že nikdo ze začátečníků toto vlákno v souvislosti s inzerátem nenajde, pokud v inzerátu nebude přímý odkaz na tohle vlákno.
Za čtvrté si myslím, že když bude tato informace "zašitá v jednom konkrétním inzerátu", tak bude pro vyhledávač, do kterého zadám název hledanéno měniče úplně lhostejné, zda požadovanou informaci vyhledá v tomto vlákně nebo jako zašitou v jednom z inzerátů. Nebo snad vyhledávač funguje jinak?
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
mobilik
Příspěvky: 2671
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od mobilik »

Preboha kybos. :roll:

Doteraz ma to vôbec nezaujimalo. Ani raz mi nevypadol hl. istič, na subehy si nedávame pozor, nakoľko dom mal dva meniče na 1F a za druhe nemám sušičku a ani myčku atď.
Proste som to nikdy neriešil. Ak bol v bypass tak to isté, bez problémov. Mal by si dať osvetu doma a nie tu zbytočné rýpať.
Seriózny asi nie som, ani ma nenapadlo toto riešiť......
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od mypower.cz »

Kybosi, jak píše mobilik, řešíte neexistující problém. Slušně vás žádám, aby jste to přehodnotil a nechal už toho. Děkuji za pochopení.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Reputace: 421
Bydliště: Brno - venkov

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od volente »

V poslední době mi přijde, že tady opravdu některým lidem už chybí to slunce (v duši).
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Reputace: 112
Bydliště: Skoro u SK

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od hurvayz »

Posílám Všem jedno slunce v duši
Přílohy
main.jpg
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)

Příspěvek od Vitek »

hurvayz píše:Posílám Všem jedno slunce v duši
Ahoj taky to musim odlehčit
zasílám taky slunce v duši:
https://www.youtube.com/watch?v=ahY_1wbiZYw

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek